通风与空调工程隐蔽工程验收记录
GB50243- 2002
工程名称
河南省 ** 中心综合楼
子分部工程名称
空调系统
系统名称
-1 层商场空调系统
施工单位
河南省 ** 工程公司
厦门陆原建筑设计院
单位 m3
验收部位
-1 层商场空调系统
LY012-301 13-3 数量 18.5 / / / / / / /
验收日期
施工图设计单位及图号
序号 1 2 隐3 蔽 工 程 内 容
工程分项及部位
镀锌铁皮风管保温 (19mm 厚橡塑保温板)
检查结果 风管保温符合规范规定要求
/ /
/ / /
/ / / / / / / 4
/ /
5 6 7 8
/ / / / / / /
简 图 及 说 明
风管保温采用 19mm 厚橡塑板保温,采用橡塑胶水粘接;风管保温粘接牢固,接缝严密,符合规范规定要求。
施工单位
验收意见:
验收意见:
监理(建设)单位
项目专业工长(施工员): 项目专业质量检查员:
项目专业监理工程师:
年 月 日(公章) 年 月 日(公章)
郑州市重点建设工程质量监督中心监制
通风与空调工程隐蔽工程验收记录
GB50243- 2002
工程名称 施工单位
河南省 ** 中心综合楼 河南省 ** 工程公司
厦门陆原建筑设计院
单位 m3
子分部工程名称 验收部位
空调系统 系统名称 1 层商场空调系统 验收日期
1 层商场空调系统
施工图设计单位及图号
LY012-301 13-4 数量 9.5 / / / / / / / 检查结果 风管保温符合规范规定要求
序号 1 2 隐3 工程分项及部位
镀锌铁皮风管保温 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)
/ /
/ / /
/ / / / / / / 蔽 工 程 内 容
4
/ /
5 6 7 8
/ / / / / / /
简 图 及 说 明
风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。
施工单位
监理(建设)单位
验收意见:
验收意见:
项目专业工长(施工员):
项目专业监理工程师:
项目专业质量检查员:
年
月 日(公章) 年 月 日(公章)
郑州市重点建设工程质量监督中心监制
通风与空调工程隐蔽工程验收记录
GB50243- 2002
工程名称 施工单位
河南省 ** 中心综合楼 河南省 ** 工程公司
厦门陆原建筑设计院
单位 m3
子分部工程名称 验收部位
空调系统 系统名称 2 层商场空调系统 验收日期
2 层商场空调系统
施工图设计单位及图号
LY012-301 13-5 数量 10.3 / / / / / / / 检查结果 风管保温符合规范规定要求
空调系统 系统名称 3 层商场空调系统 验收日期
3 层商场空调系统
施工图设计单位及图号
LY012-301 13-6 数量 11.6 / / / / / / / 检查结果 风管保温符合规范规定要求
空调系统 系统名称 4 层商场空调系统 验收日期
4 层商场空调系统
施工图设计单位及图号
LY012-301 13-7 数量 11.5 / / / / / / / 检查结果 风管保温符合规范规定要求
