如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
聊城信源集团郝集电厂机组黑启动工程
启备变低压侧分支改造 箱式开关室及6kV开关柜
技术规范书
2016年 12月
目
录
附件1 技术规范 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件2 供货范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件3 技术资料和交付进度 ............................................ 错误!未定义书签。 附件4 交货进度 ...................................................... 错误!未定义书签。 附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 ................................ 错误!未定义书签。 附件6 技术服务和设计联络 ............................................ 错误!未定义书签。 附件7 分包与外购 .................................................... 错误!未定义书签。 附件8 未达设备技术性能的违约责任 .................................... 错误!未定义书签。 附录................................................................. 错误!未定义书签。
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
附件1 技术规范
1 总则 1.1
本技术规范仅适用于聊城信源集团郝集电厂机组黑启动工程#01、#02启备变低压侧分支改造新开关室及6kV开关柜本体、辅助设备,它包括箱式开关柜、开关本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2
本技术协议提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。 1.3
本工程为EPC工程,投标方需完成开关柜配电室设计及开关柜及辅助设备的设计、供货、安装、调试等一系列工作。 1.4
在商务合同签订生效之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.5 1.6
本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。 如供方没有对本技术协议提出书面异议,需方则可认为供方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.7
供方在业绩表中应详细说明所使用的设备、实现的功能等情况。供方必须是具有设计、制造及同类型工程三个及5年以上良好运行业绩,并在安装、调试中未发现设备质量问题的设备制造厂商。 1.8
供方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.9
本技术规范经讨论形成技术协议并经供、需双方签定后,与设备招(议)标中的招标文件、供方投标书以及技术澄清文件一起作为设备采购合同的附件,与合同具有同等效力。
1.10 本工程采用KKS标识系统。供方提供的技术资料(包括图纸)和设备应标识有
KKS编码。 2 工程概况 工程概况
聊城信源集团郝集电厂装机容量为1420MW,一期2台360MW亚临界燃煤发电机,二期
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
2台350MW超临界燃煤发电机组。郝集电厂一期机组通过发电机-变压器组型式接入一期220kVGIS屋内配电装置,二期机组通过发电机-变压器组型式接入二期220kVGIS屋内配电装置,一、二期GIS通过两条短引线连接。主变高压侧采用架空线同高压配电装置连接,主变压器、高厂变、启备变布置在汽机房A列柱外。#01启备变为#1、2机组厂电备用电源,#02启备变为#3、4机组厂电备用电源,启备变、高厂变低压侧A、B分支均通过封闭母线接至6KVA、B段,6KV工作段为单母线接线。机组6KV工作段由两路电源供电,一路工作电源(高厂变供电),一路备用电源(启备变供电),6KV段工作电源和备用电源通过快切装置实现切换。
为配套柴油发电机组黑启动要求,需对#01、#02启备变低压侧分支进行改造,原水平共箱封闭母线打断后接入新开关室,启备变低压分支电源经开关后接入新6KV母线,新开关室同时需接入柴发并机母线来电源开关,新开关室内出线直接接至新6KV母线后供机组6KV备用电源。
开关室采用箱式开关柜整体布置。 删除 环境条件 周围空气温度
年最高温度: ℃ 年最低温度: ℃ 年平均温度: ℃ 最热月平均温度: ℃ 海拔高度:<1000m
累年平均相对湿度: 68% 地震烈度7度,但应按8度设防。
污秽等级IV级,外绝缘泄漏比距≥kV(最高运行线电压) 最大积雪厚度:200mm
风速:s(离地10m高、30年一遇的10min平均最大风速) 3 设备规范
本工程订购的设备规范见表1。 表1