好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

盘扣式板模板支撑计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

盘扣式模板支撑计算书

一、模板支架选型

由于其中模板支撑架高米,为确保施工安全,编制本专项施工方案。设计范围包括:楼板,长*宽=8m*8m,厚。

根据本工程实际情况,结合施工单位现有施工条件,3#和4#楼地下室区域选择盘扣式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。

二、搭设方案

(一)基本搭设参数

模板支架高H为,立杆步距h(上下水平杆轴线间的距离)取,立杆纵距la取,横距lb取。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的自由长度a取。整个支架的简图如下所示。

模板底部的方木,截面宽40mm,高80mm,布设间距。 (二)材料及荷载取值说明

本支撑架使用 Φ48 *3mm钢管,钢管壁厚不得小于3mm,钢管上严禁打孔;采用的扣件,应经试验,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。

模板支架承受的荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重,以及施工人员及设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。

三、板模板支架的强度、刚度及稳定性验算

荷载首先作用在板底模板上,按照\底模→底模方木/钢管→横向水平钢管→可调托座→立杆→基础\的传力顺序,分别进行强度、刚度和稳定性验算。其中,取与底模方木平行的方向为纵向。

(一)板底模板的强度和刚度验算 模板按三跨连续梁计算,如图所示:

(1)荷载计算,按单位宽度折算为线荷载。此时, 模板的截面抵抗矩为:w=100072/6=04mm3; 模板自重标准值:x1= =m;

新浇混凝土自重标准值:x2=4 =6kN/m; 板中钢筋自重标准值:x3=.1 =m;

施工人员及设备活荷载标准值:x4=1 =1kN/m; 振捣混凝土时产生的荷载标准值:x5=2=2kN/m。

以上1、2、3项为恒载,取分项系数,4、5项为活载,取分项系数,则底模的荷载设计值为:

g1 =(x1+x2+x3).35=+6+.35=m; q1 =(x4+x5).4=(1+2).4 =m;

对荷载分布进行最不利布置,最大弯矩取跨中弯矩和支座弯矩的较大值。

跨中最大弯矩计算简图 跨中最大弯矩计算公式如下:

M1max = + = .876.22+.2.22=穖

支座最大弯矩计算简图 支座最大弯矩计算公式如下: M2max= .876..2.22= 穖;

经比较可知,荷载按照图2进行组合,产生的支座弯矩最大。Mmax=穖; (2)底模抗弯强度验算

取Max(M1max,M2max)进行底模抗弯验算,即

σ =06 /04)=mm2

底模面板的受弯强度计算值σ =mm2 小于抗弯强度设计值 fm =15N/mm2,满足要求。 (3)底模抗剪强度计算。

荷载对模板产生的剪力为Q=+=.876.2+.2.2=; 按照下面的公式对底模进行抗剪强度验算:

τ =3(20007)=mm2;

所以,底模的抗剪强度τ =mm2小于 抗剪强度设计值fv =mm2满足要求。 (4)底模挠度验算

模板弹性模量E=6000 N/mm2; 模板惯性矩 I=100073/12=05 mm4;

根据JGJ130-2001,刚度验算时采用荷载短期效应组合,取荷载标准值计算,不乘分项系数,因此,底模的总的变形按照下面的公式计算:

ν =;

底模面板的挠度计算值ν =小于挠度设计值[v] =Min(200/150,10)mm ,满足要求。

(二)底模方木的强度和刚度验算 按三跨连续梁计算 (1)荷载计算

模板自重标准值:x1=.2=m; 新浇混凝土自重标准值:x2=4.2=m; 板中钢筋自重标准值:x3=.1.2=m; 施工人员及设备活荷载标准值:x4=1.2=m; 振捣混凝土时产生的荷载标准值:x5=2.2=m;

以上1、2、3项为恒载,取分项系数,4、5项为活载,取分项系数,则底模的荷载设计值为:

g2 =(x1+x2+x3).35=++.35=m; q2 =(x4+x5).4=+.4=m;

支座最大弯矩计算简图 支座最大弯矩计算公式如下:

Mmax= 譯2譴譹2譴a2= .775..84.92=穖; (2)方木抗弯强度验算

方木截面抵抗矩 W=bh2/6=4002/6=04 mm3;

σ =06/04)=mm2;

底模方木的受弯强度计算值σ =mm2 小于抗弯强度设计值fm =13N/mm2 ,满足要求。 (3)底模方木抗剪强度计算

荷载对方木产生的剪力为Q=+=.775.9+.84.9=; 按照下面的公式对底模方木进行抗剪强度验算:

τ =mm2;

所以,底模方木的抗剪强度τ =mm2小于抗剪强度设计值fv=mm2满足要求。 (4)底模方木挠度验算 方木弹性模量 E=9000 N/mm2; 方木惯性矩 I=4003/12=06 mm4;

根据JGJ130-2001,刚度验算时采用荷载短期效应组合,取荷载标准值计算,不乘分项系数,因此,方木的总的变形按照下面的公式计算:

ν =x1+x2+x3)譴a4/(100譋譏)+x4+x5)譴a4/(100譋譏)= mm;

底模方木的挠度计算值ν = 小于 挠度设计值[v] =Min(900/150,10)mm ,满足要求。

(三)托梁材料计算

盘扣式板模板支撑计算书

盘扣式模板支撑计算书一、模板支架选型由于其中模板支撑架高米,为确保施工安全,编制本专项施工方案。设计范围包括:楼板,长*宽=8m*8m,厚。根据本工程实际情况,结合施工单位现有施工条件,3#和4#楼地下室区域选择盘扣式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。二、搭设方案(一)基本搭设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
39too8t6mf5dq8n1sig30fluh9bohz00um4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享