2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下》真题及详解 2014年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解

第二部分 考试真题

2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解 一、单项选择题(共40题。每题l分,每题的备选项中只有1个最符合题意)

1.在进行电力系统短路电流计算时,发电机和变压器的中性点若经过阻抗接地,须将阻抗增加多少倍后方能并入零序网络?( )

A.倍

B.3倍 C.2倍 D.

【答案】B查看答案

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P142中“零序网络”相

关内容,若发电机或变压器的中性点是经过阻抗接地的,则必须将该阻抗增加3倍后再列入零序网络。

2.对某220kV变电站的接地装置(钢制)作热稳定校验时,若220kV系统切除接地故障的继电保护装置由2套速动主保护,动作时间0.01s,近接地后备保护动作时间0.3s,断路器失灵保护动作时间0.8s,断路器动作时间0.06s,流过接地线的短路电流稳定值为10kA,则按热稳定要求钢质接地线的最小截面不应小于下列哪项数值?( ) A.88mm B.118mm C.134mm D.155mm

【答案】C查看答案

【解析】根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)附录E中第

E.0.3条第1款规定,发电厂和变电站的继电保护装置配置有2套速动主保护、近接地后备保护、断路器失灵保护和自动重合闸时,te应按下式取值:

te≥tm+tf+to=0.01+0.8+0.06=0.87s

式中,tm为主保护动作时间,s;tf为断路器失灵保护动作时间,s;to为断路器开断时间,s。

根据第E.0.1条规定,钢质接地线的最小截面要求为:

2222

式中,Sg为接地导体(线)的最小截面,mm;Ig为流过接地导体(线)的最大接地故障不对称电流有效值,A;te为接地故障的等效持续时间,s;C为接地导体(线)材料的热稳定系数。

2

其中,根据第E.0.2条规定,钢材的热稳定系数C值取70。

3.以下对单机容量为300MW的发电机组所配直流系统的布置的要求中,下列哪项表述是不正确的?( )

A.机组蓄电池应设专用的蓄电池室,应按机组分别设置

B.机组直流配电柜宜布置在专用直流配电间内,直流配电间宜按单元机组设置 C.蓄电池与大地之间应有绝缘措施

D.全厂公用的2组蓄电池宜布置在一个房间内

【答案】D查看答案

【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第7.1.1

条规定,对单机容量为200MW级及以上的机组,直流柜宜布置在专用直流配电间内,直流配电间宜按单元机组设置。根据第7.1.6条规定,发电厂单元机组蓄电池室应按机组分别设置。全厂(站)公用的2组蓄电池宜布置在不同的蓄电池室。

4.变电站中,标称电压110V的直流系统,从直流屏至用电侧末端允许的最大压降为:( ) A.1.65V B.3.3V C.5.5V D.7.15V

【答案】D查看答案

【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第A.5

条,对比表A.5-1见(题4表1)和表A.5-2(见题4表2),可知从直流屏至用电侧末端允许的最大压降百分比为5%+1.5%=6.5%。则从直流屏至用电侧末端允许的最大压降为:

110×6.5%=7.15V

题4表1 集中辐射形系统保护电器选择性配合表(标准型)

题4表2 分层辐射形系统保护电器选择性配合表(标准型)

5.某变电站选用了400kVA,35/0.4kV无载调压所用变压器,其低压侧进线回路持续工作电流应为:( ) A.606A B.577A C.6.93A