好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂启备变分支改造接入开关柜技术规范书范本(doc 31页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

聊城信源集团郝集电厂机组黑启动工程

启备变低压侧分支改造 箱式开关室及6kV开关柜

技术规范书

2016年 12月

附件1 技术规范 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件2 供货范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件3 技术资料和交付进度 ............................................ 错误!未定义书签。 附件4 交货进度 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 ................................ 错误!未定义书签。 附件6 技术服务和设计联络 ............................................ 错误!未定义书签。 附件7 分包与外购 .................................................... 错误!未定义书签。 附件8 未达设备技术性能的违约责任 .................................... 错误!未定义书签。 附录................................................................. 错误!未定义书签。

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

附件1 技术规范

1 总则 1.1

本技术规范仅适用于聊城信源集团郝集电厂机组黑启动工程#01、#02启备变低压侧分支改造新开关室及6kV开关柜本体、辅助设备,它包括箱式开关柜、开关本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2

本技术协议提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。 1.3

本工程为EPC工程,投标方需完成开关柜配电室设计及开关柜及辅助设备的设计、供货、安装、调试等一系列工作。 1.4

在商务合同签订生效之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.5 1.6

本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。 如供方没有对本技术协议提出书面异议,需方则可认为供方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.7

供方在业绩表中应详细说明所使用的设备、实现的功能等情况。供方必须是具有设计、制造及同类型工程三个及5年以上良好运行业绩,并在安装、调试中未发现设备质量问题的设备制造厂商。 1.8

供方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.9

本技术规范经讨论形成技术协议并经供、需双方签定后,与设备招(议)标中的招标文件、供方投标书以及技术澄清文件一起作为设备采购合同的附件,与合同具有同等效力。

1.10 本工程采用KKS标识系统。供方提供的技术资料(包括图纸)和设备应标识有

KKS编码。 2 工程概况 工程概况

聊城信源集团郝集电厂装机容量为1420MW,一期2台360MW亚临界燃煤发电机,二期

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

2台350MW超临界燃煤发电机组。郝集电厂一期机组通过发电机-变压器组型式接入一期220kVGIS屋内配电装置,二期机组通过发电机-变压器组型式接入二期220kVGIS屋内配电装置,一、二期GIS通过两条短引线连接。主变高压侧采用架空线同高压配电装置连接,主变压器、高厂变、启备变布置在汽机房A列柱外。#01启备变为#1、2机组厂电备用电源,#02启备变为#3、4机组厂电备用电源,启备变、高厂变低压侧A、B分支均通过封闭母线接至6KVA、B段,6KV工作段为单母线接线。机组6KV工作段由两路电源供电,一路工作电源(高厂变供电),一路备用电源(启备变供电),6KV段工作电源和备用电源通过快切装置实现切换。

为配套柴油发电机组黑启动要求,需对#01、#02启备变低压侧分支进行改造,原水平共箱封闭母线打断后接入新开关室,启备变低压分支电源经开关后接入新6KV母线,新开关室同时需接入柴发并机母线来电源开关,新开关室内出线直接接至新6KV母线后供机组6KV备用电源。

开关室采用箱式开关柜整体布置。 删除 环境条件 周围空气温度

年最高温度: ℃ 年最低温度: ℃ 年平均温度: ℃ 最热月平均温度: ℃ 海拔高度:<1000m

累年平均相对湿度: 68% 地震烈度7度,但应按8度设防。

污秽等级IV级,外绝缘泄漏比距≥kV(最高运行线电压) 最大积雪厚度:200mm

风速:s(离地10m高、30年一遇的10min平均最大风速) 3 设备规范

本工程订购的设备规范见表1。 表1

电厂启备变分支改造接入开关柜技术规范书范本(doc 31页)

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!聊城信源集团郝集电厂机组黑启动工程启备变低压侧分支改造箱式开关室及6kV开关柜技术规范书2016年12月目录附件1技术规范...................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3aob300hhd03ypi6bk157e16g2f50200opo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享