二、正常运行过程中受热面超温问题
(一)、正常运行时主要超温部位及引起的因数及防范措施。末级过、再热器、水冷壁后墙、水冷壁垂直管及水冷壁螺旋管最容易出现超温的情况。
1、保持合适的水煤比,控制受热面不超温的一个重要的手段。
(1)、机组转干态前,即直流炉在开机升炉过程中,锅炉点火后、升温升压、并网到带30%负荷,为保证各受热面的正常运行,要求保证最低给水流量,(一般控制在略大于30%BMCR流量。)再缓慢的增加燃料量控制升温升压速率,从而保证锅炉受热面不超温。由于在升温升压过程中或发生异常时压力是在变化,从而影响给水流量的变化,给水流量的变化就会影响到受热面的壁温。这时运行人员要注意给水的调整,在这阶段调整给水的注意的以下几点:
a、加强对除氧器压力的监视,防止除氧器压力突降造成给水泵出力不出,影响给水流量。该阶段除氧器加热汽源一般为辅汽或分离器通过NWL阀过来的疏水,如果是用的辅汽加热,应注意辅汽压力的变化,应联系供辅汽机组维持好辅汽联箱压力;如果是分离器通过NWL阀过来的疏水做为除氧器加热汽源,应注意调整好相关参数,比如:锅炉启动疏水扩容器的压力、除氧器的压力、锅炉启动分离器的压力、水位等等,防止参数超限造成NWL阀保护关。
b、加强对运行给水泵各参数的监视,防止给水泵因为滤网堵塞、入口压力低、轴承温度高、密封水温度高等原因不能正常运行,影响给水流量。如是汽泵运行,还应加强对小机汽源的监视,确保汽压稳定。给水泵运行时还应注意流量与压力的匹配,防止损坏给水泵。
c、加强对给水30%旁路调节阀的监视,有些厂为防止旁路调节阀波动对给水流量造成影响,通常都手动调节旁路阀开度,同时监视旁路调节阀是否会波动。给水流量的调整通过调节给水泵的转速来控制,调节时加强对给水流量的监视。