1
技 术 交 底 记 录 表C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 编 号 2020-8-146 察右后旗健康服务大楼 内蒙第三建筑工程有限公司 交底日期 分项工程名称 防排烟与 通风工程 一、 防排烟与 通风工程 1—1 金属风管制作安装工程 (401—1998) 1 范围 本工艺标准适用于普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板及铝板的风管制做。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2 制作风管及配件的钢板厚度应符合表4-1的规定。 风管及配件钢板厚度 表4-1 矩 形 风 管 除尘系 统风管
类型 80~320 340~450 480~630 670~1000 1120~1250 1320~2000 2500~4000 圆形风管 中低压系统 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.0 1.2 3.0 按设计要求 0.8 2.0 高压系统 1.5 2.1.3 镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2.1.4 制作不锈钢板钢板风管和配件的板材厚度应符合表4-2的规定。 不锈钢板风管和配件板材厚度 表4-2 不锈钢板厚度 (mm) 0.5 0.75 1.00 1.2 圆形风管直径或矩形风管大边长 (mm) 100~500 560~1120 1250~2000 2500~4000 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写\分项工程名称\栏,其他技术交底可不填写。
2
技 术 交 底 记 录 表C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 2.1.5 编 号 2020-8-146 察右后旗健康服务大楼 内蒙第三建筑工程有限公司 交底日期 分项工程名称 防排烟与 通风工程 不锈钢板材应具有高温下耐酸耐减的抗腐蚀能力。板面不得有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷。 2.2.4 风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 风管 剪切 成型 倒角 咬口 展开 折方 制作 下料 →铆法兰→翻边→成品喷漆→检验→出厂 注:无设计要求时,镀锌风管成品不喷漆。 图4-1 3.6 金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆、焊接等不同方法。不同板材咬接或焊接界限如表4-4规定。 金属风管的咬接或焊接界限 板 厚 钢板 (mm) (不包括镀锌钢板) δ≤1.0 咬 接 1.0<δ≤1.2 1.2<δ≤1.5 δ>1.5 焊接 焊 接 (氩弧焊及电焊) (电焊) (气焊或氩弧焊) 焊接 咬接 咬接 不锈钢板 铝 板 表4-4 材 质 3.6.1 咬口连接类型宜用图4-2的形式。咬口宽度和留量根据板材厚度,应符合表4-5的要求。 图4-2 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写\分项工程名称\栏,其他技术交底可不填写。
3
技 术 交 底 记 录 表C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 咬 口 宽 度 表(mm) 钢板厚度 0.7以下 0.7~0.82 0.9~1.2 编 号 2020-8-146 察右后旗健康服务大楼 内蒙第三建筑工程有限公司 交底日期 分项工程名称 防排烟与 通风工程 表4-5 角咬口宽B 6~7 7~8 9~10 平咬口宽B 6~8 8~10 10~12 3.6.2 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选图4-3几种形式。 图4-3 3.6.3 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。 板材之间铆接,一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 3.7 咬口连接根据使用范围选择咬口形式。适用范围可参照表4-6。 常用咬口及其适用范围 型 式 名称 单咬口 表4-6 适 用 范 围 用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口 立咬口 用于圆形管或直接的管节咬口 用于矩形风管、变管、三通管及四通管的咬接 较多的用于矩形直管的咬缝,和有净化联合角咬口 转角式咬口 要求的空调系统,有时也用于弯管成三通管的转角咬口缝 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写\分项工程名称\栏,其他技术交底可不填写。
4
技 术 交 底 记 录 表C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 接扣式咬口 编 号 2020-8-146 察右后旗健康服务大楼 内蒙第三建筑工程有限公司 交底日期 分项工程名称 防排烟与 通风工程 现在矩形风管大多采用此咬口,有时也用于弯管、三通管或四通管 3.8 咬口时手指距滚轮护壳不小于5cm,手柄不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 3.13.1.4 矩形法兰用料规格应符合表4-7的规定。 矩 形 风 管 法 兰 矩形风管大边长(mm) ≤630 800~1250 1600~2500 3000~4000 注:矩形法兰的四角应设置螺孔。 法兰用料规格(mm) L24×3 L30×4 L40×4 L50×5 表4-7 3.13.2.4 圆法兰用料规格应符合表4-8的规定。 圆 形 加 风 管 法 兰 圆形风管直径 (mm) ≤140 150~280 300~500 530~1250 1320~2000 法 兰 用 料 规 格 扁钢(mm) -20×4 -25×4 角钢(mm) L25×3 L30×4 L40×4 表4-8 在风管内铆法兰腰箍冲眼时,管外配合人员面部要避开冲孔。 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写\分项工程名称\栏,其他技术交底可不填写。
5
技 术 交 底 记 录 表C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 编 号 2020-8-146 察右后旗健康服务大楼 内蒙第三建筑工程有限公司 交底日期 分项工程名称 防排烟与 通风工程 3.14 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1200mm以上时均应采取加固措施。边长小于或等于800mm的风管,宜采用楞筋、楞线的方法加固。 中、高压风管的管面长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。 高压风管的单咬口缝应有加强措施。 风管的板材厚度大于或等于2mm时,加固措施的范围可适当放宽。 风管的加固形式详见图4-4、图4-5。 图4-4 圆形风管加固形式 图4-5 矩形风管加固形式 风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见表4-13的规定。 圆、矩形风管法兰铆钉规格及铆孔尺寸 类型 方法兰 风管规格 120~630 800~2000 圆法兰 200~500 530~2000 铆孔尺寸 φ4.5 φ5.5 φ4.5 φ5.5 3.15 表4-13 铆钉规格 φ4×8 φ5×10 φ4×8 φ5×10 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写\分项工程名称\栏,其他技术交底可不填写。