----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 桥梁转体过程中整个箱梁T构的重量全部有磨心来承担,本桥磨心为C50混凝土,其轴心抗压设计强度为:27MPa,假想磨心和磨盖完全结合则磨心混凝土承受平均压应力为:

N:箱梁转体过程中上部T构总重; A:磨心表面积为7.23㎡;

有关资料表明,由于材料的塑性及徐变影响,磨心应力只有在加载的初期分布不均匀,一周后趋于平均应力。磨心和磨盖虽磨合但是不能完全结合,实际施工中接触面一般控制达到70%为度(此时轴心平均应力为13.04MPa<27.0MPa)

磨心和磨盖的磨合方法鉴于以前的转体桥梁经验,采用水磨法。即在磨盖周围砌筑水池,使水面高于磨合面,这样水可以浸入磨合面起到润滑和降温的作用,再磨合过程中要不断从磨盖顶注水,这样磨合产生的磨渣可以通过水流带出。磨盖磨合转动的动力采用两台卷扬机提供力偶矩,驱使磨盖转动。采用水磨法大大节省磨合时间,并且磨合效果也明显较好。磨心和磨盖磨合完毕,验收合格后在磨心涂上1cm厚的黄油,然后将磨盖放下,继续进行上承台施工。

磨合工作完成的判断方法: ⑴磨合面手感光滑;

⑵磨心磨合面积大于磨心面积的70%;

⑶标高测量:在磨盖四角设点测量各点高程,在磨盖分别转动45°、90°、135°、180°、后分别测量各点高程,要求同一点的相对高差小于5mm;

2.5.3.11.7滑道施工

由于箱梁T构的前后左右重量相对磨心很难保证平衡,箱梁转体稳定由滑道来控制,滑道下层为宽度50cm,下部设置厚度1cm的A3钢板和5mm厚的F4钢板,A3钢板和F4钢板通过加载加工黏合后用环氧砂浆与下承台结合。上部为厚度1cm的A3钢板和厚度5mm的不锈钢板和组成,在浇筑上

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 承台时预埋道上承台支腿下侧具体形式见“主桥滑道一般构造图”。在以往转体桥梁中大多数在桥梁转体过程中滑道F4钢板全部被挤压变形,为了防止此类问题的再次发生,我部经过技术研究经过设计同意A3钢板和钢板钢板和F4钢板在厂家加工黏结,现场组合拼装。安装时由于环氧砂浆硬化时间过快,安装过程中不易控制滑道标高,所以我单位联系设计通过A3钢板和F4钢板用膨胀螺栓与下承台固定,在A3钢板下铺设高强砂浆找平,这样既能很好的固定A3钢板又能在安装过程中很好的控制滑道标高。

安装时在下承台上切深2cm的槽用水冲干净,在槽中坐砂浆调平,用膨胀螺栓将钢板固定在下承台上,严格控制F4板的顶面高程,每块板测4个点每两个点的相对高差不能超过1mm,一块调整符合要求后才能继续安装下一块钢板,每两块板的接缝处,接缝两边相对高差控制在0.5mm内,在桥梁的转体方向上只能存在负误差。上承台设置支腿为滑道的顶面,滑道顶面为宽度40cm、厚度1cm的A3钢板和厚度3mm的不锈钢板,A3钢板和不锈钢板采用焊接的形式连接,在焊接过程中采取降温措施来防止不锈钢板的变形。滑道的顶面和地面之间有3mm的空隙,滑道底层F4板铺砌完毕后在面上涂5mm的黄油来保证空隙。虽然滑道两个面并不紧贴,但是转动过程中,滑道与磨心组成了一个滑动面,滑动的平整度将直接影响梁体的标高变化。

主桥滑道一般构造图

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 2.5.3.11.8环道施工

环道是桥梁转体过程中千斤顶的反力支座系统,环道与下承台一次浇筑成型。环道的重点是控制后支座以及欲留孔的位置,保证桥梁转体过程中千斤顶的顶推方向与支座垂直。

2.5.3.11.9上承台、墩身以及墩顶临时锚固施工

磨盖磨合完毕后进行上承台施工,因为桥梁合拢段前上承台和下承台只有磨心位置是接触的。上下承台间存在25cm的空隙,空隙必须在转体合拢后用膨胀混凝土封闭,在进行上承台施工时,上承台底模采用在下承台上砌砖并在砖模中心填砂夯实作为底模,在主桥转体段施工完毕后进行转体前,将上下承台间的砂掏净进行转体施工。在进行上承台施工时注意墩身钢筋的预埋。墩身采用整体钢模现场拼装成型,在进行墩身施工时注意墩顶永久支座螺栓预留孔的位置以及临时锚固系统精扎螺纹钢筋的预埋。

由于主桥在施工转体过程中要将主墩和箱梁固结,并且永久支座在合拢前要处于锁定状态不能承受荷载,所以本工程设计了主桥临时锚固系统。主桥的临时锚固系统有预应力精轧螺纹钢筋和主墩临时支座组成。主墩临时锚固系统共设置临时支座12个,临时支座采用C40混凝土中间夹硫磺砂浆并在硫磺砂浆中埋设电阻丝,在主桥合拢后给电阻丝通电使硫磺砂浆融化临时支座卸载。并且每个临时支座中设置3根直径32的精轧螺纹钢筋,钢筋预埋到墩身里上部伸出箱梁顶端,0#块浇筑完毕并达到张拉强度时对精轧螺纹钢筋进行张拉,形成对主墩的临时固结。

