好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流锅炉如何防止受热面超温及氧化皮问题讨论

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

d、给水主、旁路切换时

给水主、旁路切换是一个比较重要的操作,二期主给水电动门目前是两位置电动门,切换过程中给水流量会的波动较大。在给水主、旁路切换时有些厂曾发生过由于切换不当给水流量低低导致锅炉MFT和干、湿态来回转换的事件。所以两位置给水主电动门在主、旁路来回切换时存在着一定风险。如果三位置主给水电动门在进行给水主、旁路切换操作时相对比较方便、风险小,只要操作时控制好给水主、旁路门开关幅度,给水流量波动幅度就会很小,基本上没有什么扰动。

e、该阶段控制给水流量通常都会稍大于30%BMCR流量,主要是考虑给水流量的抗干扰能力,防止给水流量因为小的波动低至保护定值以下,特别是在初期投入减温水时应加强给水流量的监视,可在投减温水之前适当提高给水流量,防止减温水调节门内漏大造成给水流量瞬间下降太多。

(2)、在锅炉干态运行的条件下

水煤比控制的就是要保持进入分离器的蒸汽具有合适的过热度。一方面要控制好分离器出口蒸汽的过热度,以防止受热面超温;另一方面又要维持分离器的干态运行,防止其返回湿态。当机组工况发生变化,尤其是给水流量或燃烧率等扰动时,锅炉的蒸发段和过热段受热面将随之发生变化,可能引起蒸汽温度剧烈变化,危及机组安全运行。因此,应结合中间点温度、水煤比加强对给水流量的调整和监视。锅炉干态运行时,可能影响给水流量变化的主要有以下几个方面:

a、机组增、减负荷时

机组在正常运行时,增、减负荷,燃料、给水都会发生变化,调节过程在CCS控制中已设定好,但是还是应该加强对中间点温度的监视,因为自动调节都会有一定的偏差,加上燃用的煤质在变化,中间点温度在增、减负荷幅度较大时还是会出现较大波动,此时应及时通过设偏置改变给水流量,使之与燃烧匹配。

b、低负荷时注意给水泵再循环的动作

随着负荷的降低,所需给水流量也在减少,正常运行时给水泵再循环调节门一般都在自动方式,此时应注意再循环调节门在低负荷时再循环调节门工作是否正常,给水流量变化是否比较平稳,有没有出现反复开关或拒动的情况,在降负荷时还是应该加强对给水泵再循环调节门的监视。

c、机组干、湿态转换时

直流炉的一个特点就是在升负荷的过程中要进行干、湿态转换,在进行干、湿态转换之前要注意将除氧器加热汽源及时切到四抽或辅汽供汽,否则机组转干态后除氧器将会因为没有加热汽源而压力瞬间下降,影响给水泵的正常出力。d、并泵及小机汽源切换

给水泵并泵时,给水流量会出现波动,只要控制好操作幅度,不出现误操行,问题不大;小机汽源切换时,应注意两点,一是两汽源压力不要相差太大,二是待并汽源要注意充分疏水。

直流锅炉如何防止受热面超温及氧化皮问题讨论

d、给水主、旁路切换时给水主、旁路切换是一个比较重要的操作,二期主给水电动门目前是两位置电动门,切换过程中给水流量会的波动较大。在给水主、旁路切换时有些厂曾发生过由于切换不当给水流量低低导致锅炉MFT和干、湿态来回转换的事件。所以两位置给水主电动门在主、旁路来回切换时存在着一定风险。如果三位置主给水电动门在进行给水主、旁路切换操作时相对比较方便、风险小,只要操作时控制好给水主、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3as3x36v7h6c4rp7oypx5gf8x599m300sx2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享