好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压工作票

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压工作票

单位国网xxxx供电公司xxx客户服务分中心 编号 单位+xxxxxxx 1. 工作负责人 xxx 班组 装表接电班

2. 工作班成员(不包括工作负责人) xxx、xxx 共 2 人。 3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号及方位)、工作任务

xx家园3#配电区19号电能计量箱1排3列电能表更换。 4.计划工作时间:自 2017 年 8月 20日 9时 0 分

至 2017 年 8 月20日 9 时 30 分

5.安全措施(必要时可附页绘图说明)

5.1 工作的条件和应采取的安全措施(停电、接地、隔离和装设的安全遮栏、围栏、标示牌等)

(1)xx家园3#配电区19号电能计量箱不停电;(2)在工作区域周围设围栏,向外侧悬挂“止步,高压危险”标示牌,工作地点装设“在此工作”标示牌。(3) 在xx家园3#配电区19号电能计量箱1排3列电能表及负荷侧开关周围运行设备悬挂“运行“红布幔;(4)拉开xx家园3#配电区19号电能计量箱1排3列电能表对用的负荷侧开关,在开关把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;(5)验明更换的电能表却无负荷电流:(6)拆表时先拆相线、零线的出线、再拆相线、零线的进线,恢复接线时顺序相反,拆除的相线、零线的进线裸露部分采取绝缘

包裹措施;(7)严格执行电能表更换优质服务管控措施,严禁将相、零线接反。 5.2 保留的带电部位

-可编辑修改-

xx家园3#配电区19号电能计量箱1排3列电能表及负荷侧开关周围 5.3 其他安全措施和注意事项

无 工作票签发人(供电公司)签名 xxx 2017 年 8 月 20 日 8 时 45 分 工作票签发人(客户) 签名(必要时) 年 月 日 时 分 工作负责人签名 xxx 2017 年 8 月 20 日 8 时 45 分 6.工作许可

6.1 现场补充的安全措施

6.2 确认本工作票安全措施正确完备,许可工作开始

许可方式 电话 许可工作时间2017 年 8 月 20 日 9时 05分 工作许可人签名 xxx 工作负责人签名 xxx

7.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:

xxx、xxx 8.工作票终结

工作班现场所装设接地线共 0 组、个人保安线共 0 组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,工具、材料已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作负责人签名 xx 工作许可人签名 xxx 工作终结时间2017 年 8 月 20 日 9时 25分 9.备注:

-可编辑修改-

-可编辑修改-

-可编辑修改-

低压工作票

。低压工作票单位国网xxxx供电公司xxx客户服务分中心编号单位+xxxxxxx1.工作负责人xxx班组装表接电班2.工作班成员(不包括工作负责人)xxx、xxx
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3a9s80m9tk25ui718xfz9x6b742s6901dty
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享