基础工程施工方案
一、工程概况
本工程为安顺·五里汉城住宅小区(又称安顺·五里香郡住宅小区)10#楼,由武汉钱塘房地产开发有限公司投资建设,工程位于武汉市汉阳区钟家村(原武汉市通用机械厂小区地块内。下部人防地下室的设计单位为湖北省人防建筑设计院,上部12层住宅楼的设计单位为五环科技股份有限公司。
本工程结构类型为现浇钢筋混凝土框剪结构,上部住宅楼建筑面积约为13100 M,建筑物总高度为38.600M,±0.000相当于绝对标高29.650M。人防地下室为掘开式与附建式相合人防地下室,建筑面积约为8000M,平时作为小区配套地下车库使用,战时为六级二等人员掩蔽部,防化等级丙级;分三个防护单元,战时掩蔽2800人,一个战时物资库,防化丁级,一个战时柴油发电站,功率120kW/h,防化丁级。
在正常使用及维护条件下,建筑结构设计使用年限为50年,人防地下室结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为乙类,结构抗震等级为三级,耐火等级为一级,结构构件的耐火极限≥2.1h。
建筑地基基础设计等级为乙级,采用人工挖孔桩(人工挖孔桩由专业基础施工单位施工)承台基础。场地土为II类建筑场地,场地土类型为中硬场地土,可不考虑地震效应下的地基土的液化问题及地基土的膨胀性问题。地下水为上层滞水,地下水对混凝土及钢筋均无侵蚀
2
2
性,对钢结构有弱侵蚀性。 二、施工工序 放线→土方开挖→边坡支护→垫层、砖模→防水处理→底板钢筋绑扎(预埋)→底板砼→剪力墙及柱钢筋绑扎(预埋)→剪力墙及柱支模→顶板支模→剪力墙砼→顶板钢筋绑扎→顶板砼→外墙灌水试验→外墙防水施工→结构验收 三、土方开挖 1、施工准备 组织土方工程施工前先将定位线放出,做好土方量的平衡计算,运出多少?留置多少回填?放坡坡度大小?撑握好最准确的数据,做好场地标高的控制,避免超挖、多挖。运土车交汇场地的准备,便于挖出的土尽快运出现场。基础开挖前做好开挖周边排水措施,以防地面水流入基坑内。
2、土方开挖顺序及方法
本工程基础为人工挖孔桩承台基础,人防地下室±0.000标高与室内地面标高±0.000标高一致,顶板上表面标高0.000~-0.800,底板标高-4.600,开挖深度为5m左右,开挖土方量约为45000M。根据本工程基础的具体特点及本工程工期及其它方面因素,决定采用机械开挖到一定深度后,然后采用人工清理基槽或基坑的做法。
因土方量较大,机械开挖采用3-4台反铲挖掘机同时开挖,20台运土车运土,以缩短工期。土方开挖时由三台挖机同时由C-A轴和C-6轴交点处逐渐向C-1轴、C-N轴展开开挖,由C-1轴、C-6轴、C-A轴及C-N轴围合的区域开挖完成后,以C-J轴为中线,两边各由二台挖机分别向C-E轴或C-N轴开挖,并逐渐向C-30轴推进直至完成。基坑开挖完成后将开挖的基底平整,测量出承台及基础梁边线(包括一定的工作面),由人工开挖承台及基础梁土方。
3、土方转运
基础施工完后,需要一定量的土方回填,考虑土方堆放在基坑周围将加大基坑支护所受荷载,对基坑的稳定产生不利的影响。故开挖出来的土方除部分预留在施工现场内外,其余直接用汽车转运至场外。
四、基坑的稳定监测及防范措施
根据本工程基础施工的实际情况,基础土方开挖后为了减少对周边建筑物安全和稳定的影响,本基础开挖时边坡按l:0.67放坡,并采用相应的深基坑边坡支护技术。
3