实用标准
楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。
B、检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常状态。
C、对非智能系统按安装总量的10%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,智能系统有自诊断功能免加温加烟试验。
D、按安装总量的10%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。
E、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。
②、自动喷水灭火系统
A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、喷头、水泵接合器、储水设施。
B、手动启动电动消防泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵,进行主、备泵切换功能试验。
C、检验水流指示器和压力开关的报警功能、自启动泵功能和信号显示是否正常。
D、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水 情况;测试水力警铃和压力电气信号。
E、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈。
文案大全
实用标准
③消火栓系统
A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵按合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵,进行主、备泵切换功能试验。
B、按安装数量的10%试验远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。
C、屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。D、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 ④防火分隔系统
A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物,门能否处于正常启闭状态。
B、每季度按安装数量的10%试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。
C、按安装数量的10%试验手动按钮启动防火卷帘门。
文案大全
实用标准
D、通过消防控制室进行联动试验,检查防火门防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。
⑤防排烟系统
A.检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。
B.每季度按安装数量的10%试验自动方式打开排烟口,启动送风机、排烟机,并测试前室、楼梯间的正压值。
C.每季度试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 D.每半年按安装数量的10%试验手动关闭防火阀。 E.通过消防控制室进行联动试验,检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。 ⑥消防通讯设备
A、检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。
B、按安装数量的10%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 ⑦气体灭火系统
A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。
文案大全
实用标准
B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。
C、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。 ⑧应急照明及疏散指示系统
A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。
B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。
⑨移动灭火器 A、检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 B、按照总数的10%检查灭火器压力、重量、有效期是否合格,必要时做喷射试验。
⑩其它消防设施
A、试验自备发电设施能否正常切换及发电。 B、试验消防电梯的迫降功能。 C、试验消防电源的末端切换功能。 D、进行切断非消防电源切断试验。 E、检查消防疏散通道是否畅通。 以后每季度依次类推
4、系统年检制度
每年应由维管和专业检测人员,对贵单位的消防系统按消防设施设备检测规范作一次全面检测,并为贵单位出具《消防设施设备运行年检报告》。
第三章 消防日常检查流程
由于消防设备维修由消防局认可单位负责保养维修,工程部及保安部,共同负责操作监控消防系统运作,如遇上系统出现故障,工程部及保安部人员需了解故障原因及把系统恢复,使消防系统在24小时内处于正常运行状态,并记录故障点位置及故障情况,通知
文案大全
实用标准
保养单位做出维修。如消防系统出现不可复位的故障,工程部人员应及时通知负责维修单位,进行紧急检查及维修。在完成通知有关单位事宜后,工程部或保安人员应记录故障的时间,原因,通知维修单位时间、处理人员名称、到达大厦的时间、负责维修人员姓名、完成维修时间、故障原因、修理方法、更换备件名称及数目等,当完成报表后,承报有关报表备案。 附:消防故障处理流程表
文案大全
消防系统维护保养手册簿