技术交底
工程名称 工程编号
汇金楼 交底部位 日期
基坑支护微型桩工程
2014/10/8
交底内容:
一、 施工流程:
定点放线f平整场地f钻机就位f成孔f钢管加工、吊放钢管f加石子 桩
二、 施工参数:
1、 桩位的确定
根据施工设计,采用①150mm桩径微型桩加固,1-1坡面微型桩在坡顶原地面开始施 工,桩间距为0.6m, 2-2坡面微型桩在第一层开挖土方底施工,桩间距为
2、 桩深度
根据图纸设计,1-1坡面有效桩长为12米,2-2坡面有效桩长为10.5米。 3、施工用料
(1) 、钢管桩采用? 48mm,壁厚4mm钢管,钻孔直径150mm,孔内填石子灌注水 泥浆。
(2) 、钢管最下部1.5m开漏浆孔,底部管口密封,制作成压浆喷头(俗称花管), 在该部分均匀布设8mm压浆孔,梅花布置,钢管底部管口进行密封,以保证浆液顺利的 通过管底花管孔内向上翻出。
(3) 、采用纯水泥浆进行灌浆,成孔后安方钢管,填石子,并进行注浆。
1米。
、注浆f成
、施工方法
1、主要设备和材料
(1) 钢管:采用直径为? 48mm的钢管,1-1坡面单桩钢管长度为12m,2-2坡面单桩 钢管长度为10.5米。
(2) 小石子:石子粒径要求 5-10mm。
(3) 水泥浆:采用挤压式注浆机,微型桩桩身水泥标号为P.O 42.5水灰比为0.45-0.55, 注浆压力为0.8Mpa,浆体强度等级不低于 M10。
(4) 钻机:采用水钻成孔,水循环钻进,孔径为 150mm。 (5) 抽水设备:采用潜水泵。 2、施工前的准备工作 测量放线,确定桩位,本工程东侧按基坑边坡放线施工,南侧及西侧在坡顶施工。 钻机安装就位,钻机在工作平台上搭就后,移动钻机使转盘中心大致对准护筒中心, 起吊钻头,微移钻机,使钻头中心正对桩位,并保持钻机底盘水平后,即可开始钻孔。 3、成孔 准备工作完成以后开始钻孔,整孔采用一径到底,钻进过程中注意观察返浆,记录 地层情况,钻到设计孔深后,一般需超钻 10-20cm,并停止钻进。孔斜小于1%,孔位误 差小于10mm。 4 、钢管安装 成孔立即吊装钢管,安顺序先放已一端打好花孔的钢管, 再依次对接,搭接部位要 用套管接焊,套管长度不小于钢管直径的两倍,焊缝应饱满。钢管周边增加对中支架, 以保证钢管居中; 6、注浆 注浆水泥采用P.O42.5水泥,先对其进行质量检查,其细度和体积安定性必须符合 要求。水泥浆用水必须清洁、无污染。在注浆前 30mi n,左右开始制备水泥浆。在搅拌器 中充分搅拌,搅拌均匀后从出浆口流出,经过滤网过滤,除去浆液中没有水化的颗粒和 杂质。滤过的浆液进入泥浆泵,再泵送入注浆管。水泥浆的水灰比控制在 0.45-0.55水 会 灰比过小则水泥浆流动性小,注浆困难;水灰比过大则水泥浆粘聚性和保水性不良, 产生流浆和离析现象,从而使水泥浆固结体强度降低,无法满足设计要求。 钢管安装完成后应及时进行回填石子,并采用纯水泥进行注浆,待 二次注浆,注浆压力不小于 0.8MPa。 1 — 2小时候再进行 四、施工质量控制 1、 制作钢管桩的材料应符合设计要求。 2、 钢管焊接前必须清除桩端部的浮锈等杂物,保持干燥。 3、 上下节桩焊接时应校正垂直,对口的间隙宜为 2-3mm。 4、 钢管桩各节焊接全部满焊,应符合设计要求,焊渣应清除。 5、 当气温低于零摄氏度或雨雪天及无可靠措施确保焊接质量时,不进行焊接作业。 6、 成孔后及时进行钢管安放、填石子、注浆,防止塌孔。
7、 钢管焊接对中支架,以保证钢管居中,桩身混凝土饱满。
微型桩技术交底