2.5.3.11.10主桥箱梁施工

主桥箱梁采用满堂支架进行施工,施工顺序为:测量定位→原地面处理→铺设支架基础→搭设满堂架→预压→调整预拱度→安装梁底模及侧模→绑扎钢筋→安装波纹管→浇注底板砼→安装内模→绑扎腹板及顶板砼→浇注腹板及顶板砼→养生→张拉预应力筋→压浆→封锚。

2.5.3.11.10.1地基处理及支架的验证计算

主桥箱梁施工采用碗扣式脚手架进行施工,在混凝土硬化好的基础顶面直接放置支架立杆底座,在已放置好的底座上搭设WDJ碗扣式多功能钢支架。底板立杆按0.6×0.6m进行布置,即立杆纵向间距0.6m,横向间距

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 0.6m,步距1.2m,箱梁腹板位置支架加密按照0.3m×0.6m布置;支架外围四周设剪刀撑,内部沿桥梁纵向、横向每4排立杆搭设一排剪刀撑,剪刀撑间距不大于3m,支架高度通过可调托座和可调底座调节。箱梁底模在支架横桥向设置高度10cm的槽钢,槽钢间距砼支架立杆间距。顺桥向在槽钢上铺设10cm×10cm方木,方木间距25cm。最后在方木上安装厚度18mm的竹胶板作为底模。

由于本工程主墩胶黄铁路两侧,所以满堂支架的地基处理尤为重要。满堂支架基础采用满填法进行施工,在所在池塘全部清淤完毕后对池塘内箱梁施工范围进行素土回填。回填时分层压实,素土回填虚铺厚度不得大于30cm。素土回填至上承台下1.2m。在素土回填完毕后采用40cm5%灰土和50cm道砟进行回填,表面采用10cm厚碎石找平后用20cmC25混凝土硬化。

在进行箱梁施工前满堂支架施工方案必须进行理论计算验证并通过专家会审。

(1)地基承载力验证

根据《路桥计算手册》满堂支架地基承载力按照以下公式进行修正

式中f-地基土承载力设计值(kpa),当f<1.1fk时,取f=1.1fk fk-地基承载力标准值(kpa)根据土质查《建筑施工手册》表5-4取160KPaηb,ηd-地基宽度和埋深的承载力修正系数,

γ—基底以下土的重度,为基底以下土的天然质量密度ρ与重力加速度g的乘积,地下水位以下取有效重度(KN/m3)

γ0—基底以上土的加权平均重度,地下水位以下取有效重度(KN/m3) b—基底底面宽度;当基础宽度小于3m,按3m考虑,大于6m按6m考虑;

d—基础埋置深度;

2.5.3.11.10.2满堂支架的搭设和支架预压

满堂支架经过专家评审合格后,按照施工方案进行支架地基处理以及满堂支架的搭设。支架搭设完毕并将底模铺设完毕后对支架进行预压。支架预压采用砂袋进行预压。支架与牙前要精确算出箱梁梁段重量,按照梁

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 段重量的1.1倍进行预压。预压过程中要严格控制预压的重量,和精确测出地基的非弹性变形和支架的弹性变形。支架预压是为了消除支架地基的非弹性变形并且测出支架的弹性变形,通过公式计算箱梁施工中的预拱度。由于转体段箱梁是平行与高速公路进行施工,在两个转体段中无法进行箱梁高程的对比,所以在箱梁施工过程中箱梁立模标高的控制尤为重要。箱梁的立模标高由箱梁设计标高和施工中的预拱度组成。预拱度的组成和分配方式见表:

序号 1 载一半产生的竖向挠度 2 支架在荷载作用下的弹性压缩 δ2 与压重时测量值偏差 压重卸载后支架高程测3 支架在荷载作用下的非弹性压缩 δ3 量值与压重前测量值偏差,扣除基地沉陷值 4 5 6 支架基地在荷载作用下的非弹性沉陷 预拱度 预拱度设置 δ4 δ=δ1+δ2+δ3δ4 基座压重前的后的高差 项目 支架卸载后有上半部分构造自重及活δ1 单位提供 压重卸载后底模测量值计算及测量值 备注 自算或由设计院和监控Δx=4δ3X3(L-X)/L2 按二次抛物线法分配 箱梁立模前要对箱梁支架进行预压,预压过程中采集上表中除1外的数据根据公式δ=δ1+δ3+δ2+δ4计算施工预拱度。

2.5.3.11.10.3箱梁钢筋、混凝土、预应力施工

箱梁的支架预压完毕后,根据计算的立模标高进行箱梁外侧模板的安装。其箱梁的施工工序和一般现浇预应力钢筋混凝土相同,其中注意以下一个要点:

(1)箱梁施工前要根据箱梁混凝土的强度要求对混凝土配比进行验证,验证混凝土强度符合要求后才能进行箱梁混凝土的浇筑。

(2)在箱梁钢筋安装的过程中普通钢筋和预应力钢筋存在冲突的位置,适当移动普通钢筋保证预应力钢筋的定位,如果普通钢筋需要截断则要在预应力钢筋定位后对截断普通钢筋位置进行加强。