好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设计计算说明书范例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

则qp =0.37 L/S,管径选D=50mm,采用标准坡度i=0.026

立管:

有连接大便器管段的排水系统每根立管的排水设计秒流量为:

?6+1.5=4.70 L/ qp =0.12×2.5× (4.5?2?4.5?2?1.0)s

选取立管管径为D=110mm为宜,本楼6层,设伸顶通气管 没有连接大便器管段的排水系统每根立管的排水设计秒流量为:

?6+0.15=2.46 L/s qp =0.12×2.5× (0.3?3?4.5?2)选取立管管径为D=75mm为宜,本楼6层,设伸顶通气管 排水横干管计算:

合流排水,计算各管段设计秒流量,查机制排水铸铁管水力计算表,选用标准坡度,根据以下计算草图计算。计算结果见以下表格。

卫生器具个数

管段编号

洗涤池Np=1

6 12

管径淋浴器大便器小便器当量总数 设计秒流Np=0.4Np=5 24 48

4.5

Np=0.3

76.20 4.12 10 0

0.025

Np

坡度i 量(L/S) D mm

A-B B-C C-D D-E

12 18 24 36

152.40 5.20 12 5 0.012

.60 6.04 125 0.015

24

96

48 72 304.80 6.74 125 0.020

(3)化粪池计算 已知条件:

N :化粪池实际使用人数:570人

α:使用卫生器具人数占总人数的百分比:70%

q :生活污水量:120升/人?天

t :化粪池污水停留时间:24小时 a:每人每天污泥量:0.7升/人?天 T :污 泥 清 掏 周 期:360天

b :进化粪池新鲜污泥含水率: 95%

c :发酵浓缩后污泥含水率: 90%

K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8

m:清掏污泥后的熟污泥量容积系数:1.2 污水部分容积 V1?污

V2??Nqt24?1000?70%?570?120?24?47.88m3

24?1000泥部

?分容积

?NaT(1?b)Km(1?c)?100070%?570?0.7?360?(1?95%)?0.8?1.2?48.17m3

(1?90%)?1000化粪池有效容积 V?V1?V2?47.88?48.17?96.05m3 取容积96立方米 化粪池详92S214,11-50A10

(4)排水管埋深、检查口埋深及设置参见图纸。 (5)排水管布置详见图纸

(三)消防给水管网计算 1、消防栓布置

本设计建筑为六层学生宿舍,层高3.5m,底层为架空层,高2.4米,按规范要求,需保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位。水带长度取25m,展开时的弯曲折减系数C取0.9,根据公式算得,消火栓的保护半径:

R=C*Ld+h=0.9*25+3=25.5m

消火栓采用单排布置,其间距 S?R2?b2?25.52?9.62?23.62m,取24m 则,走廊布置3个消火栓(间距<24m)能满足要求,底层架空层消防栓布置有别于走廊消防栓布置,布置4个。(具体布置详见平面图)

2、水枪喷嘴处所需的水压

查表得,水枪喷头直接选19mm,水枪系数Φ=0.0097;充实水柱要求不小于10m,选Hm=12m,水枪实验系数αf=1.21,根据规范公式求水枪喷嘴所需水压为:

?fHm·101.21?12?10 Hq???169.00KPa

1???fHm1?0.0097?1.21?123、水枪喷嘴的出流量

查得喷口直径19mm的水枪特性系数B=1.577 则:qxh?BHq?1.577?16.9?5.2L/s 4、水带阻力

19mm水枪配65mm水带,衬胶。查表Az=0.00712

2Ld·qxh?0.00712?25?5.22?10?48.13kPa 水带阻力损失:hd?Az·

5、消火栓口所需水压

Hxh?Hq?hd?Hk?169.00?48.13?20?237.13kPa

6、水力计算

按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL1 ,出水枪数为2支,相邻消防竖管为XL2出水枪数为2支。 Hxh0?Hq?hd?Hk?169.00?11.63?20?237.13kPa

Hxh1?Hxh0??H?h?237.13?3.5?10?0.378?10?275.91kPa

2qxh11点枪射流量 qxh1?BHq1 Hxh1?qxh1?B2?Az·Ld·qxh1?2

Hxh1?227.59?2??6.15L/s

11?1.577?0.00172?25?AzLdB配管水力计算成果 计算管段 0~1 1~2 2~3 3~4 设计秒流量 5.2 11.35 11.35 22.7 管长 3.5 18.97 24.78 30.05 DN 100 100 100 150 v(m/s) 0.68 1.45 1.45 1.29 i(kPa/m) 0.108 0.471 0.471 i·L(kPa) 0.378 8.243 6.839 4.663 0.216 ∑hy=20.12KPa 管路总水损 Hw?20.12?1.1?22.13kPa

消火栓给水系统所需要总水压

Hx?H1?Hxh?Hw?20.35?10?237.13?22.13?462.74kPa 消火栓灭水总用水量 Qx=45.4L/s 8、消防水箱

消防贮水量按存贮10min的室内消防水量计算

Vf?qxf·Tx·60?15?10?60?9m3 100010009、消防贮水池

消防贮水池按满足火灾延续时间内的室内消防用水量来计算,即

Vf?15?2?3600

1000?108m3

设计计算说明书范例

则qp=0.37L/S,管径选D=50mm,采用标准坡度i=0.026立管:有连接大便器管段的排水系统每根立管的排水设计秒流量为:?6+1.5=4.70L/qp=0.12×2.5×(4.5?2?4.5?2?1.0)s选取立管管径为D=110mm为宜,本楼6层,设伸顶通气管没有连接大便器管段的排水系统每根
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3b1se0gyvc565jb3urou8mpoj7oc3w00zku
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享