好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

xx市第三水厂新建工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砼的抗压强度达到其设计值的70%时,方可拆除模板,再浇筑另一侧砼,以保证橡胶止水带的位置准确和保证止水带与砼结合牢固。 2)变形缝处的砼必须振捣密实,在浇捣砼过程中必须设专人负责止水带附近的捣实和排气,对于水平设置止水带,固定时必须将止水带端部比设计位置抬高2~3cm。浇筑砼时,第一层砼的铺浇厚度要稍高于止水带,使止水带下的砼能一次捣实,用圆头木棍在止水带的上部逐点捣实以利排气,对于竖向设置的止水带,应在止水带的两侧同时分层浇捣。

3)水池施工及验收应遵照《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ-90执行,水池底、顶板在被烧捣过程中要求一次浇捣成形,不得留置施工缝,池壁不得设置垂直施工缝,允许在底板与地壁连接的斜托上部300mm及顶板与池壁连接的斜托下部300mm处设置水平施工缝。

钢筋混凝土工程工艺流程

第 26页共 32 页

6.3.1工艺流程

测量放线→土方开挖复查轴线及标高→砼垫层→底板钢筋→池壁及池柱钢筋→模板→浇筑砼→养生。

钢筋混凝土工程操作要点

第 26页共 32 页

6.3.6操作要点

1)浇灌前,应做好基坑降水工作,使地下水面低于施工底面30cm以下,严防\地下水及地面水流入基坑造成积水。影响砼的正常硬化,导致防水砼强度及抗渗性降低。

2)模板固定须采用螺栓拉杆对穿,螺栓应采取止水片螺杆,以免在砼内造成引水通路。

3)模板应表面平整,拼缝严密,吸水性小,结构坚固,浇筑防水砼前应将模板内部清理干净。

4)严格按配合比准确称量,水泥、外加剂、掺合料为±1%,砂石为2%。

5)防水砼搅拌时间不应小于2min,掺外加剂的搅拌时间适当延长。

6)针对实际,砼人模高度超过2m,须采用串简、溜管等辅助工具将砼送入,以免造成石子滚落堆积现象。

7)砼振捣必须密实,振捣时间宜为10~20s,以砼开始泛浆和不冒气泡为止,并应避免漏振、欠振和超振。

8)在浇筑前,用经纬仪对轴线、边线校正检查,同时对断面、预埋套管、预留洞口等进行全面检查无误后,方可浇筑砼。

钢筋混凝土工程施工缝的处理

第 27 页共 32 页

6.3.7施工缝的处理

在施工缝上浇筑砼前,应将施工缝处的砼表面凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺一层50~100厚与原砼配合相同的水泥砂浆。

钢筋混凝土工程材质要求

第 27页共 32 页钢筋混凝土工程概述

第 27 页共 32 页

6.3钢筋混凝土工程

该群体工程中有xx_个钢筋砼水池,砼强度等级分别为\反应沉淀地、移动罩滤池、清水池C25。送水泵房、加氯加矾间、排污泵房、吸水井C20,其抗渗要求均为S6。为达到设计标准,满足业主使用功能,我们将七个钢筋砼水池的各个分部分项工程纳入本群体工程中重中之重。

钢筋混凝土工程模板工程

6.3.3模板工程

第 27页共 32 页 1)采用定型钢模,局部配50X100木模,¢48钢管、\形卡,钢模必须要有足够的强度。表面平整光滑。

2)模板要根据图纸尺寸进行配制,配制模板要刷油、编号,分类堆放,组装要对号入座,拼缝严密。

3)模板组装加固用48钢管扣件拧紧,?2螺@500加固,详见模板附图。

钢筋混凝土工程砼养护

第 28 页共 32 页

6.3.9砼养护

1)防水砼的养护对其抗渗性能很重要,因此,当砼进入终凝(约砼浇筑完后4~6h),即应开始浇水养护,养护时间不少于14d。 2)防水砼不宜过早拆模。拆模时砼表面温度与周围气温之差不得超过15~20℃,以防砼表面出现裂缝。

3)拆模后应及时回填,以利于砼后期强度的增长并获得预期的抗渗性能。

钢筋混凝土工程砼工程

第 28 页共 32 页

6.3.5砼工程

采用现场搅拌砼,地泵输送方案,水池防水砼根据规范规定,应尽可能一次浇灌完成。但有个别水池较深(吸水井h=5.9m,排污泵房h=6.3m,反应沉淀池h=4.8m,清水地h=4.5m)分两次浇灌。 1)清水池第一次浇灌至池壁标高+0.9m处留水平施工缝,设橡胶止水带,见模板图。

