附件(5)
精装修工程标准招标统一口径
一、进场交接
中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高、墙间尺度、方正度、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度等项目逐条检验,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定整改完成时间。以上工作均需作好书面记录,并以联系单加表格形式,一式三份上呈给甲方、监理单位做备份存档。
精装修与总包标高线、
H:\\
二、材料要求
所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。
三、吊顶工程:1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。
2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。
3.高位吊顶采用项目所选定品牌的热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型),低位吊顶采用项目所选定品牌的U型50系列轻钢龙骨。
4.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm×600mm。
5.需安装轻型吊灯的位置,应预设400mm×400mm×18mm多层板加固件(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面)。重型吊灯安装部位,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力),如图:
6.厨房、卫生间吊顶如招投标或项目部技术交底上无特殊要求,普通无叠级平顶吊顶一般可采用单层我司指定品牌的12mm防水石膏板(视投影面积较大的空间:如大堂、会所、地下室、30平米以上的办公区域吊顶应采用双层我司指定品牌的12mm防水石膏板)。厨房、卫生间、电梯厅如有叠级式吊顶做法要求为:高位采用单层项目所定品牌的12mm防水石膏板铺设,低位采用双层9.5mm防水石膏板铺设,板材的长边(即包封边)石膏板封板时应沿纵向次龙骨铺设。
6.1相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽4-6mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定。
7.副龙骨间距300mm,造型边框转角需增加斜撑龙骨。见附图。
8.叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用9.5mm双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板, 转角处裁成L形加固(L角大于300mm拼接)。第二层石膏板裁成L形,两端长于第一层基层板各200mm,夹层满涂白胶。
9. 吊顶灯槽基层侧板细木工板与付龙骨相接固定。
10.造型吊顶底板或周边挂18mm厚细木工板,细木工板对接连接处需用燕尾榫进行连接,以增加抗拉力;细木工板底板或周边挂板高度300mm以内的,需做一个燕尾榫铆接,榫长宜控制在150mm以内,榫高宜控制在200mm以内;细木工板底板或周边挂板高度300mm或400mm以上的,需做两个以上燕尾榫铆接,每个榫长宜控制在120mm以内,榫高宜控制在150mm以内;且背部加衬板,所有铆接部位以内需自攻螺丝满加固。