一级消防工程师消防安全案例分析考前冲刺卷(一)

第一题

某通信枢纽的通信机房,采用组合分配式高压二氧化碳全淹没气体灭火系统,系统服务六个防护区,共有 216 组钢瓶(其中 108 组钢瓶为备用),钢瓶间在建筑物的四层,五个防护区位于建筑物的四至六层。

根据以上场景。回答下列问题: 1.

该系统的年度维护检查的主要内容和要求是什么?

2.系统投入运行满五年时是否需要维护保养?如果需要,能否用年度检查维护代替?

3.如果需要,此次保养的主要内容有哪些?

【参考答案】 1.

该系统的年度维护检查的主要内容和要求有以下几点:

(1)撤下一个防护区起动装置的起动线,进行电控部分的联动试验,应起动正常。

(2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并至少对两个分区进行自动起动方式模拟喷气试验。

(3)检查每个高压二氧化碳钢瓶的灭火剂检漏装置是否工作正常,保持灭火剂的净重不得小于设计储存量的 90%。

(4)做两个防火区的主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换试验。

(5)检查灭火剂输送管道,若有损伤或堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。

2. 因为系统已运行满五年,此时需要进行维护保养,此次保养不能用年度检查维

护代替,因为此次维护保养的内容和要求与年度维护检查不一样。

3.此次保养的主要内容有以下几点:

(1)对高压软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换。

(2)对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。另外,此次维护保养应由专业维修人员完成。 第二题

一、情景描述

某汽车库地下三层,负三层室内地面标高为-13.500m,室外地坪标高为-0.600m, 停车区域每层建筑面积为 4580~5520m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420 个停车车位;地下三层主要使用功能为汽车库和风机房,划分为两个防火分区;地下二层主要使用功能为汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要使用功能为汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层每层均划分两个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

二、问题 1.

该车库应为几类车库?

2.该车库耐火等级应为几级?

3.防火分区划分是否合适?为什么?

4.楼梯间的形式是否满足要求?为什么?

5.该车库需要几个汽车出入口?应如何布置?

【参考答案】 1.

该车库应为 1 类车库。

2.该车库耐火等级应为一级。

3. 防火分区划分合适,因为根据规范要求该汽车库应设置自动喷水灭火系统,但

设置之后每个防火分区的最大允许面积为 4000m2。

4. 不满足。因为该地下车库室内地面与室外出入口地坪高差超过了 10m,应采用

防烟楼梯间。

5. 该车库至少需要 2 个汽车出人口,且应布置在不同的防火分区。

第三题

一、情景描述

某商场,南北向长度为 203.7m,东西向宽度为 102.1m,建筑总高度为 18.4m, 建筑总面积为 7.97 万 m2,其中地上部分为 5.89 万 m2,地下部分为 2.08 万 m2。地下一层为汽车库、员工服务、设备用房,总停车数量为 462 辆,防火分类为 I 类;一至三层主要以商场营业厅为主,兼有库房、辅助用房及少量商场办公用房; 整个建筑东南角为餐饮及专用办公区,分三层布置,并有 8.4m 宽的内庭院与营业厅相隔。

本项目一至三层商业部分作为人员密集公共场所,保证其人员疏散安全至关重要。本项目中某些楼梯间首层出口距对外出口的距离超过规范规定,且首层商业用房最远一点距疏散出口的距离与规范规定有差距。除上述疏散问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决疏散距离过长问题,通过隔离部分区域中的商业火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,

设置出“临时安全区”,以保障疏散人员的生命安全;保证消防队员的安全,解决人员安全疏散,以及疏散距离过长等问题。本项目将从防止火灾蔓延和保障人员安全疏散两方面的安全目标考虑,制订综合消防策略规划;并采用 FDS 模型对本项目分析的火灾场景建立模型进行分析处理。某商场首层平面图见下图。

对于本文分析的火灾场景建立了下图所示的 FDS 模型,用以模拟商场内着火情况下烟气蔓延状况。每个防烟分区的建筑面积为 500m2 左右;采用在 700mm 高主梁下加装 900mm 挡烟垂壁方式进行防烟分区划分;每个防烟分区排烟量为53000m3/h,排烟口的数量为 2 个。

