浅析BP-2B微机母线保护装置“TA断线告警”信号

摘 要:本文通过对某变电站一起bp-2b母差保护发出ta断线信号的实例进行分析,得出结论该问题的发生是由于电流互感器极性接反而引起的。针对该线路投运时的情况,找出了其带负荷测试能够通过的原因,并就如何避免类似问题提出了几点建议。 关键词:bp-2b 母差保护 ta断线 中图分类号:tm58 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(c)-0087-01

2009年10月8日,220 kv龙山变电站110 kv线路789合环时,bp-2b母差保护装置发出“ta断线”告警信号,无法复归。当告警信号发出后,运行值班员立即停止操作,并检查bp-2b母差保护装置。母差保护装置显示三相大差差流为0.5 a,i母小差为0.001 a,ii母小差为0.5 a。而检查母线上各个单元的所有参数后,发现一切均正常,且没有“开入异常”等其他告警信号发出。值班员现场检查后立即汇报调度,申请将母差保护改信号。调度同意后,值班员退出110 kv母差保护屏上各母差跳闸出口压板和110 kv线路保护屏上各线路闭锁重合闸压板。由于789线之前是空充线路,没有带负荷,因此直接将789线改冷备用,做好相关安措后,联系检修人员前来处理。

检修人员到现场检查789线电流互感器端子箱和母差保护屏接线后发现:端子箱内电流互感器极性接反。 1 运行方式