发电厂、变电站有母线主接线
1.电气主接线
发电厂和变电所中的一次设备(主变压器、引出线、断路器、隔离开关、母线、断路器、等等),按照一定规律连接而成的电路,也称电气一次接线或一次系统
?基本接线形式:有汇流母线、无汇流母线
?有汇流母线接线:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、增设旁路母线、一台半断路器等?无汇流母线接线:单元接线、桥形接线、角形接线等
2. 单母线接线
?接线特点
?所有线路接到同一组母线W?每回线路上都有一台断路器QF?每台断路器两侧各有一台隔离开关QS
WL1QS13QS12QF1QS11WWL2QSQFQSQS51QF5QS52WL5
WL3QSQFQSWL4QSQFQSQS1QFQSWL6
——所有线路都必须通过断路器QF和隔离开关QS相连接。QF、QS等构成一个电气间隔,实现对该线路的操作控制?电气间隔的概念
?电气间隔:指具有完善的操作控制功能的电气单元的统称。通常包含断路器、隔离开关、接地隔离开关、互感器、避雷器等?上图中共6回线路,相应地有6个电气间隔
?在变电站布置上,同一个电气间隔的设备布置在同一个区域(如同一个房间内、用走道隔成的同一个区域内),并设置间隔名称标记
2. 单母线接线
?运行操作
关键点:对电力系统中任何元部件的操作和控制,都必须通过与该元部件串联的断路器QF实施!
?线路投运:先合上断路器两侧隔离开关,再合上断路器?线路停运:先断开断路器,再断开断路器两侧隔离开关?设备故障
关键点:故障时必须快速切除(隔离)故障元部件,应遵循线路停运的操作原则,即:快速断开与故障元部件串联的断路器?母线W故障:?线路WL1故障:
所有线路停电相关线路停电
WL1QS13QS12QF1QS11WQS51QF5QS52WL5
WL2QSQFQSWL3QSQFQSQS1QFQSWL6
WL4QSQFQS?母线侧隔离开关QS11故障:所有线路停电?线路侧隔离开关QS12故障:相关线路停电
2. 单母线接线
?设备检修
操作步骤:先断QF停电,再断QS隔离,然后挂地线QS13接地(高压设备放电),才能检修?母线W检修:所有线路停电?线路WL1或线路断路器QF1检修:相关线路停电?单母线接线特点
?优点:简单、清晰、设备少?不足:
?母线/母线侧QS故障或检修,变电站全部停电?断路器检修,对应回路停电
WWL1QS13QS12QF1QS11QS51QF5QS52WL5
WL2QSQF2QSWL3QSQF3QSQS1QF6QSWL6
WL4QSQF4QS