答案:C
64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于()。 A.2.4 B.1.8 C.3.0 D.3.2 答案:A
65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是()。 A.地面装修材料 B.装饰织物 C.售货柜台 D.墙面装修 答案:B
66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是()。 A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔 D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻 答案:C
67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动 触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的 报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动 该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风 口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风 口
答案:C
68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。 A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下 一集配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 答案:C
69.某汽车库的建筑面积为5100m2,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为 ()。 A.Ⅰ B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅱ
答案:D
70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。 A.线路短路 B.线路绝缘损坏 C.线路接触不良 D.电压损失 答案:D
71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是()。 A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库 B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室 C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间 D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道 答案:A
72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时 间,主要应考虑火灾的()。 A.阻燃 B.增长 C.全面发展 D.衰退 答案:B
73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑 南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸 应为()。 A.15m×10m B.20m×10m C.15m×15m D.80m×10m 答案:D
74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业 营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动 报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错 误的是()。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡ B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡ C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡ 答案:A
75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面 标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是() A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近 距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
答案:C
76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所 中,不能设置在该人防工程内的是()。 A.歌舞娱乐放映游艺场所 B.医院病房 C.儿童游乐厅 D.百货商店 答案:C
77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是()。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m 的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和 体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散 楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度 均为1.2m的防烟楼梯间
D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最 大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间 答案:B
78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是()。 A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护 C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上 D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具 答案:C
79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设 施的做法中,错误的是()。
A.消防控制室与主控制室合并设置 B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s C.设置控制中心火灾自动报警系统 D.主厂房周围采用环状消防给水管网 答案:B
80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是()。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为 2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段 净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽 度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅 设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口 答案:D
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有() A煤油 B乙烯 C油布 D赤磷 E硝酸铜 答案:ACE
82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有() A一级加油站 BLVG加油站
CCNG常规加油站 D一级加气站
E一级加油加气合建站 答案:ADE
83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()
A燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 B独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南 侧
D单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距 为11M
E附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油, 通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰 答案:BD
84某3层图书馆,建筑面积为12000m2,室内最大净宽高度为4.5m,图书馆内全 部设置自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是() A系统的喷水强度为4L/S(min.m2) B共设置1套湿式报警阀组
C采用流量系数K=80的洒水喷头 D系统的作用面积为160m2
E系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa 答案:CDE
85.下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有() AIV类地上汽车库 B机械式汽车库 CI类汽车库 D屋面停车场
E停车数量为10辆的地下停车库 答案:ADE
86某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措 施中,正确的是()
A主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级 防火门
B主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的
防火分区
C建筑面积为500m2的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动齐闭的推拉门 通向疏散走道
D主机房设置高压细水雾灭火系统
E主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的 2只火灾探测器的报警信号作为 自动灭火系统的联动信号 答案:ABD
87.下列关于消防车道设置的做法,正确的有( )
A二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道
B消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门 洞净宽度为4.2m
C占地面积为2400m2单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场 尺寸为12m*13m
D高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通 E在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道 答案:BE
88.某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5 层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环 廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有 ()
A中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 B中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 答案:ABCD
89.某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内 部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有 ()
A办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头 B办公楼采用边墙型喷头
C汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5m2 D汽车库采用直立型喷头
E办公楼层内一只喷头的最大保护面积为 20.0m2 答案:ACD
90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )
A棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为 1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门
B5层宾馆共用一套通风空调系统, 在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设 置防火阀,平时处于常开状态
C桶装甲醇仓库采用耐火极限为 4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置 1m宽的 甲级防火门