好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全防护通道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

拆除作业应按确定的程序进行拆除。程序是:

安全网?脚手板?栏杆扶手?剪刀撑?斜撑杆、拉杆?横杆?立杆 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱连接的杆件。拆除的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

十、防护架稳定性计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、搭设参数

立杆纵距la(mm) 立杆步距h(mm) 防护层层数n 斜撑与立杆连接点到地面的距离4000 h2(mm) 横向斜撑与顶层防护层连接点到立杆水平钢管间距a(mm) 600 的距离l1(mm) 纵向外侧防护布置方式 扣件连接方式 剪刀撑 单扣件 钢管类型 扣件抗滑移折减系数 Ф48×3 0.8 2000 顶层水平钢管搭设方式 钢管沿纵向搭设 1500 1500 2 立杆横距lb(mm) 防护棚高度H(mm) 上下防护层间距h1(mm) 4800 6000 500 立杆布置 立杆计算长度系数μ1 格构柱 1.3 格构柱截面边长a1(mm) 斜撑计算长度系数μ2 600 1.3

计算简图:

二、荷载设计

防护层防护材料自重标准值防护层防护材料类型 脚手板 gk1(kN/m) 栏杆、木脚手板挡栏杆与挡脚板类型 板 纵向外侧防护荷载标准值gk3(kN/m) 0.2 高空坠落物最大荷载标准值Pk(kN) 1 栏杆与挡脚板自重标准值gk2(kN/m) 0.17 20.5 三、纵向水平杆验算

钢管抗弯强度设计值[f](N/mm) 钢管弹性模量E(N/mm) 22205 206000 钢管截面惯性矩I(mm) 钢管截面抵抗矩W(mm) 34107800 4490 承载力使用极限状态 格构柱

q=1.2(gk1×a+0.033) =1.2×(0.5×0.6+0.033)=0.4kN/m p=1.4Pk=1.4×1=1.4kN 正常使用极限状态 格构柱

q1=gk1×a+0.033 =0.5×0.6+0.033=0.333kN/m p1=Pk =1 kN

1、抗弯验算

Mmax=0.367 kN·m

σ=Mmax/W=0.367×106/4490=81.796N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求! 2、挠度验算

νmax=1.616 mm

[ν]=min[max{a1,la,l2-a1}/150,10] = min[max{600,1500,800-600}/150,10] =10mm νmax≤[ν] 满足要求! 3、支座反力计算 承载力使用极限状态 Rmax=1.57 kN

四、横向水平杆验算

钢管抗弯强度设计值[f](N/mm) 钢管弹性模量E(N/mm) 22205 206000 钢管截面惯性矩I(mm) 钢管截面抵抗矩W(mm) 34107800 4490 承载力使用极限状态 格构柱:

F=1.2(gk1a+0.033)(la+ a1)/2=1.2×(0.5×0.6+0.033)×(1.5+0.6)/2=0.42 kN p=1.4Pk=1.4×1=1.4 kN 正常使用极限状态 格构柱:

F1=(gk1a+0.033)(la+ a1)/2=(0.5×0.6+0.033)×(1.5+0.6)/2=0.35 kN p1=Pk=1 kN 计算简图如下:

1、抗弯验算

安全防护通道施工方案

拆除作业应按确定的程序进行拆除。程序是:安全网?脚手板?栏杆扶手?剪刀撑?斜撑杆、拉杆?横杆?立杆在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱连接的杆件。拆除的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。十、防护架稳定性计算书<