好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土方开挖深基坑支护及降水安全专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

锚杆道数 0

[ 坑内土不加固 ]

施工过程中局部抗拉满足系数: 1.000 施工过程中内部稳定满足系数: 1.000

[ 内部稳定设计条件 ]

考虑地下水作用的计算方法:总应力法

土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500 圆弧滑动坡底截止深度(m): 0.000(m) 圆弧滑动坡底滑面步长(m): 1.000(m)

---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 局部抗拉设计结果 ]

工况 开挖深度 破裂角 土钉号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值 拉力设计值 (m) (度) (m) (m) Tjk(kN) Tj(kN) 1 3.000 24.0 0

2 7.500 26.3 1 9.59 9.59 ( 2)

3 7.500 26.3 1 9.59 9.59 ( 2) 26.4 33.0 2 8.478 8.478( 3) 39.7 49.6 3 9.091 9.091( 3) 61.0 76.3 4 4.731 4.731( 3) 67.7 84.6 5 2.000 2.000( 3) 24.6 30.8

[ 内部稳定设计结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 土钉号 土钉长度 1 0.624 4.253 10.579 6.084 2 0.502 1.269 11.465 10.489

1 5.000 3 0.828 1.269 11.465 10.489

1 5.000 2 5.000 3 5.000 4 5.000 5 5.000

[ 土钉选筋计算结果 ]

xxxxxxx 建筑装饰工程有限公司

16

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

土钉号 土钉拉力(抗拉) 土钉拉力(稳定) 计算钢筋面积 配筋 配筋面积 1 290.3 4.9 806.5 1E25 1017.9 2 49.6 14.1 137.9 1E14 153.9 3 76.3 14.8 211.9 1E18 254.5 4 84.6 116.6 323.8 1E22 380.1 5 30.8 137.2 381.0 1E25 490.9

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度: 100(mm) 混凝土强度等级: C20

配筋计算as: 15(mm) 水平配筋: d8@200 竖向配筋: d8@200 配筋计算as: 15 荷载分项系数: 1.200

[ 计算结果 ]

编号 深度范围 荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2) 1 0.00~ 1.50 13.2 x 1.093 235.7(构造) 251.3 y 1.093 235.7(构造) 251.3 2 1.50~ 3.00 40.1 x 3.317 235.7(构造) 251.3 y 3.317 235.7(构造) 251.3 3 3.00~ 4.50 49.8 x 4.122 238.2 251.3 y 4.122 238.2 251.3 4 4.50~ 6.00 85.7 x 7.099 420.5 251.3 y 7.099 420.5 251.3

5 6.00~ 7.00 82.8 x 3.047 235.7(构造) 251.3 y 3.047 235.7(构造) 251.3 6 7.00~ 7.50 65.6 x 1.101 235.7(构造) 251.3 y 0.296 235.7(构造) 251.3

[ 外部稳定计算参数 ]

所依据的规程: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 土钉墙计算宽度: 10.000(m) 墙后地面的倾角: 0.0(度) 墙背倾角: 90.0(度) 土与墙背的摩擦角: 10.0(度) 土与墙底的摩擦系数: 0.300 墙趾距坡脚的距离: 0.000(m) 墙底地基承载力: 400.0(kPa) 抗水平滑动安全系数: 1.300

xxxxxxx 建筑装饰工程有限公司

17

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

抗倾覆安全系数: 1.600

[ 外部稳定计算结果 ]

重力: 553.8(kN) 重心坐标: ( 6.694, 3.387) 超载: 25.0(kN) 超载作用点x坐标: 8.750(m) 土压力: 226.6(kPa) 土压力作用点y坐标: 2.550(m)

基底平均压力设计值 61.8(kPa) < 400.0 基底边缘最大压力设计值 92.3(kPa) < 1.2*400.0 抗滑安全系数: 1.572 > 1.300 抗倾覆安全系数: 5.992 > 1.600

(三)支护施工方案

根据地质条件及基坑几何尺寸,参照以往工程实例,采用工程类比法进行设计,并经边坡稳定验算,确定该边坡支护参数。

剖面见附图

锚杆水平间距为1.5m,竖向间距为1.5m,呈梅花形布置,具体布置见基坑边坡支护剖面。 该部位支护锚杆采用普通砂浆锚杆:锚杆主体为Φ18~25钢筋,外锚头用井字形,锚杆孔直径为80mm左右。锚杆与水平的安放角为5°左右,砂浆配比为:水泥:砂=1:0.3,外加剂采用NF—6高效减水剂,掺量为水泥用量的1~2%。

喷层:喷层厚度为60mm,挂φ8@200×200的钢筋网,喷射混凝土配比为:水泥:砂:石子=1:2:2,外加剂掺量为水泥用量的2%。

支护计算书及剖面尺寸图见附图

3.支护施工组织 1)施工顺序

基坑土体应分层开挖,开挖一层支护一层具体施工顺序如下:

