建筑幕墙检测相关习题

1、建筑幕墙与其它外墙比具有哪此特点?

答:建筑幕墙具有以下三个特点:

① 建筑幕墙是完整的结构体系,直接承受施加于其上的荷载和作用,并传递到主体结构上。

② 建筑幕墙包封主体结构,不使主体结构外露。

③ 建筑幕墙通常与主体结构采用可动连接,坚向主龙骨悬挂在主体结构上。当主体结构位移时,幕墙相对于主体结构可以活动。

由于有以上特点,建筑幕墙首先是结构,具有承载能力;然后是外装,具有美观和建筑功能。

2、建筑幕墙按面板材料分为哪些种类?

答:可分为:

① 玻璃幕墙:面板材料为玻璃的建筑幕墙。

② 金属板幕墙:面板材料为金属板(如:单层铝板、复合铝板、蜂窝铝板、

不锈钢板和彩钢板等)的建筑幕墙。

③ 石材幕墙:面板材料为建筑石材的建筑幕墙。

④ 组合幕墙:由不同面板材料(如玻璃、金属板、石材等)组成的建筑幕

墙。

3、建筑幕墙按框格材料构造分为哪些种类?

答:按框格材料分:(按结构形式分)

① 明框幕墙:金属框架构件显露在外表面的幕墙。 ② 隐框幕墙:金属框架构件全部不显露在外表面的幕墙

③ 半隐框幕墙:金属框架构件竖向或横向构件显露在外表面的幕墙。 ④ 全玻幕墙:由玻璃和玻璃肋制作的玻璃幕墙。

⑤ 点驳幕墙:由玻璃面板和驳接头,支撑结构及其将驳接头与支撑结构相连接的驳接爪组成的幕墙。

4、建筑幕墙按加工组装工艺和安装方法可分为哪些种类?

1 / 49

答:按加工组装工艺和按装方法分:

① 构件式幕墙:在工地现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙。 ② 半单元式幕墙:将面板和部分金属框架在工厂组装为幕墙单元,在工地

现场依次安装立柱和幕墙单元的框支承建筑幕墙。

③ 单元式幕墙:将面板和全部金属框架在工厂组装为幕墙单元,在工地现场安装幕墙单元的框支承建筑幕墙。

5、我国幕墙行业执行的《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133,其编制的目的及其适用范围。

答:JGJ102编制目的:为了使玻璃幕墙工程做到安全可靠、使用美观和经济合理。该规范适用于非抗震设计或6~8度抗震设计的建筑高度不大于150M的民用建筑玻璃幕墙工程的设计、制作和安装施工及验收,以及保养和维修。

JGJ133编制目的:为了使金属与石材幕墙工程做到安全可靠、实用美观和经济合理。该规范适用于下列民用建筑金属与天然石材幕墙工程的设计、制作、安装施工及验收:

A、建筑高度不大于150M的民用建筑金属幕墙工程;

B、建筑高度不大于100M、设防烈度不大于8度的民用建筑石材幕墙工程。

6、在进行玻璃幕墙、金属和石材幕墙的设计时,除应符合JGJ102和JGJ133规范的规定外,还应符合哪些常用的国家现行的有关标准、规范的规定。

答:建筑幕墙除应符合JGJ102和JGJ133规范外,还应符合《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》、〈〈玻璃幕墙光学性能〉〉、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《点支式玻璃幕墙支承装置》、《吊挂式玻璃幕墙去承装置》、《建筑幕墙》、《建筑玻璃应用技术规程》。

7、在进行建筑幕墙设计时,材料选取的基本原则。

答:材料选取的基本原则:建筑幕墙用材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求,尚无相应标准的材料应符合设计要求,并应有出厂合格证,也可参照国外先进国家同类产品标准要求。

2 / 49

8、建筑幕墙采用铝合金型材的合金牌号。力学性能以及表面处理的方法和要求,其应符合哪些标准和规范。

答: 建筑幕墙采用铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190的有关规定。铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237的规定,型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级。

铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理

时,应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237规定的质量要求。

9、建筑幕墙采用密封条的种类,室外采用耐候硅酮密封胶的原因;我国对硅酮结构胶生产、销售、检验等管理的措施.

