目 录
第一章 工程概况
XXXXXX工程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7至10轴,消防水池总长38.2米,宽9米。水池底板-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁顶标高+3m,总高度6m。水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底。
水泵房位于Pa-10至11轴间,与消防水池相接,长13m,宽9m。底标高-1.5m。 消防水池为钢筋混凝土框剪结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。砼强度等级为C40,抗渗等级为P8。
水池泵房建筑剖面图
第二章 总体部署
消防水池高度高,且与地梁、承台相接,为便于施工,拟将消防水池及其下部的承台、地梁分成三次浇筑。施工总体流程图如下:
施工准备土方开挖浇筑混凝土至-1.5m桩芯、垫层施工承台模板、钢筋钢筋、模板地梁模板、钢筋浇筑混凝土至+3m浇筑承台、地梁至-3.5m水池防水处理水池下方防水处理绑扎水池底板、侧板钢筋砖砌体砌筑到顶模板支撑设备安装
消防水池分层施工,在施工缝处设置止水钢板,如下图所示:
消防水池分层浇筑示意图
钢板止水带大样图
水泵房参照消防水池,在同一标高断开施工。
第三章 施工方法
一、基坑开挖支护工程
1、 2、
根据设计图纸放出建筑物四条控制轴线;
按1:0.5比例要求放坡,先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合
格后才开始挖土;在挖第一层土的同时,进行坡面水沟砌筑和坡面抹防水砂浆、设置安全防护栏等。
3、
由于开挖的基坑距离围墙外石粉堆距离很近,因此需要加强防护措
施。初步计划采用钢板桩支护。
4、
挖土应配合抹防水水泥砂浆施工,每层开挖深度为1.5米;挖土完
成后立即进行人工修坡,并在坡面按间距1.5x1.5米打入Φ12钢筋长度0.8-