报告编号:多伦1、2、3号机/电气-007-2007 出报告日期: 2007年6月 保管年限: 长 期 密 级: 一 般 试验负责人: 徐进亮 试验地点 :内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目动力分厂

参加试验人员: 王亮、肖毅涛、杜林、陈爱等 参加试验单位:华北电力科学研究院有限责任公司、北京电力建设公司、内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目动力分厂、北京华联电力监理公司、国电华北电力工程有限公司 试验日期: 2007年6月-2007年11月 打印份数 : 30 拟 稿: 徐进亮 校 阅: 王亮 审 核: 李 刚 生产技术部: 孟峰 批 准: 米子德

目 录 1、 设备系统概述 2、 编制依据

3、 调试范围及相关项目 4、 组织与分工 5、 调试前应具备的条件 6、 调试项目和程序 7、 调试质量的检验标准 8、 安全注意事项 9、 使用仪器仪表

1 系统概述

内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目动力分厂1#-5#炉厂用电源分别取自高厂变和启动/备用变压器,1#、2#高厂变来自一号发电机出口,3#高厂变来自220kV母线,4#、5#高厂变来自3#发电机出口。启备变由220kV母线引接,低压侧进入备用段母线,然后通过馈线开关为各炉提供备用电源。厂用电源切换就是指这两个电源之间的切换。厂用电切换装置采用深圳智能生产的SID型厂用电快速切换装置。 2 编制依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(2006年版) 2.2《电力装置安装工程施工技术规范》电气篇(2006年版) 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006年版) 2.4《火电工程启动调试工作规定》(2006年版) 2.5《火力发电厂安全工作规定》(2006年版) 2.6 设计院和制造厂家图纸、说明书及相关资料 2.7 机组整套启动调试大纲 3 调试范围及相关项目 3.1 装置本体检查

3.2 装置带6kV开关空载试验 3.3 装置带负荷切换 4 组织与分工

4.1 内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目动力分厂:负责协调落实各方面工作。 4.2 华联监理公司:负责对设备安装、调试质量进行监督。 4.3 华北设计院:负责有关设计方面的缺陷处理。

4.4 北京电建公司:负责系统的隔离,负责试运设备的检修、维护及消缺,准备必要的检修工具及材料,负责各一次设备的操作、巡查,并在启动试验中配合调试工作。 4.5 电厂发电部:负责系统试运中的启停、运行调整、有关系统及设备的挂牌工作,准备运行的规程、工具、和记录报表等,负责试运中的巡检及正常维护工作。有关与调度联系的各项事宜,由电厂当值值长联系。

4.6 调试单位:负责调试措施的编制工作,并进行技术交底,负责整套启动的组织工作以

及试验操作。准备有关测试用仪器、仪表及工具,负责试验数据的记录及整理工作,填写试运质量验评表,编写调试报告。

5 调试前应具备的条件

5.1有关的一次、二次设备安装调试完毕,符合设计及启动规程要求,按国家标准验收签证合格。

5.2安装、调试、分部试运验收的技术资料和试验报告齐全,并经三方签证验收认可,质检部门审查通过。

5.3所有电气设备名称编号清楚、正确,带电部分设有警告标志。 5.4各部位的交直流熔丝配备齐全,容量符合要求。

5.5所有启动运行设备附近整齐清洁,道路通畅,照明良好,门锁完好,配备消防设施。 5.6准备好图纸和相关资料,准备好有关外接仪表及试验设备。

5.7有关一、二次设备各系统的操作、控制、音响信号、联锁及所有保护的传动试验已完成,保护定值正确。

5.8已落实厂用电运行方式及安全保障措施。

6 调试项目和程序 6.1装置本体检查 6.1.1绝缘检查

6.1.2交流回路绝缘检查 6.1.3直流回路绝缘检查 6.1.4电源部分检查 6.1.5采样精度试验 6.1.5.1电压幅值测量 6.1.5.2频率测量 6.1.5.3相位差测量 6.1.6整定值设置及检查 6.1.6.1检查失压启动整定电压 6.1.6.2检查后备失电整定电压 6.1.6.3检查并联自动切换跳闸延时 6.1.6.4检查同时切换合闸延时 6.1.6.5检查失压启动延时 6.1.6.6检查频差允许值

6.1.6.7检查残压定值 6.1.6.8检查快速切换角差 6.1.6.9检查同期捕捉切换角差 6.2装置功能试验

6.2.1 1#炉6kV工作A段(2#炉6KV工作A段、3#炉6KV工作A段、4#炉工作A段、5#炉6KV工作A段)。

切换方向 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 备用到工作 备用到工作 切换方式 切换过程 手动启动同时 自动跳工作,合备用 手动启动并联自自动合备用分支、跳工作分支 动 低压启动 误动启动 事故串联 事故同时 保护闭锁 自动跳工作,合备用 自动跳工作,合备用 先跳工作,后合备用 跳工作,合备用 不切换 手动启动同时 自动跳备用,合工作 手动启动并联自自动合工作分支、跳备用分支 动 6.2.2 1#炉6kV工作B段(2#炉6KV工作B段、3#炉6KV工作B段、4#炉工作B段、5#炉6KV工作B段)。

切换方向 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 工作到备用 备用到工作 备用到工作 切换方式 切换过程 手动启动同时 自动跳工作,合备用 手动启动并联自自动合备用分支、跳工作分支 动 低压启动 误动启动 事故串联 事故同时 保护闭锁 自动跳工作,合备用 自动跳工作,合备用 先跳工作,后合备用 跳工作,合备用 不切换 手动启动同时 自动跳备用,合工作 手动启动并联自自动合工作分支、跳备用分支 动

厂用电源切换措施