烟控系统的设计目标之一是为消防队员提供相对安全的救援环境。消防队员到达火场救援的时间一般为 15min,这里延长火灾模拟时间至 20min,以保守地预测温度、C0 浓度及能见度是否会对消防队员的顺利救援产生影响。观察高度仍然选取人员活动的最高点,即 2m 处;消防队员虽然身着保护服,对高温环境、气体毒性具有更高的耐受力,但为安全起见.对消防队员选取耐受指标判据仍然与前述一致。

二、问题

1.针对本项目情况,从防止火灾蔓延和保障人员安全疏散两方面的安全目标考虑,需制订综合消防策略规划,请简要说明拟采用的消防策略。

2.请对本项目的消防安全设计及业主提出相应的消防安全管理建议。

【参考答案】

1.针对本项目情况,从防止火灾蔓延和保障人员安全疏散两方面的安全目标考虑,拟采用的消防策略如下:

(1)应将所有开敞楼梯间改为封闭楼梯间,建议采用防火墙加防火门方式进行封闭。

(2)针对首层部分楼梯间出口距离对外出口较远的问题,建议采用如下措施:将主人口前厅位置围合成 2 个扩大前室,其围护结构可采用耐火时间为 1h 的防火墙加乙级防火门的方式,其开口宽度不应小于对外出口宽度且应均匀布置,如首层平面图中粗线所示。对于该区域应控制可燃物的摆放,并对内装修进行严格控制。

(3)排烟系统采用梁下加挡烟垂壁的方式划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过 500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。吊顶可采用三种方案:不吊顶、采用格栅吊顶或采用空隙率不小于 25%的普通吊顶。

(4)自动灭火系统包括两方面:中庭地面区域采用大空间智能灭火装置保护,其他区域采用自动喷水灭火系统保护;建筑所有区域自动喷水灭火系统均采用快速响应喷头。

(5)其他防火分隔要求包括办公区与商业营业厅之间进行防火分隔,可采用在走廊处适当位置增加乙级防火门的方式,两区域之间的墙体至少保证 1h 的耐火极限。

2.针对本项目的消防安全设计及业主提出相应的消防安全管理建议如下:

(1)加强火灾危险源管理,音乐厅内严禁吸烟,并注意电气设备的安装和使用, 定期对电气设备进行维护。

(2)保证疏散通道的畅通,禁止在疏散通道上堆放可燃物等杂物。疏散出口在疏散过程中起至关重要的作用,应加强日常的消防管理,从而确保发生火灾时建筑内人员能够安全疏散。

(3)建立完善的疏散诱导系统,在各层疏散出口应设置明显的疏散指示标志,保证疏散路线上的应急照明有足够的照度。

(4)应对消防设施进行定期的检测,加强其维护、保养,以保证火灾时消防设施的可靠性和有效性。

(5)制订灭火和应急疏散预案,定期对建筑内的使用人员进行消防培训和疏散演习,使他们能在火灾情况下迅速、准确地找到出口,并协助其他人员安全撤离。 第四题

工作人员按要求对某石化仓库的预作用自动喷水灭火系统进行年检,在测试时发现以下现象:

(1)预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零。 (2)

模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有起动。(3)

报警阀组开启后,在距离水力警铃 5m 处测得水力警铃的声强为 50dB。

(4)开启末端试水装置,确认火灾 2 分钟后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPa。

根据以上场景,请分析以上现象,如果有问题分析产生问题的可能原因,并提出解决问题的办法。

【参考答案】

现象(1):预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零是不正确的,造成这种现象的原因有以下几点:①压力表表管上的阀门没有打开;②压力表损坏;③高位水箱或增压稳压设施内没有水,因为水源侧通常是靠高位水箱或增压稳压设施保持压力的;④管网出现漏水;⑤高位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀损坏。

处理故障时,可先检查压力表表管上阀门的开度,若没有打开可将其打开;然后检查压力表是否损坏,如果损坏应及时更换;再检查高位水箱的水位或增压稳压设施内的压力情况,如果其中没有水则应先向其中注水,然后观察报警阀的水源侧压力表的读数,同时观察管网是否有漏水现象,最后检查水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀是否损坏,如有损坏及时更换。

现象(2):模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有起动,这是故障的表现,火灾报警控制器确认火灾后,消防控制中心会向报警阀组上的电磁阀发出指令,打开电磁阀,起动预作用装置,没有起动的原因可能是电磁阀及输入输出模块损坏、电磁阀及输出模块接线出现问题以及预作用报警阀故障。通过检查电磁阀、输入输出模块及它们的接线情况,以及检查预作用报警阀的机械故障来排除系统故障。

