??一、开机过程中受热面超温问题
??二、正常运行过程中受热面超温问题
??三、异常情况受热面超温问题??四、受热面超温与氧化皮
一、开机过程中受热面超温问题
(一)、开机过程中主要超温部位、引起的原因及防
范措施。
1、在开机过程中,主要是分隔屏过热器容易出现超
温。
(1)某电厂从第一整套启动以来出现了几次超温现
象,在停炉检查发现中间屏有不少管弯曲变形,虽然到现在还没有发现爆管现象,但要是在以后升炉的过程中分隔屏过热器的壁温不能得到控制,将很有爆管的可能。
管道超温弯曲变形
(2)、分隔屏超温原因分析
a、通过一段时间的观察和摸索,在升炉中出现
分隔屏过热器壁温超温的原因可以从下面参数表得出(以2007年2月26日零班在升炉过程中分隔屏壁温超温现象,将相关参数整理如下):