6.2.4 装置闭锁及出口闭锁信号检查。 6.3 装置带6kV开关空载试验
试验条件:做1#炉6kV工作A段时拉开10BBA-13、01BBA-04开关,空出6kV工作A段母线,将10BBA-13、01BBA-04开关和10BBA-1开关推至试验位置。做6kV工作B段时拉开10BBB-13、01BBB-03开关,空出6kV工作B段母线,将10BBB-13开关及01BBB-03和10BBB-1开关推至试验位置。2#炉、3#炉、4#炉、5#炉试验方法同上(将备用及备用段馈线开关和工作进线开关都拉至试验位置)。
试验方法:将PT小车推至工作位置,断开插头和二次开关,在PT二次回路加线电压至100V,模拟6kV母线电压,做如下试验:
切换方向 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 备用到工作 备用到工作 备用到工作 6.4 装置带负荷切换
切换方式 切换过程 用馈线开关 手动启动并联半自动合备用开关和备用馈线开自动 动 低压启动 误动启动 事故串联 事故同时 保护闭锁 关、手动拉工作分支 关、跳工作分支 自动跳工作,合备用开关和备用馈线开关 自动跳工作,合备用开关和备用馈线开关 先跳工作,后合备用开关和备用馈线开关 跳工作,合备用开关和备用馈线开关 不切换 关,合工作 手动启动并联半自动合工作分支、手动拉备用自动 动 开关和备用馈线开关 和备用馈线开关 手动启动并联自自动合工作分支、跳备用开关手动启动同时 自动跳备用开关和备用馈线开手动启动并联自自动合备用开关和备用馈线开手动启动同时 自动跳工作,合备用开关和备试验条件:在主变带电的情况下对1#炉高厂变6kVA分支工作进线和6kV 工作段母线10BBA、6kV工作进线B分支和6kV工作段母线10BBB进行一、二次核相,确认同相位。确认无误后进行厂用电快速切换试验。 (2#炉、3#炉、4#炉、5#炉试验方法同上) 试验方法
带开关在实际工况下分别对1#炉6kV工作10BBA段、1#炉6KV工作10BBB段进行如下试验,并录取切换时电压电流波形。
切换方向 备用到工作 工作到备用 备用到工作 工作到备用
7调试质量的检验标准
符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准,并对调试质量的关键环节进行重点检查、控制,发现问题应及时向上级领导汇报,以便协调解决,保证启动调试工作顺利进行。
8 安全注意事项
8.1 参加调试的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保调试工作安全可靠地进行。
8.2 各带电设备应有明显的标志牌和警告牌。非作业人员禁止进入作业现场。 8.3 如在调试过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。 8.4 调试全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。 8.5 所有参加受电工作的人员应听从指挥,严禁违章操作及无令操作。 8.6 试验现场应备有充足完好的消防设施设备及通讯设备。 8.7不属于本次受电范围内的设备严禁操作。
8.8 试验过程中的所有一次设备均应由安装及当值运行人员负责进行监视、监听,其内容包括所有断开点、发电机、变压器以及整流柜的冷却系统等,接触是否良好,温度是否过
切换方式 手动启动并联自动 手动启动并联自动 手动启动同时 手动启动同时 切换过程 自动合工作分支、跳备用开关和备用馈线开关 自动合备用开关和备用馈线开关、跳工作分支 自动合工作分支、跳备用开关和备用馈线开关 自动合备用开关和备用馈线开关、跳工作分支 高,有无放电异常声等,若遇有异常现象,应立即报告试验负责人。如情况紧急,当事人可根据具体情况,按安全规程的有关规定以及本措施的要求,作紧急处理,处理后应立即报告试验负责人,任何人不得擅自处理。
8.9 在调试的具体操作过程加强监护,每项操作一人操作,一人监护,防止事故的发生。 9.使用仪器 9.1 数字万用表 9.2 卡钳式数字相位表 9.3 1000V、2500V绝缘摇表 9.4 电压相序表
附:危险点分析与控制措施记录
1#炉快切调试危险点分析与控制措施记录
标识与编号 项目名称 工作地点 及范围 调试 起止日期 内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目动力分厂 多伦煤化工动力分厂电子设备间,快切A、B段,6kVA、B段工作和备用进线开关及PT、母线PT。 具体危险点内容及控制措施 确认 序号 1 危险点内容 进入现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋可能会发生人员伤害事故 进入一、二次作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够等情况 两组设备直流、控制直流、控制回路可能出现混线、错线等情况 快切电压回路可能出现接线错误、接地方式错误、短路等情况 拆动二次接线,如拆端子外侧接线,有可能造成二次交、直流电压回路短路、接地,联跳回路误跳运行设备。 现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做安全技术措施时误跳运行设备。 带电插拔插件,易造成集成块损坏;频繁插拔插件,易造成插件接插头松动。 切换失败使机组失电 控制措施 进入试验现场,作业人员必须戴安全帽、穿绝缘鞋 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度 在对所有保护控制设备带电试验之前,检查确认两组设备直流、控制直流、控制回路没有混线、错线 按照反措要求认真检查块切电压回路的正确性,投产前进行TV二次通压等回路完整性检查 严格执行安全处理措施,工作前了解设备运行状况、准备好试验方案及图纸、检查好试验仪器。 2 3 4 5 6 7 8 项目负责人 签字
调试及投运过程中必须注意安全技术措施的实施情况,图纸的变更记录,做好流程记录和汇总工作。 保护设备调试过程中,对保护本体的拆装工作均应在关闭装置电源情况下完成,注意不要频繁插拔,不要用力过猛。 做好事故预想,投入保安电源。第一次切换前确认是否满足并联切换条件。 项目参加人 签字