好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

内墙粉刷工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)

编制人:审核人:审批人:日 期:18#住宅楼

内 墙 粉 刷 施 工 方 案

目 录

一、编制依据------------------------------------------------------------------------------------3 二、工程概况-------------------------------------------------------------------------------------3 三、施工准备…………………………………----------------…………………………3 四、操作工艺------------------------------------------------------------------------------------6

五、成品保护----------------------------------------------------------------------------------------------------7 六、应注意的质量问题---------------------------------------------------------------------------------------7 七、质量记录---------------------------------------------------------------------------------------------------10

八、安全措施------------------------------------------------------------------------------------10

内墙粉刷施工方案

一、编制依据

1、圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期工程18#住宅楼施工图及本工程施工组织设计。

2、根据我公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。 3、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。

主要采用的规范如下: 《建设工程施工质量验收统一标准》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《住宅装饰装修工程施工规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑施工手册》-第五版 二、工程概况

1、工程名称:圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期工程18号楼。 2、结构形式:剪力墙 ,建筑面积总建筑面积23069.58㎡, 3、建筑高度79.8m,建筑层数:地下三层地上二十七层 三、施工准备

1.1材料及主要机具

1.1.1水泥:425普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。

1.1.2砂子:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔

径的筛子。不得含有草根、土块等杂物。

1.1.3石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 1.1.4 108胶等。

1.1.5主要机具:砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、铝合金刮扛、2m靠尺板、托线板、方尺等。

1.1.6 施工标准 配合比:打底 面层 配合比:打底 面层 配合比 混凝土墙面 砌体墙面 备注 1:1:6 1:0.3:3 1:3 1:2 1:1:6 1:0.5:3 2:1:8 1:2 除卫生间,管道井外所有房15mm水泥石灰砂浆 管道井墙面15mm 20mm掺外加剂的防水 砂浆 5mm1:2水泥砂浆 25mm

1.2作业条件及工艺要求

1.2.1必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

1.2.2厨房、卫生间、洗衣房内墙面刮糙时根部离地为300压实收光,面层用1:3水泥砂浆抹面的光后用温海棉承垂直方面拉细毛,

其它内墙面根部离地200用海棉拉细毛做踢脚线

1.2.3卫生间之外的门洞(含防火门)、哑口不留口,一次施工完成. 门窗洞口护角用1:2水泥砂压实 收光,棱角做尖角,室内门过梁以100cm线上1100控制。若和相连墙体一同施工,可不加钢丝网片;若二次施工门口留5 cm, 45度角灰口,内放钢丝,压入10 cm,外露10 cm.

1.2.4外窗粉刷前应从外墙面拉通线,土建洞口粉刷后完成面净尺寸为(H-30mm)×(D-30mm),土建收口偏差只允许正偏差,单边偏差值不大于 5mm

1.2.5窗口、砌体于混凝土墙相连处设钢丝网片.。电梯前室等公共部位后砌墙满挂钢丝网,烟道满挂钢丝网,其他房间与砼墙交接处钢丝网挂300宽用保温钉固定,间距150~200,加汽砌块墙面用钢钉固定,浇水湿润墙面,满滚界面处理剂,界面剂表面要毛凿,过24时后洒水养护以增加界面处理剂的强度。

1.2.6管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1﹕3水泥砂浆堵塞密实;入户箱及弱电箱上下口设钢丝网留45度角斜口10cm,安装线槽提前润湿后干硬灰塞口,压实.要求压实后突出砌体5 ㎜,两侧切齐.该处铺网进行抹灰.

1.2.7根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作

用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。

1.2.8应将混凝土墙等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1﹕3水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头等事先清除掉。