GB××××—××××附录H(规范性附录)电话振铃信号准则H.1基本要求本附录规定的两种可供选择的方法反映了世界不同地区所取得的令人满意的经验。方法A是欧洲典型的模拟电话网络,而方法B是北美典型的模拟电话网络。这两种方法形成了大体上相同的电气安全的标准。H.2方法A本方法要求,在任意两个导体之间或在一个导体和保护地之间,通过5000?电阻器的电流ITS1和ITS2

不超过如下所规定的限值:a)对正常工作条件,在任何单个工作振铃周期t1(如图H.1的定义)内,由计算的或测量的电流来确定的电流ITS1不超过:——对韵律振铃(t1<∞),由图H.2的曲线在t1处给出的电流值;——对连续振铃(t1=∞),16mA。ITS1,单位mA,由式H.1、H.2、H.3给出:ITS1=IP2t1?600IPP1200?t1IPITS1=???600600222IPPITS1=22(t1≤600ms)···············(H.1)(600ms<t1<1200ms)···(H.2)(t1≥1200ms)··············(H.3)式中:IP——图H.3给出的相关波形的峰值电流,单位为毫安(mA);IPP——图H.3给出的相关波形的峰-峰值电流,单位为毫安(mA);t1,以ms为单位。b)对正常工作条件,在一个振铃韵律周期t2(如图H.1的定义)内,所计算的韵律振铃信号的重复脉冲串的平均电流ITS2不超过16mA有效值。ITS2,单位mA,由式H.4给出:2?t12t2?t1Idc?ITS2=??ITS1??2?tt23.75?2?

1/2(H.4)式中:ITS1——按H.2a)给出,单位为毫安(mA);Idc——在韵律周期的非工作周期的期间内,流过5000?电阻器的直流电流,单位为毫安(mA);t1和t2,单位为毫秒(ms)。206GB××××—××××注:电话振铃电压的频率通常在14Hz~50Hz的范围内。c)在单一故障条件下,包括韵律振铃变成连续的情况下:——ITS1不得超过图H.2的曲线给出的电流值,或20mA,取其较大者;和——ITS2不得超过20mA的限值。t1

t2

t1a

图中:t1是t1b

t2

——单个振铃周期的持续时间。在该单个振铃周期的全部时间内,振铃工作。——在单个振铃周期内,振铃工作周期的总和。在这里,单个振铃周期包括两个或多个不连续的振铃工作周期,如上例所示,t1=t1a+t1b。t2是一个完整韵律周期的持续时间。图H.1振铃期间和韵律周期的定义1000016mA时间t1(ms)100010010102050100602005001000电流ITS1(mA)图H.2韵律振铃信号的ITS1限值曲线207GB××××—××××I(t)t图H.3峰值和峰-峰值电流H.3H.3.1方法B振铃信号频率H.3.1.1振铃信号的频率仅应当使用其基频分量等于或低于70Hz的频率。H.3.1.2电压在跨接至少1M?的电阻上测得的振铃电压应当小于300V峰-峰值,和对地电压应当小于200V峰值。H.3.1.3韵律在不大于5s的间隔期间,振铃电压应当中断,以产生至少1s的静音间隔时间。在该静音间隔时间期间,对地电压不得超过60V直流值。H.3.1.4单一故障电流如果因单一故障的结果,使韵律振铃变成了连续,则流过连接在任意两个导体之间,或一个输出导体和地之间的5000?电阻的电流,不得超过56.5mA峰-峰值,如图H.3所示。H.3.2H.3.2.1脱开装置和监视电压使用脱开装置或监视电压的条件振铃信号电路应当含有H.3.2.2规定的脱开装置,或提供H.3.2.3规定的监视电压,或者同时包含这两者,取决于流过连接在振铃信号发生器和地之间的规定电阻的电流,举例如下:——如果流过500Ω或更大的电阻器的电流不超过100mA峰-峰值,则既不需要脱开装置,也不需要监视电压;——如果流过1500Ω或更大的电阻器的电流超过100mA峰-峰值,则振铃源应当含有脱开装置。如果在R≥500Ω时,脱开装置满足图H.4规定的脱开特性,则不需要监视电压。但是,如果只有在R≥1500Ω时,脱开装置才能满足该规定的脱开特性,则振铃源还需提供监视电压;——如果流过500Ω或更大的电阻器的电流超过100mA峰-峰值,但流过1500Ω或更大的电阻的电流不超过该值,则:??脱开装置应当在R≥500Ω时具有满足图H.4规定的脱开特性;或应当提供监视电压。注1:一般情况下,脱开装置是电流敏感型的,且由于其设计上电阻/电流特性和时间延迟/响应的原因,脱开装置不具有线性响应。208GB××××—××××注2:为缩短试验时间,通常使用可变电阻器箱。1000峰峰值电流(mA)(28ms,600mA)500振铃电压源脱开装置IR200100(1.0s,100mA)50200.020.050.10.51.05.0最大脱开时间t(s)注1:t是从电阻R接到电路时起测量的脱开时间。100

注2:曲线的倾斜部分按I=来规定。t图H.4振铃电压脱开特性H.3.2.2脱开装置一种串联在振铃导线中的,将会按图H.4的规定脱开振铃信号的电流敏感型脱开装置。H.3.2.3监视电压每当振铃电压不出现(空闲状态)时,触头或振铃导线上的对地电压,其大小至少为19V峰值,但不超过60V直流值。209