开挖→修坡→锚杆施工→坡面施工→开挖→修坡→锚杆施工→坡面施工2)工艺流程 每层锚杆支护的主要工艺流程如下: (1)成孔

采用人工或机械成孔,成孔深度比锚杆长度大100mm。 (2)锚杆制作与安放

锚杆居中器每1.5m设置一组,锚杆端部设置排气管,排气管内径不小于4mm,锚杆连接采用双面搭焊连接,焊缝长度为5d,焊缝高度为6mm。成孔后,将锚杆放入孔中。

(3)注浆

xxxxxxx 建筑装饰工程有限公司

18

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

注浆采用孔底注浆法,即将注浆管插入孔底,边注边向外拔注浆管,保证注浆管底深入浆面以下,注浆至浆液流出孔口时,孔口放置止浆阀,采用压力注浆,注浆压力为0.2MPa。

(4)编网

钢筋网间距为200mm,采用人工将钢筋绑扎在坡面上,坡顶上翻1.0m;坡面钢筋搭接长度为300mm。 (5)喷射混凝土面层

首先采用干拌法按水泥:水泥:砂:石子=1:2:2,的比例将混凝土拌和均匀,石子粒径为5~15mm,砂为中砂。面层厚度不小于设计值。

(6)养护

喷射混凝土2h后,采取连续喷水养护5~7d。

同时监测坡顶水平位移,及时掌握边坡的稳定状态,遇特殊情况及时处理。 4.人员组织 (1)工程项目部

本支护工程成立专门项目部,成员如下: 项目 经理: xxx 技术负责人: xxx 质量安全员: xxx (2)施工作业班

土钉支护施工人员分编成4个作业班,每个班的技术管理工作由工程师及班长共同负责。 4个作业班为:成孔作业班约8人;注浆作业班4人;喷射混凝土作业班4人;锚杆作业班4人;其他还有空压机手、测量员、电工及安全员等4人。共计约25人。

5.机具设备

所需主要机具设备见表2。

表2 主要施工机具

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名 称 空气压缩机 混凝土喷射机 高压水泵 高压输料管 高压水管 注浆机 搅拌机 洛阳铲 工具(箱) 切割机 电焊机 运输汽车 经纬仪 SPJ-300型钻机 泥浆泵 其它零星机具 单 位 台 台 台 m m 台 台 把 套(个) 台 台 台 台 台 台 数 量 1 1 1 200 200 1 1 10 1 1 2 1 1 1 2 若干 19

施工 队长:xxx

xxxxxxx 建筑装饰工程有限公司

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

17 6.施工进度及工期 潜水泵 QY15-26-2.2型 20 在水电正常供应,支护区有全长作业面的情况下,完成边坡支护所需的时间约为11d。 7. 质量保证

施工现场技术人员全面负责整个支护工程的质量,关键工序轮流跟班作业,随时解决施工中出现的问题,确保每个工序的质量符合要求。要求做到:

⑴对所进钢筋、水泥、必须有质量检测书,施工前对所有材料进行试验。 ⑵锚杆的长度必须达到设计要求。 ⑶锚杆必须灌注密实。

⑷喷层做到均匀、密实,厚度满足设计要求。 ⑸材料必须进行称量。 ⑹按时进行邻近建筑物沉降观测 8. 安全、文明施工管理

由项目经理、队长及专职安全员为主成立安全文明施工领导小组,负责施工安全文明监督。安全方面贯彻以防为主的原则,开展经常性的安全教育和安全检查,施工人员必须严格执行公司制定的《安全施工操作规程》、《安全文明施工管理办法》,进入工地必须戴安全帽、对违反规定者,坚决制止,并从严处理。杜绝重大安全事故的发生。

(三)施工准备工作计划 一、

1.劳动力计划表 工种、级别 降水作业班 10 成孔作业班 锚杆作业班 注浆作业班 喷射作业班 2.材料及施工机具安排及进场计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 设备或设备名称 泥浆泵 混凝土喷射机 注浆机(带电机) 搅拌机 电焊机 空压机 水准仪 按工程施工阶段投入劳动力情况 8 4 5 4 型号规格、国别产地、制造年份 BW320/北京/03.1 转V/泰安/02.6 BW15D/衡阳/02.7 J1-400/温州/02.7 BX3-300-2/济南/02.10 VY-12/7/柳州/02.10 QF50T/济南/01.1 数量/台 1 1 1 1 1 1 1 额定功率/kW 7.5 10 10 7.5 3.0 0.5 生产能力 备注 20

xxxxxxx 建筑装饰工程有限公司

土方开挖深基坑支护及降水安全专项施工方案

土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案锚杆道数0[坑内土不加固]施工过程中局部抗拉满足系数:1.000施工过程中内部稳定满足系数:1.000[内部稳定设计条件]考虑地下水作用的计算方法:总应力法