机房空调常见故障机分析

一、 低压告警

首先测量高低压,若抵押持续低于0.2Mpa,且高压偏低,则判断为却氟 可能有以下几种情况:

1. 空气过滤网很脏,可以进行清洗或更换。 2. 系统有漏,查漏、补漏、抽真空、加氟。 查漏主要查以下几处: a 与压缩机相连的螺母处 b 与室外机想连的单相阀处 c 室外机与压力开关连接处 d 各个接口,焊接处 e 最后查管道和盘管处

3. 若高压高低压低,则为管道堵塞,堵塞处管道前后有明显的温差,甚至结霜。可能发生堵塞的地方机处理方法:

a 液镜上方的电磁阀无法开启处。

首先判断在压缩机开启时是否有24V电送到电磁阀,检查方法为:卸掉电磁阀顶端螺钉,测量其接线柱对应插头有无24V,若果没有,则为控制线路故障。反之则为电磁阀坏,需要更换电磁阀。 b 干燥过滤器堵塞

用手感知干燥过滤器两端温度变化,若干燥过滤器两端有明显的温差变化,说明干燥顾虑器有堵塞,需要刚换干燥过滤器。

c 管道内堵,尤其是管道焊接处有堵焊,焊接处前后有温差,管道前后的压力有差别很大,此时需要重新焊接,重新抽真空,加氟。 d 以上三种情况均正常的前提下,可以判断为膨胀阀堵:

① 冰堵,用热毛巾敷之,则低压端压力回升,需要放氟,重新抽真空,在加氟。最好跟换干燥过滤器。 ② 脏堵,需要跟换膨胀阀。

4. 充氟量不够,补氟。冬天气温低时,可能发生类似情况。

二、 高压告警

1. 室外机散热翅片脏堵,需要清洗散热翅片:用高压水枪,顺着散热翅片方向冲洗。为了保障设备正常运行,此项工作需要定期进行,至少三个月冲洗一次。

2. 氟量过多:现象为室外机风扇长时间运行,高压不在1.5—1.8Mpa之间

波动,而是接近2.4MPa(2.4Mpa为高压报警点),将双头压力表接在室外针阀处放氟、或接在室内机高低压针阀处放氟。

3. 室外机散热环境不佳,通风不畅,应设法改善。如室外机处在封闭阳台内,空气循环短路。

4. 室外机不转:

a 室外机供电中断,检查线路供电和空开状态,查出问题后恢复供电。 b 供电正常情况下,检查室外机压力开关,打开室外机防护盖,在室外机处于工作状态下,将压力开关的压力值设定值(RANGE)18bar向下调至5bar(检查后再恢复到18bar),若在此过程中,室外机工作,说明压力开关工作正常。若室外机不工作,则判断为压力开关故障。

三、 气流丢失报警

1. 风机不转,可能是过流保护,或风机烧坏。 2. 皮带断。 3. 风机反转 4. 室内过滤网脏堵 5. 风压压差器损坏

四、 低湿告警

1. 加湿罐供水堵塞、水压过低、停水 2. 加湿罐结垢较多

五、 高温告警

1. 房间热负荷比较大或房门开启频繁 2. 其他异常告警导致制冷停止

六、 地板漏水报警

1. 排水管堵塞,有水从加湿器水盘溢出 2. 排水管破裂或泄露

机房空调常见故障机分析