应另行专门设计。
二、模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。
三、模板支架的斜杆或剪刀撑设置应符合要求:
1、当搭设高度不超过8m的满堂模板支架时,步距不宜超过1.5m,支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或采用扣件钢管搭设的剪刀撑。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。
满堂架高度不大于8m 满堂架高度不大于8m
斜杆设置立面图 剪刀撑设置立面图
1—立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—扣件钢管剪刀撑
2、当搭设高度超过8m的模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1. 5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑。周边有结构物时,最好与周边结构形成可靠拉结。
满堂架高度大于8m水平斜杆设置立面图
1—立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑
3、当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时,架体每个侧面每步距均应设竖向斜杆。当有防扭转要求时,在顶层及每隔3~4个步距应增设水平层斜杆或钢管水平剪刀撑。
无侧向拉结塔状支模架
1—立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—水平层斜杆
四、对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。
五、模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。