XXXXX发电有限责任公司#1机组
AGC功能试验、一次调频试验措施及方案
批准: 审核: 编写:
热工分场
2008年04月15日
目录
1.试验目的 2.试验工作程序 3.试验组织措施 4.试验安全措施
5.一次调频试验必须具备的条件 6.一次调频试验技术方案 7.AGC功能试验必须具备的条件 8.AGC功能试验技术方案 9.试验的技术指标要求
10.一次调频与AGC试验相关依据
#1机组DEH/MEH系统1完成了改造工作,改造采用新华公司DEH系统,其控制部分采用XDPS-400系统,液压部分采用高压抗燃油电液伺服控制系统。DEH改造结束后,机组具备了投入一次调频及AGC功能的硬件和软件条件,根据公司安排,计划于4月份进行#1机组一次调频、机炉协调控制、AGC功能试验。为确保试验期间,机组的安全稳定运行,顺利地完成各项功能试验,特制定本措施与试验的技术方案。
1.试验目的
一次调频试验:通过对DEH和CCS相关系统试验内容,测试我厂#1机组在电网频率发生变化时,机组所具备的一次调频能力,根据试验结果对DEH系统和CCS系统控制参数做进一步的整定和优化,以达到机组改造对一次调频的要求。
机炉协调控制试验:通过对CCS系统投入以直接能量平衡(DEB)理论为基础设计的炉跟机的机炉协设控制,测试机组功率变化时,机前压力变化情况与锅炉热负荷响应速度,从而对参数进行优化调整,满足投入机炉协调控制后参数变化的要求。
AGC试验:是一种协调控制在AGC控制方式下的负荷跟随试验,是在一定的负荷变化范围内,AGC指令以设定的负荷变化率进行双向变动试验。AGC试验是考核机组协调控制系统的负荷响应能力和机组在尚未稳定的工况下适应负荷连续变化的能力。
2.试验工作程序
经中调批准后,在每次试验前,由项目负责人检查试验准备工作情况就绪,按确定的试验技术措施方案和步骤进行,全部的工作过程按下列步骤执行。
首先:进行机组一次调频试验,主要进行纯DEH系统一次调频功能试验。在机炉协调控制试验完成后再进行DEH遥控方式下的CCS系统一次调频试验。
其次:进行投入机炉协调方式的变负荷试验,验证机组负荷响应速度,对调节参数进行优化调整。
最后,进行AGC的厂内变负荷试验与网调变负荷联调试验。 3.试验组织措施
分场成立#1机组一次调频及AGC功能试验小组,对试验方案,试验过程中安全防护措施的执行,数据的收集整理,组态的检查、修改和分析总结报告的编写事项负责。
负责人:XXXX 成员:
4.试验安全措施
AGC功能试验