答:建筑幕墙常用的密封胶条种类:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。

① 室外采用耐候硅酮密封胶的原因:耐大气变化、耐紫外线性能极好且与硅酮结构胶有良好的相容性。

② 幕墙用中性硅酮结构密封胶及酸性硅酮结构密封胶的性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定。

③ 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能时行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。

10、幕墙常用的钢材(型钢和钢板)的牌号、力学性能以及防腐要求,

配套的焊条牌号。

答:常用钢材牌号为Q235和Q345,其强度设计值见JGJ102-2003表5.2.3。钢材应进行表面热浸镀锌处理,无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施。Q235钢采用E43XX型焊条,Q345钢采用E50XX型焊条。

11、幕墙常用的不锈钢(棒、型和板材)的牌号、力学性能以及配套

3 / 49

的焊条牌号。

答:幕墙常用的不锈钢的牌号:0Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2力学性能:屈服强度比较低,伸长率与断面收缩率以及抗冲击力比较高,具有良好的韧性。焊接时需要用特殊的焊条。

12、幕墙常用的铝板及其特点。

答: ①单层铝板可用纯铝板或合金铝板。纯铝板有强度低,但加工容易,一般厚度为3mm。合金铝板强度高,坚硬,加工较困难,常用厚度为2.0mm,2.5mm。外表面一般采用氟碳喷涂处理。

②铝塑复合板。内外两层为0.5mm厚铝板,中间夹层为25mm厚的PVC、

~

PE或其他化学材料。表面采用辊涂氟化碳处理。颜色均匀,表面平整,加工制

作方便。

③蜂窝铝板。用两块厚0.8 1.2mm及1.2 1.8mm的铝板夹在蜂巢状中

~ ~

间夹层两面组成。强度较高、隔声、保温性能较好。加工成型较为复杂。

13、幕墙常用的石材的材质要求、力学性能、表面加工方法要求。

答:幕墙石材宜选用火成岩,吸水率应小于0.8%。花岗岩板材的弯曲强度应经结点检测机构检测确定。其弯曲强度不应小于8.0Mpa。石板的表面处理方法应根据环境的用途决定,应采用机械进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗和刷子清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。

14、幕墙用中空玻璃及夹胶玻璃有哪些要求?

答:玻璃幕墙采用中空玻璃时除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T11944的有关规定外,尚应符合下列规定:

① 气体层厚度不小于9mm;

② 采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶。

4 / 49

③ 间隔铝框可采用连续折弯型或插角型 ,不得使用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填。

④ 加工过程中应采取措施,消除玻璃表面可能产生的凹、凸现象,玻璃幕墙采用夹层玻璃对应满足国家标准《夹层玻璃》GB9962,应采用干法加工合成,其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片;夹层玻璃合片时,应严格控制温、湿度。

15、隔热铝型材有哪些种类的生产工艺。

答:基本有两种:穿条法和浇注法。用穿条工艺生产的隔热铝型材其隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料。

16、幕墙建筑设计的基本原则。

答:幕墙设计的基本原则:

① 幕墙的建筑设计应根据建筑物的使用功能、立面设计,经综合技术经济分析,选择其型式、构造和材料。

② 玻璃幕墙应与建筑物整体及周围环境相协调。

③ 玻璃幕墙立面的分格宜与室内空间组合相适应,不宜妨碍室内功能和视觉。在确定玻璃板块尺寸时,应有效提高玻璃原片的利用率,同时应适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力。

④ 幕墙中的玻璃板块应便于更换。

⑤ 幕墙开启窗的设置应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启窗的开启角度不宜大于30˙,开启距离不宜大于300mm。

⑥ 玻璃幕墙应便于维护和清洁。高度超过40m的幕墙工程宜设置清洁设备。

17、幕墙性能设计的基本原则。

答: ① 幕墙性能设计应根据建筑物的类别、高度、、体型以及建筑物所在地的地理、气候、环境等条件进行。

5 / 49

建筑幕墙检测相关习题复习资料

建筑幕墙检测相关习题1、建筑幕墙与其它外墙比具有哪此特点?答:建筑幕墙具有以下三个特点:①建筑幕墙是完整的结构体系,直接承受施加于其上的荷载和作用,并传递到主体结构上。②建筑幕墙包封主体结构,不使主体结构外露。③建筑幕墙通常与主体结构采用可动连接,坚向主龙骨悬挂在主体结构上。当主体结构