时间:2015年12月29日 地点:售楼部会议室 参加人员:详签到表 主持人:夏哲学
戚贵兵:进度较慢,给我们水电班组增加了额外费用。地热预埋管补贴费何时给?钢筋机械电线五芯线该谁买?
漆军:上周安监站发的整改通知单上整改内容已基本整改完。塔机月检资料12月送到项目部,租赁站已派专人对塔机进行检查维修,12月塔机运转记录未交项目部。主要存在的问题是架上堆放木方,今后必须杜绝。立面防护网正在开始恢复。
陈琪:①钢筋成品保护工作要做好,马蹬铁安放好,砼浇筑时护筋人员要起到作用。②木工班组拼缝要严密,外墙全高垂直度必须控制在规范偏差范围内。楼梯位置加固要牢固。③水电班组上楼层的水要保证浇筑砼时必须要湿润模板。检查临电线路,发现问题及时整改。楼上的材料要收拾干净。外架组要服从项目管理,防护要刷油漆,2#、4#、6#楼洞口防护未作完,水平硬防护必须要做好,扣件不要随意乱扔,材料计划提前一天报。
夏哲学:质量方面:木工班组对墙柱模板加固好后要进行垂直度和平整度检查,发现问题及时调整、拼缝要严密,杜绝漏浆,确保砼成型质量。钢筋班组要加强安装方面的管理工作,漏绑现象局部较多,要求施工单位再次给钢筋班组做一次施工技术交底,杜绝漏筋漏绑现象再次发生,确保
本工程质量和结构安全。外架班组要认真按规范要求设置连墙杆件,悬挑架的剪力撑应该满设,软硬防护按要求要做好。要求外架班组要经常对连墙杆件进行检查,发现问题及时整改。安装班组要做好管口封堵,以利后续施工。砼班组主要是要是养护较差。楼上跟本没有对砼进行养护,砼浇筑完就不见人,若长期这样砼资料我部将无法完善,要求施工单位加强砼养护工作的管控。另外材料进场必须报验,必须按要求填写好材料进场报审表,若无此表,任何资料我部无法完善,请总包单位引起重视。安全方面:塔机信号工配备要够,地面上、楼面上塔机要配备信号工。要求施工单位专职安全员和临电电工对现场临电线路、箱内设备进行检查,发现问题及时整改。地下室·楼梯间照明要充足。外架操作时必须要正确拴好安全带,违者将进行经济处罚。楼内洞口、临边防护、外架软硬防护必须按要求做好。同时做好危险源的预控工作。要求总包单位每周定期作一次安全隐患排查自纠工作,确保工程无安全事故的发生。另外搞好现场材料堆码和白色垃圾的清理,真正体现文明施工。
衡敏军:土方回填时要搞好防水保护,未贴保护层的位置不能回填土。地热管同样要加强保护。春节临近,抓紧工期,适当增加施工人员,在保证适量安全的前提下抓紧时间施工。对建反安全操作规程的班组施工人员要进行经济处罚,不戴安全帽的每次扣50元。临边操作和外架操作人员未正确使用安全带者每次扣100元。上架操作不拴安全带者扣200元并将其违反者清理出场。
四川佳诚建设项目管理咨询有限公司丽阳星座项目监理部