文档仅供参考
3)根据墙体地面红线,确定地面竣工标高,再根据地面设计坡度,计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降,使地漏箅子顶面标高低于地漏周围地面5mm。
4)地面找坡时,严格按基准线和地面设计坡度施工,使地面泛水坡向地漏,严禁倒坡。
5)安装后,用水平尺找平地漏上沿,临时稳固好地漏,在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。
六、 电气安装质量通病治理措施
1.线路敷设
(1)电线管连接要求 【现象】
电线管连接不符合要求、薄壁电管对接焊,既影响机械强度,亦不能保证穿线安全等。
【治理措施】
电线管的连接应符合以下规定:
1)丝扣连接——管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2,在管接头两端视管径大小用≯6~≯8的元钢焊跨接接地线,焊接长度应符合接地要求;
2)套管连接——该连接方式宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固,严密,以不漏水为准,焊接长度不得小于管口的1/3周长;
46
2024年4月19日
文档仅供参考
3)薄壁电管严禁熔焊连接,必须用丝扣连接。 (2)电线管不进行防腐处理 【现象】
电线管不进行防腐处理或防腐不全,有的还未穿线,管子已锈蚀;严重影响使用寿命,危及用电安全等。
【治理措施】
电线管应刷防腐漆(埋入混凝土内的电线管除外),埋入土层内的电线管应刷两度沥青漆或使用镀锌钢管;埋入有腐蚀性土层内的电线管,应按设计规定进行防腐处理;埋入砖墙或其它隔墙内的电线管应刷防锈漆;顶棚内的电线管应刷防锈漆,而且一定要做到先防腐后铺设。
(3)电线管制作粗糙 【现象】
管口有毛刺、护口不齐全、管子进入箱盒长短不一、方向随意,影响电气器具安装,危及用电安全等。
【治理措施】
电线管不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺、切断管口应锉平、管口应光滑、护口齐全;箱盒位置正确、固定可靠,管子进入箱(盒)处(灯头箱、开关箱、拉线盒、接线盒及配电箱等)顺直,在箱(盒)内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母(纳子)固定的管口,其管子露出锁紧螺母的螺纹为0~2扣;管子与箱(盒)固定方式:薄壁电线管,不论是明配或暗配,均用锁紧螺母固定,过桥焊接地线;厚
47
2024年4月19日
文档仅供参考
壁电线管的暗配管可用焊接固定,但焊接成型要好,并及时做好防腐处理,明配管可用锁紧螺母或护圈帽固定,过桥焊接电线。箱(盒)开孔严禁气割孔。
(4)由于建筑物沉降将电线管及电线拉断 【现象】
穿过变形缝处不按规定设置补偿装置,造成建(构)筑物沉降不均时将电线管及电线拉断,导致安全事故或不必要的停电等。
【治理措施】
线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处,应有补偿装置,在跨越处的两侧应将电线管固定,导线留有适当余量,补偿装置能活动自如,平整、管口光滑、护口牢固,与管子连接可靠。往往在设计图上不反映补偿装置,容易被人们忽略,务请严格执行技术及检验评定标准规定,其补偿装置的形式,可按标准图集规定制作安装。
(5)导线的连接 【现象】
导线的连接,导线与电气器具的连接不符合要求,造成接触不良、发热、破坏绝缘漏电,最后导致电气事故等。
【治理措施】
导线连接应符合以下规定:
1)剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;
2)铜(铝)芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、镏焊,线夹、瓷接头或压接法连接;
48
2024年4月19日
文档仅供参考
3)分支线连接的接头处,干线不应受来自支线的横向拉力; 4)导线截面为10 mm2及以下的单股铜芯线,截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的端子可直接连接,但多股铜芯线的线芯应先拧紧,搪锡后再连接;
5)多股铜芯线和截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端,应焊接或压接端子后再与电气器具的端子连接;
6)使用压接法连接的铜(铝)芯导线时,连接管、连线端子、压膜的规格应与线芯截面相符;
7)绝缘导线的中间和分支接头处,应用绝缘带包缠均匀,严密,并达到(不低于)原有绝缘强度,在接线端子的端部与导线绝缘层的空隙处也应用绝缘带包缠严密。
(7)电缆敷设部位设置标识 【现象】
电缆敷设不按规定设置标志牌或标志桩,给维修、检修带来不便,甚至造成不必要的机械损伤,影响安全使用等。
【治理措施】
电缆标志牌,标志桩的装设应符合以下规定:
1)在下列地方,电缆上应装设标志牌:电缆终端头,电缆接头处;隧道及竖井的两端、入孔井内;
2)标志牌上应注明线路编号(当设计无规定时,应写明电缆型号、规格及起迄地点);并联使用的电缆应有顺序号;字迹应清晰,不易脱落;
49
2024年4月19日
文档仅供参考
3)标志牌的规格宜统一,挂装应牢固,且能防腐;
4)直埋电缆沿线及接头处应有明显的方向标志或牢固的标志桩。
2.硬母线安装工程 (1)母线的搭接 【现象】
母线搭接的接触面处理不平、接触不严密,接触电阻大、发热,造成电气事故;搭接处的螺栓不镀锌,长短不一、配件不全,不同材质母线搭接不按规定处理等。
【治理措施】
母线搭接(包括与设备的搭接),其接触面间隙用0.05mm×1Omm塞尺检查:线接触应塞不进去;面接触的,接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm,接触面宽56mm及以下时,塞入深厚不大于4mm。搭接用的螺栓必须是镀锌的,平垫片,弹簧垫片齐全,螺帽紧固后,其螺杆露出螺帽2~3扣为宜;母线与母线,母线与分支线及电气设备搭接连接时,其搭接面的处理应符合以下规定:
1)铜—铜在干燥的室内可直接搭接;但室外、高温而且潮湿的或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡;
2)铝-铝在任何情况下可直接搭接,有条件时宜搪锡; 3)钢-钢在任何情况下都必须搪锡或镀锌;
4)铜-铝在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或特别潮湿的室
50
2024年4月19日