接手续;

②预制件已检验合格,可以在地面上进行的工作尽可能的完成; ③预制件、阀门等内部已清理干净,无杂物。 管道安装的基本顺序

工艺管道的施工原则是:先地下管,后地上管;先公用工程,后工艺物料配管;先管廊管道,后装置单元工艺管道;先大管,后小管;先主管,后伴管;先干线,后支线;对特殊材质,特殊部位的管道要做好相应安排。若受到管件、配件的到货时间以及相关作业的影响,安装顺序可作适当调整。 管道安装的一般要求

①管道安装按管道平面布置图和单线图进行,重点注意标高、介质流向、支吊架型式及位置、坡度值、预拉值、管道材质、阀门的安装方向。

②管道安装时,当正式支架暂无法安装时,可采用临时支吊架支承管道,但不得用铁丝、麻绳、石块等作为临时支吊架。当条件具备时,应尽早安装正式支吊架。管架制安严格按设计图纸进行,未经设计单位书面同意,严禁变动其型式或规格,特别是热力管线和机器出入口管线更要一丝不苟。支吊架焊接同管道焊接要求相同,焊道要饱满,焊接完毕须经检查人员检查合格后,方可进行管道安装。

③固定接缝可采用卡具来组对。但不得使用强力组对、加热管子、加置偏垫或多层垫片来消除固定接缝端面的过量空隙偏差、错口、不同心度等缺陷,若有这样的缺陷应查明原因进行返修和矫正。固定接缝

需充氩气保护焊接时,采用可溶纸预先贴入固定口两边的管内,以保证氩气保护效果和节约氩气的用量。

④法兰应与管道同心,保证螺栓能自由穿入,安装方向一致。螺栓紧固应均匀对称,松紧适当,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。设计温度高于100℃的管道用螺栓、螺母和不锈钢材质的螺栓、螺母安装时,涂抹指定的油脂(二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉等)。 ⑤安装孔板时,其上下游直管段长度应符合仪表专业设计要求。 ⑥温度计套管的插入方向、插入深度及位置应符合设计要求。 管道安装允许偏差

管道安装允许偏差(mm)

项目 架空及地沟 埋地 架空及地沟 埋地 水平管 DN≤100 法兰密封面平行度、径向偏差及间距 机器转速(r/min) 平行度(mm) <3000 ≤0.40 同轴度(mm) ≤0.80 间距(mm) 垫片厚+1.5 室外 室内 室外 室内 25 15 60 ±20 ±15 ±25 2L‰,且≤50 允许偏差(mm) 坐标 标高 3000~6000 >6000 ≤0.15 ≤0.10 ≤0.50 ≤0.20 垫片厚+1.0 垫片厚+1.0 ⑤传动设备进出口管线与设备法兰连接处应设隔离盲板,并做好详细记录,待管道吹洗合格、试车前经确认后拆除。

三 、工程质量保证措施

(一)、确保工程质量的技术组织措施 1. 编制说明

本工程质量保证技术组织措施根据我公司《质量、安全、环境管理体系文件》、本工程建设实际情况和特点编制而成,本质量保证控制体系确保了本工程能安全、一流、按时地完成,必须贯穿在整个施工过程中并严格执行。 2. 工程质量方针

坚持质量第一的原则,确保质量体系的有效运行,向顾客提供满足合同要求与标准的产品。 3. 质量目标

3.1土建、安装质量验评合格率100%; 3.2交验工程一次试车成功率100%; 4. 质量保证措施

4.1 各级员工,尤其是管理人员切实树立“质量第一”的观点,强化质量意识,通过定期和不定期的对全体施工人员进行质量教育,来

提高全员质量意识。

4.2 全面推行方针目标管理,将质量目标分解,层层落实到人,建立各层次质量工作岗位责任制,做到职责清晰,奖罚分明,确保工程质量优良。

4.3 严格坚持按施工程序办事,开工前做好工程各项准备工作,尤其要认真熟悉图纸做好图纸会审工作,并加强与甲方及设计方的沟通,尽量将图纸中可能存在的问题,以及施工中可能发生的问题暴露在施工之前并加以充分解决。

4.4 认真编制施工方案和作业指导书,并在施工前向班组进行详细的技术交底,使所有参加施工人员弄清设计意图、使用要求、工程质量要求和施工技术中的关键问题,施工中及时认真填写施工记录。 4.5 严格按图纸施工,确保施工规范得到严格执行,不得随意改变设计要求,凡设计和材料的变更必须具有设计变更手续和材料代用证明。

4.6 切实加强设备、材料管理,所有设备、材料必须具有出厂合格证和/或质量证明书,并经检验验或复验合格后方可投入使用,没有按规定进行检验或复验不合格的设备、材料,一律不得使用。所使用的设备、材料必须符合国家标准/或行业标准、设计文件和施工验收规范及合同的要求。

4.7 认真做好“三检一评”工作,即开展自检、互检、专检和质量检查评定工作。

4.8 在工程施工及验收中,严格按照设计所指定的标准规范和技术

要求以及甲方的有关要求进行。

4.9 强化对施工质量的监督、控制,加强对施工的过程控制及中间检查,上道工序没有经过检查合格,下道工序不准施工。

4.10 认真编制周质量计划,每周通过结合质量通病、以及特殊的质量问题制定质量工作计划、目标、措施等。

4.11 建立质量会议制度,每天的班前会,每周一的职工会上都要对质量问题进行剖析,每周末下午召开质量管理人员会议,专题讨论质量量问题。

4.12 搞好和其它专业的配合,加强中间交接、隐蔽工程等的检查、验收,严格履行签字确认手续。

4.13 发挥经济杠杆作用,将质量与经济利益挂起钩来,严格执行质量奖罚条例。

4.14 虚心接受甲方及有关人员的现场监督,教育全体员工牢固树立“为用户服务,为用户负责”的观念。

4.15 建立、健全各项质量管理制度及程序,并认真加以执行。 5. 质量保证体系

5.1 质量保证组织机构图 (见下页) 5.2 质量责任人员岗位职责 5.2.1 项目经理职责

? 贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规和标准,履行策划职能;

? 贯彻实施本公司的质量方针和目标;

? 负责组织建立质量体系并使之有效运行,对本项目部有关部门和