2)吸水井、排污泵房、反应沉淀地第一次浇灌至底板表面上500mm处留水平施工缝,设橡胶止水带。 3)其它水池均一次浇灌完成。

4)柱浇至架底(设置水平施工缝),梁和板一次浇完,不允许留施工缝。

钢筋混凝土工程装水试验

第 28页共 32 页

钢筋混凝土工程钢筋工程

第 29页共 32 页

6.3.4钢筋工程

本工程结构钢筋型号多而复杂,在翻样和连接时要综合考虑,水池、板、粱、板的相互关系,按照设计和规范要求确定钢筋相互穿插关系,解决首要矛盾,做到在准确理解设计意图,执行规范的前提下进行施工作业。 1)池钢筋绑扎

(1)用粉笔在垫层上画出钢筋间距的分档位置,并摆放下层钢; (2)绑扎钢筋时,靠外两行钢筋每个交叉点必须绑扎,中间可以梅花点绑扎,但双向受力钢筋必须满扎;

(3)底板双层钢筋要摆放钢筋马凳,@1000mm马凳须座落在底板,底层钢筋上面表,也不得露出上层钢筋,马凳与上下层钢筋绑扎牢固。马凳钢筋为?6,带止水片,高度根据底板厚度减掉上下保护层和上下层钢筋直径;

(4)池壁钢筋随底板钢筋一拼绑扎,绑扎池壁钢筋搭设简易脚手架,浇灌砼时,将简易脚手架拆除;

(5)在钢筋绑扎过程中,应随时垫好垫块(垫块厚度:底板为35mm,壁、梁、柱为25mm,板15mm),垫块采用50×50×保护层厚,100#细石砼预制内埋22#铅丝,支模时将垫层与钢筋绑扎牢固。 2)钢筋搭接

(1)钢筋搭接严格按图纸和规范进行搭接,相邻接头错开

1.3Ld,现浇板钢筋在跨中L/3范围内搭接,板底钢筋在支座处搭接,同一截面钢筋搭接面积不超过50%;

(2)钢筋d>22的采用闪光对焊连接,钢筋的接头部位应留置弯矩最小的l/3范围内,在任一45d范围内受力钢筋的接头面积不能超过总面积的25%;d<22采用绑扎搭接,其搭接长度为40d。

防水工程卫生间防水

第 29 页共 32 页 6.8.3卫生间防水 1)为保证厕所不渗漏,关键在于管道堵洞,堵洞采用二次浇灌,C25细石砼内掺膨胀剂10~12%水泥用量。第一次堵塞板厚1/2,待达到一定强度后,储水试验24小时不漏后,再进行二次堵塞,堵塞要严密,加强养生。

2)基层必须清理、冲洗干净,然后抹素水泥浆一道,按设计要求抹20mm厚1∶ 2水泥砂浆,内掺水泥重量3~5%的防水剂,分层交替抹压密实。

防水工程屋面防水

第 30 页共 32 页

6.8.2屋面防水

屋面防水采用三布四胶。食堂、综合楼为架空隔热层,送水泵房、排污泵房60厚1∶水泥珍珠岩隔热层。

材质要求:所有防水材料必须符合设计要求,除有出厂合格证外,应按规定取样化验合格后方可使用。 1)施工要点

(1)基层清理干净,并洒水湿润;

(2)水泥砂浆找平层施工时,必须分两次压实,压实时间控制适当,不得出现空鼓、起砂现象,随时用2m靠尺检查;

(3)改性卷材(三布四胶)面层上抹水泥浆作保护层,分格缝@6.0mm,缝宽20mm,分格缝内嵌防水膏;

(4)冷底子油及沥青玛蹄脂涂刷均匀,且要在找平层初凝阶段进行;

(5)60厚1∶8水泥珍珠岩应采用机械搅拌,人工铺洒,随铺随时拍压平整,完后严禁随意踩动;

(6)施工卷材防水层时,应待找平层干燥后进行,粘结材料厚度控制在1~1.5mm内,各层卷材的搭接长度,长边不少于70mm,短边不小于100mm,铺粘顺水流方向;

(7)在女儿墙、水落口及斜沟、天沟等处事先做一层卷材附加层,然后按正常施工方法进行大面积铺设。

xx市第三水厂新建工程施工组织设计

砼的抗压强度达到其设计值的70%时,方可拆除模板,再浇筑另一侧砼,以保证橡胶止水带的位置准确和保证止水带与砼结合牢固。2)变形缝处的砼必须振捣密实,在浇捣砼过程中必须设专人负责止水带附近的捣实和排气,对于水平设置止水带,固定时必须将止水带端部比设计位置抬高2~3cm。浇筑砼时,第一层砼的铺浇厚度要稍高于止水带,使止水带下的砼能一次捣实,用圆头木棍在止水带的上部逐点捣实以利排气,对于
推荐度: