6.2 检验批划分
分项工程的检验批划分如下表 序号 1
节能分项工程 墙体保温节能工程
检验批划分
每500~1000㎡面积划分为一个检验批 金属门窗安装每一层一个检验批
2
3 4 5 6
屋面节能工程 配电与照明 通风节能工程、 给排水节能工程。 门窗、幕墙节能工程
门窗玻璃安装每一层一个检验批
相同材料和做法的屋面,每500㎡划分为一个检验批, 各单体为一个检验批 各单体为一个检验批
各单体为一个检验批
质量要求
检查数量
检验方法
表6.2
表6.3
6.3主控项目
6.3.1 墙体保温节能分项工程
1.检查产品合格证、窗长检测报告
和有效期内的形式检验报
2.现 告;
所用材料和半成品,成品进场后,应做质同一厂家,同一品种按批次
场抽样复检,复验材料:保温板材、 量检查,其品种、规格、性能必须符合设进场,每批随机抽取不少于
胶黏剂、界面砂浆、抗裂砂浆、增 3处 计和有关标准的要求 强网 岩棉板与墙面各构造层之间的粘结或连 接必须牢固,其品种、规格、性能必须符
检查数量:每个检验批抽
合设计要求,保温板材与基层的粘结强度
查不少于3处
应做现场拉拔试验。粘结面积应符合设计
岩棉板的厚度必须符合设计要求
要求,且不小于40%
每100㎡应至少抽查一处, 每处不得少于10㎡,每个 检查批抽查不少于3处
观察;手板检查;保温材料厚度采 用钢针插入或剖开尺量检查;粘接
强度试验报告;核查隐蔽工程验收
记录。
用钢针插入,尺量检查
用小锤轻击,观察检查
对照设计文件观察检查
每100㎡应至少抽查一处,
抹面层与岩棉板必须粘结牢固,无脱层、
每处不得少于10㎡,每个 空鼓、面层无裂缝 检查批抽查不少于3处 每100㎡应至少抽查一处,
专业资料整理
WORD格式
寒冷地区外墙出挑构件及附墙不见,应按
设计要求采取隔断热桥保温措施
每处不得少于10㎡,每个
检查批抽查不少于3处
当墙体节能工程保温层采用预埋或后置 检测数量:每个检验批抽查 锚固了核查试验报告;核查隐蔽工
27
专业资料整理
WORD格式
锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固 深度和拉拔力应符合设计要求,后置锚固 件应进行现场拉拔试验。锚固件与增强网 的连接应符合设计要求,当设计无要
求
时,锚固件与增强网应可靠连接。
外墙外保温系统的饰面层采用粘贴面
砖
检查数量
检查方法
检查产品合格证,出厂检测 报告和有效期内的型式检验 报告。
剖开法检查,水平尺加钢尺 测量
检查数量
准门、窗型)不应少于5%, 并不得少于3樘,不足3樘应 全数检验。2、10层及10层 以上的建筑,每一检验批抽检 数量(标准门、窗型)不应少 于10%并不得少于6樘,不足 6樘的应全数检验;3、透明 幕墙每个检验批每100㎡应 至少抽查一处,每处不得少于
幕墙气密性能指标应符合设计 规定的等级要求,当幕墙面积 大于3000㎡或建筑面积大于 50%时,应现场抽取材料和配 件,在检测实验室安装制作时
间进行气密性能检测,检测结
10㎡
1、每一检验批的数量(标准 门、窗)不应少于50%,并不 得少于3樘,不足3樘应全数 检验。2、10层及10层以上 的建筑,每一检验批抽检数量 (标准门、窗型)不应少于
幕墙气密性能检测报告。
现场实体检测,查检测报
告 检验方法
检查产品合格证、出厂检 测报告和有效期内的型式 检验报告和复验报告
不少于3处
检测试验报告 程验收记录
做法时,应按相应保温工程检验批同步实 施具有质量代表性的现场粘接强度拉
每100㎡应至少抽查一处, 拔
试验。试验方法安《建筑工程饰面砖粘结 每处不得少于10㎡,每个 强度检验标准》(JGJ110)执行,断裂应
从饰面砖表面切割至保温系统加强网
的
外侧。 6.3.2屋面节能分项工程
质量要求
屋面节能工程所用主要材料 技术指标应符合设计及国家 现行产品标准要求
保温层的厚度应进行现场抽 检,其厚度偏差应不大于
,且不得存在负偏差;平 5mm
屋面建筑找坡时,保温层的 最小厚度应满足设计要求 6.3.3门窗、幕墙节能分项工程
质量要求
等级应符合设计和有关标准的
要求
外门窗、透明幕墙的热工参数 应符合设计要求,施工前对进 入施工现场的外门窗、幕墙节 能工程使用的保温材料应按规
定进行复验。
外门窗的气密性能指标应符合
设计要求
检查批抽查不少于3处
相同材料和做法的屋面,每 500㎡为一个检查批,检验批 质量验收的抽查数量应符合 下列规定:1.没一个检验批 不应小于3处,每处10㎡; 2.细部构造应全部检查。
门窗、透明幕墙的品种、规格、1、每一个检验批抽检数量(标