1.1.1. 二沉池设计参数
已知流量:Q=25000m3/d=1042 m3/h,
水力表面负荷:q范围为1.0—1.5 m3/ m2.h ,取q=1.0 m3/h
出水堰负荷:取值范围为1.5—2.9L/s.m,取1.7L/s·m(146.88m3/m·d);
h3为缓冲层高度,取0.5m;h5为挂泥板高度,取0.5m。
污泥斗下半径r2=1m,上半径r1=2m;停留时间T=1.5h;池子个数n=2 池子形式:幅流式沉淀池
1.1.2. 二沉池的计算步骤 (1) (2) (3) (4)
池表面积:A=Q/q=单池面积:A单=池直径:D=
1042= 1042 m2 1.0A1042=m2=521 m2 n24?A单池=25.8m(取26m) π沉淀部分有效水深:
混合液在分离区泥水分离,该区存在絮凝和沉淀两个过程,分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响,取h2?3m
(5) (6)
πD2沉淀部分有效容积:V=×h2=1591.98 m3
4沉淀池底坡落差:取池底坡度为i=0.05,则
?D??26?h4?i???r1??0.05???2??0.55m
?2??2?(7) 沉淀池周边(有效)水深:H0=h2+h3+h5=3+0.5+0.5=4m>4.0m。
D26??6.5 H04 (规范D/H0=6~12) ,所以满足要求,h3取0.5 ,h5取0.5 (8)
污泥斗容积:污泥斗高度h6?(r1?r2)?tg??(2?1)?tg600?1.73m 设贮泥时间采用Tw=2h,二沉池污泥区所需存泥容积
Vw?2Tw(1?R)QX2?2?(1?0.5)?1042?3600??787m3
X?Xr3600?25000则污泥区高度为
'.
.
h?(9)
Vw787??0.76m A1042沉淀池总高度:H=H0+h4+h1=4.0+0.55+0.3=4.85m
1.1.3. 二沉池的尺寸确定
池子形式:幅流式沉淀池 数量:2座
直径D:26m 总高:4,85 m
出水进水图6 辐流式沉淀池排泥'.
.
'.