航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程Ⅱ-1#、2#、3#、4#住宅楼桩基工程 施工方案

成孔质量采用测绳测孔深,用钻头直径控制桩径,用钻机平台及钻杆控制垂直度,成孔后由监理工程师验收,必要时根据甲方要求,成孔质量由检测单位检测验收。

4、桩孔质量标准: 孔径偏差±50mm;垂直度偏差≤1%;孔深偏差:+300mm,桩位偏差≤100mm,混凝土充盈系数≥1.05。

5、成孔质量的预防保证技术措施

⑴ 在测量放线中,严把质量关,严格执行计算精度,放线准确,复核认真、全面,坚决不允许桩位偏差超标准。

⑵ 钻机就位前对桩位复查,就位时经质检人员检查对正桩位中心,钻机调平后方可开钻。

⑶ 开钻前检查钻头直径,保证桩孔直径满足设计要求。 ⑷ 钻机就位确保平整、钻杆垂直,钻机稳实, 在钻进过程中,随时检查钻机水平钻杆垂直度,防止孔斜偏差过大,发现有偏差立即校正,之后根据护桩核对桩孔中心。

⑸ 钻进过程中,保持孔内注水量,随时观察孔内情况,钻至30米左右应停水进行干钻,确保孔底无泥浆沉渣。在出现砂层时,减速慢钻,尽可能做到小扰动,防止塌孔的发生。

⑹ 桩孔安排顺序,根据实际情况进行跳跃隔孔打桩,严禁相临两孔连续(或同时)成孔,以防止串孔。

西安中勘工程有限公司

第 9 页

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程Ⅱ-1#、2#、3#、4#住宅楼桩基工程 施工方案

(三)、钢筋笼制安施工方案及技术措施

1、材料控制 施工所用钢材如业主无特殊要求,则优先选用八大钢厂的产品,以确保钢材质量。钢筋进场后必须报请监理按批次抽样送检,试验合格和监理工程师批准后方可投入使用,焊条进场时必须出具出厂合格证书。严格执行材料进场验收控制程序。

2、钢筋笼的制作

⑴ 钢筋笼主要参数详见设计图纸。 ⑵ 制作前对钢筋的要求

使用前保管过程中,钢筋底部垫空防潮,下雨时上面覆盖雨布。φ8绕筋需先做冷拉调直处理,并用模具绕成盘圆以备使用。

⑶ 钢筋笼制作

① 钢筋笼制作必须在平台上进行,平台须水平稳固不变形。 ② 钢筋笼制作必须严格按照设计图纸和规范要求制作,制作前绘制放样图,成型后各部尺寸误差符合以下要求:

主筋间距:±10mm ; 箍筋间距或螺旋筋螺距:±20mm 钢筋笼直径:±10mm ; 钢筋笼长度:±100mm ⑷定位与连接

西安中勘工程有限公司

第 10 页

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程Ⅱ-1#、2#、3#、4#住宅楼桩基工程 施工方案

① 钢筋主筋两端需切齐取直,主筋接头相间错开,采用单面焊焊接,两相邻接头错开距离与连接要满足规范要求。

② 主筋与箍筋、螺旋绕筋间点焊连接,箍筋接头采用单面搭接焊。

③ 钢筋笼起吊挂吊部位要牢固,确保起吊过程中钢筋笼不变形,放入孔内不脱落;

④ 检查验收:建立完善的钢筋笼验收制度,制作组在制作完成后,由项目部质检人员按标准及要求进行验收,下入孔内前,报监理工程师复检合格后,才能下入孔内。

2、钢筋笼吊安

⑴ 吊放钢筋笼过程中,施工人员将钢筋笼扶正于孔口正上方,垂直缓慢吊放,以使钢筋笼吊安过程不刮壁,孔底无浮土。

⑵ 井口安放钢筋笼包括:起吊-下入-井口固定-垂直检查-连接成型。

⑶ 钢筋笼最后固定采用吊筋方法。首先用水准仪测定每个孔的孔口标高,计算并丈量好吊筋长度,然后固定在孔口横梁上。

3、钢筋笼焊接质量要求:

⑴ 钢筋笼分段制作,当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一截面内的接头宜相互错开,错开长度应大于35d。

西安中勘工程有限公司

第 11 页

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程Ⅱ-1#、2#、3#、4#住宅楼桩基工程 施工方案

⑵ 单面搭接焊接时,引弧应在形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋。

⑶ 焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓,弧坑应填满。

⑷(HRB335钢筋)搭接焊时,采用双面焊:搭接长度≥5d,采用单面焊:搭接长度≥12d。

⑸ 搭接焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求:焊接端钢筋应预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上。

4、钢筋笼制作质量保证措施:

⑴ 熟悉钢筋笼结构图,牢记尺寸要求,严格执行规范规定和设计要求。

⑵ 钢筋焊接施工之前,应清除表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。

⑶ 电弧焊应根据钢筋牌号、直径、接头型式、焊接位置,选择焊条、焊接工艺和焊接参数。

⑷ 钢筋笼主筋要调直,箍筋要自然弯曲,对焊接部分或搭焊部分要做抗拉试验,搭焊要符合规范要求,不准出现潜心焊和开焊。

⑸ 对班内所焊钢筋笼,要进行自检,在自检合格基础上,

西安中勘工程有限公司

第 12 页

航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程Ⅱ-1#、2#、3#、4#住宅楼桩基工程 施工方案

请项目部质量工程师、建设方代表、质检部门检查验收。

⑹ 对电焊设备要经常维修保养,设备停运时,要切断电源。 ⑺ 安全使用对焊机、切割机,防止切伤、夹伤。敲击焊渣时,要注意防止烧伤和击伤眼部。 (四)、成桩施工方案及技术措施

1、混凝土要求

⑴ 本工程混凝土采用商品混凝土,我方作好监督、抽查工作,供货方应在开工前,将配合比资料及混凝土原材(砂、石、水泥及外加剂等)质保资料提交我方,并报甲方及监理工程师审察备案。

⑵ 施工过程中,供货方应定期提供商品混凝土的质保资料,并按规范要求取样制作试块并养护,试块取样频率按每浇注50m3混凝土取一组试块(每台班不少于1组)方案进行,试块脱模后按标准养护条件进行养护,到期后按时送检,及时提供试块抗压强度报告。

⑶ 混凝土送到现场后检查坍落度,坍落度范围是16-20cm,若不在此范围,则退回供货方,做好坍落度检查记录。

⑷ 到场的运送车须有交货单,经检查验收合格后签字接收。 2、导管