好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底记录 编 号 表C2-1 工程名称 北京 >< ><工程 交底日期 x年x月 x 日 施工单位 北京 xx建筑工程公司 分项工程名称 通风管道安装工程 交底提要 通风管道安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (—)、作业条件 1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理, 地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕, 室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、 罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大 lO0nono。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员 的技术、质量、安全交底。 (二)材质要求 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔 等缺陷: 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、 各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。 (三)工器具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台 钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (—)送、排风,防排烟,除尘系统 1、主控项目 ( 1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其 钢板厚度不应小于 1.6nono。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封 堵。 (2)风管安装必须符合下列规定: 1)风管内严禁其他管线穿越; 2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通 过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; 审核人 XXX 交底人 XXX 接受交底人 XXX

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 3 9 6

暖通空调技术交底

技术交底记录编号表C2-1工程名称北京><工程交底日期x年x月x日施工单位北京xx建筑工程公司分项工程名称通风管道安装工程交底提要通风管道安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容:一、施工准备(—)、作业条件1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3a7eg0db2u2cg5h8iu91
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享