武 汉 世 茂 锦 绣 长 江 项 目
C3-1地块防火门工程 (1#、2#、3#、10#、10A#、11#)
招 标 文 件
招标单位:武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司监理单位:湖北华隆工程建设监理有限公司 设计单位:中南建筑设计院 日 期:2013年12月
目 录
第一部分 投标须知 前附表 1 工程概况 2 工作内容和范围 3 招标文件
4 适用规范和技术要求 5 招标补偿费
6 投标及标书编制要求 7 报价要求 8 工期要求 9 其他要求 10 注意事项
附件1授权委托书格式 附件2项目经理简历表
第二部分 投标书格式
3 3 4 4 4 4 6 6 9
10 10 10 12 13 14
20
第三部分 承诺书格式 第四部分 项目概述
五
部
分
招
标
图
纸
15 19 目
第录
第一部分 投标须知 前附表
序 内容 招标项目: 建设地址: 建设单位: 说 明 武汉世茂锦绣长江项目C3-1地块防火门工程 武汉市汉阳区滨江大道188号 武汉世茂锦绣长江房地产开发公司 10万M2左右(按规划设计) 1 建筑面积: 防火门概况: 木质防火门 合同形式: 承包方式: 工期要求: 总价包干 包工、包料、包验收、包安全文明 100日历天( 扣除春节期间20天) 2 投标有效期: 90个日历天,以回标截止之日算起。 3 投标文件份数 正本一份,副本两份。商务标需要提交电子档,商务标与技术标分开装订 按照技术要求提交900*2100mm木质防火门一套。 4 样品门: 送达时间:2013年 12月 27 日下午16:00 送达地点:武汉世茂锦绣长江房地产开发公司成本部 5 发标 6 现场踏勘 时间: 2013年 12月 17 日下午16:00前领标书 地址:武汉世茂锦绣长江房地产开发公司成本部 各投标单位在领招标文件后自行勘察现场。 7 投标人提出书时间: 2012年12月18 日上午11:00前 面问题 (若无疑问,亦须书面函件说明无疑问) 时间: 2012年12月 21日下午15:00前 8 发答疑文件 方式:以传真及电邮方式发至各投标单位,若在上述时间未收到,请来电查询。答疑文件经投标单位签章后作为投标书附件。 9 回标 提交投标文件截止时间: 2012年12月 27日下午16:00 1 工程概况
本工程防火门施工技术要求请投标单位参照技术文件及规范。
2 工作内容和范围
1.1 现场勘察,测量尺寸等;
1.2 C3-1地块防火门供货及安装有关的一切相关工程;
1.3 所有按设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准进行的测
试监测及任何要求;
1.4 招标单位及现场工程师要求的其它工作; 1.5 完成合同内工程所需其他一切工作及责任。
3 招标文件
3.1包括投标须知、投标书、协议书、合同通用条件、合同专用条件、专
用条件附录、承诺书、项目概述、单价细目表、招标清单。 3.2投标单位必须检查招标文件及图纸页数,确定是否齐全,如有任何缺
漏、重复或不清楚的地方,投标单位必须立即通知发包方,并纠正上述的缺漏、重复或不清楚的地方。
4 适用规范和技术要求
a) 投标人的上述工作必须符合中华人民共和国的相关规范和地方规范; b) 投标人的上述工作必须满足结构工程师的设计技术要求;
c) 如果现场工程师的技术要求与国家规范及地方规范不一致时,按要求较
严的标准执行;
d) 若中国境内的规范没有的部分可采用境外相适应的相关规范,但须在标
书中予以注明;
工程技术统一标准 一、 适用范围
本技术要求适用于C3-1地块防火门工程。 二、 依据
2.1投标单位应按照以下(但不限于)技术要求及文件依据的规定执行本工程,同时应符合项目所在地的当地地方政府和行业其他现行相关的法规、规范、规程、标准,以较严格者为准。 中华人民共和国建筑法
中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)-1 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998
2.2 若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向世茂地产提出,由世茂地产做最终决定,否则视为接受。 三、 材料、设备及配件要求
3.1甲级木质防火门技术参数及产品配置:见附件二。 3.2乙级木质防火门技术参数及产品配置:见附件二。 3.3丙级木质防火门技术参数及产品配置:见附件二。 四、安装要求及成品验收
4.1 门框安装后,门框内以及门框与墙体之间的间隙处必须满填水泥砂浆;水泥砂浆凝固后,方可安装门扇。与墙体的连接方式采用内膨胀螺栓,钢门框同墙体之间的连接铁脚,必须采用经防腐处理的镀锌铁片,厚度不小于1.5mm。镀锌铁片的间距不大于600mm,并应确保钢门框安装安全牢固。
4.2门框槽口内应在安装前满填细石混凝土,预留1cm的凹口,使门框与墙体之间的间隙处满填水泥砂浆后,保证安装强度。
4.3门框与墙体的连接方式必须采用内膨胀螺栓 (无突出墙面的螺杆,方便粉刷)。尺寸要求(参见GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》) 4.4门扇和门框的高度、宽度以及对角线允许误差为3.0mm;使用钢尺测量高度、宽度,使用对角线检测尺测量对角线误差。
4.5门扇与门框的间隙:门扇与上门框、门扇与铰侧门框、门扇与锁侧门框间隙≤3.0mm;(若无地框,门扇与地面间隙≤5.0mm)。用塞尺测量该项目数据。 4.6门扇与门框的贴合面间隙:门扇与铰侧门框≤2.0mm;门扇与锁侧门框≤3.0mm。用塞尺测量该项目数据。
4.7门扇与门框的搭接宽度不应小于15mm。用钢尺测量该项目数据。 4.8门框垂直度允许误差≤2.0mm;门扇表面扭曲度允许误差≤3.0mm;(现场拉线测量或者放在平台上用塞尺检查)门扇高度方向弯曲度允许误差≤2.0mm。用直尺与塞尺测量。
4.9子母门门扇之间缝≤2.0mm。(塞尺测量) 4.10成品验收
■由发包方或工程监理单位随机进驻承包方加工场所进行检验,并保留现场破坏性抽检的权利(每400樘抽检1樘,不足400樘抽检1樘)。
■抽检项目:门框、门板、骨架钢板厚度(用游标卡尺);门扇平整度;加强钢板是否符合我方确认的图纸要求;粘结剂环保性能等,送交专业检测机构进行检测。