现象(3):报警阀组开启后,如果在距离水力警铃 5m 处测得水力警铃的声强为50dB,是不正确的,因其低于 70dB,则需要检查警铃的管道及入口是否堵塞, 警铃的机械机构是否能自由转动。

现象(4):开启末端试水装置,确认火灾 2 分钟后,末端试水装置出的出水压力为 0.03MPa,是不正确的,因为测试此时末端试水装置处的出水压力应该为0.05MPa。造成此问题的原因可能是水泵扬程达不到设计要求、管网漏水、阀门开度不够等,通过检查水泵出口压力表查看其扬程是否满足要求、检查管网接口处是否漏水、将相关管路上的常开阀门全部完全打开来排除故障。 第五题

小张是消防安全重点单位某大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张首先熟悉单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:大酒店基本概况;大酒店关于成立消

防管理机构的会议纪要和文件:消防设施、灭火器材情况和消防设施管理制度; 消防控制室值班记录;大酒店消防验收的文件和资料;专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;上年度消防培训记录和消防演练计划;有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。

根据以上场景,回答下列问题:

1.消防档案的内容有哪些?

2.消防档案的作用有哪些?

【参考答案】

1.消防档案包括两个主要内容,即消防安全基本情况和消防安全管理情况,并附有必要的图表。

(1)消防安全基本情况的内容:

消防基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工,使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防管理组织机构和各级消防安全责任人;消防安全制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队、义务消防人员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。

(2)消防安全管理情况主要有两项内容:

一是公安机关消防机构依法填写制作的各类法律文书。主要有《消防监督检查记录表》《责令改正通知书》以及涉及消防行政处罚的有关法律文书。

二是有关工作记录。主要有消防设施定期检查记录、自动消防设施检查检测报告以及维修保养的记录;火灾隐患及其整改情况记录;防火检测、巡查记录;有关燃气、电气设备检测等记录;消防安全培训记录;灭火和应急疏散预案的演练记录; 火灾情况记录;消防奖惩情况记录。

上述记录要填写检查人员的姓名、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等;

填写培训的时间、参加人员、内容等;.

填写演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

2.消防档案的作用:

(1)消防档案是消防安全重点单位的“户口薄”。消防档案记载着单位的基本情况和有关消防安全管理的各种文献、资料,便于单位领导、有关部门、公安机关消防机构以及与消防安全管理工作有关人员熟悉情况,为领导决策和日常工作服务。日常工作中,可以把消防档案与现场检查结合起来,作为上级机关、主管单位、公安机关消防机构考核单位开展消防安全管理工作的重要依据;发生火灾时, 可以为调查火灾原因、分清事故责任、处理责任者提供佐证材料。此外,消防档案还可以为研究防火、灭火材料、修改消防技术规范、修订消防操作规程等工作提供第一手资料。

(2)消防档案是单位检查相关岗位人员履行消防安全职责的实施情况,评判专(兼) 职消防(防火)管理人员业务水平、工作能力的一种凭据,有利于强化单位消防安全管理工作的责任意识,推动单位的消防安全管理工作朝着规范化、制度化的方向发展。 第六题

一、情景描述

甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。

二、问题

1.测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工作状况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么?

2.试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法。

3. 检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析

可能的原因。

4. 测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火

卷帘动作,请问联动是否正确?为什么?

【参考答案】

1.原因:

(1)报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门(截止阀)关闭。

(2)水力警铃损坏。

(3)报警阀后压力大于阀前压力。

2.检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法有:

(1)开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警。

(2)在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防泵并接通电路报警。

3.其可能的原因有: (1)

火灾探测器有故障。(2)报

警传输线路有故障。

(3) 集中报警控制器有故障。

4.火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,其联动不正确。

理由:自动扶梯四周的防火卷帘应当同时动作,才能够起到防火分隔的作用。

一级注册消防工程师模拟试卷11-案例分析冲刺卷(一)

一级消防工程师消防安全案例分析考前冲刺卷(一)第一题某通信枢纽的通信机房,采用组合分配式高压二氧化碳全淹没气体灭火系统,系统服务六个防护区,共有216组钢瓶(其中108组钢瓶为备用),钢瓶间在建筑物的四层,五个防护区位于建筑物的四至六层。根据以上场景。回答下列问题: