中国石油化工总公司标准
实行日期:1985年12月1日
第一章 总 则
第1.0.1条 本规范适用于设计压力400帕(3毫米汞柱)绝压-98.1兆帕(1000公斤力/厘米^2)表压。设计温度-200-850℃的石油化工装置与厂区内的剧毒、易燃、可燃介质的碳素钢、合金钢、不锈钢管道(以下简称管道)新建、改建或扩建工程的施工及验收。厂区外的同类管道,可参照执行。
第1.0.2条 本规范不适用于下列管道: 一、干线管道(注);
二、有色金属管道及非金属管道; 三、水、蒸汽、空气等公用工程管道;
四、非剧毒、易燃、可燃介质的其它石油化工管道。 注:干线管道是指:
①由开采或生产区域至城市居民及工业企业的媒气管道; ②由主泵站至炼油厂或转运基地的石油管道;
②由工厂主泵站至储运基地、码头或栈桥的石油产品输送管道; ④穿超海底或跨越江河的输油、田气(汽)管道。
第1.0.3条 在订购剧毒、易燃、可燃介质管道的管子、管道附件及阀门时,应向供方提出设计文件中的技术条件(质量标准与检验要求)及本规范的有关要求。
第1.0.4条 管道施工应按设计进行,修改设计或材料代用,应经设计部门审批。 第l.0.5条 管道施工应按本规范和国家标准《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82)的规定执行。
第 1 页
第1.0.6条 管道应按表1.0.6的规定分级。 管道分级表1.0.6
第1.0.7条 管子、管道附件及阀门等,在施工过程中应按材质与管道级别分类保管和维护,不得混淆和损坏。合金钢材料与碳素钢不得同处混存。不锈钢应避免与碳素钢接触。 第1.0.8条 管道施工的安全工作,应按化学工业部、中国石油化工总公司标准《炼油、化工施工安全规程》的规定执行。在已投入生产的区域施工时,应编制专门的安全施工方案,并严格执行。
第1.0.9条 A、B级管适应由具备必要的技术力量、检测手段和管理水平的专业公司施工。一般可由总公司、化工部所属的施工企业或在石油化工厂有三年以上施工经验的部、省属安装公司承担。其他施工队伍(包括退休职工组织或集体性质的施工队及劳动服务公司等),在承担A、B级管道任务前,必须提出申请,经建设单位的总工程师审批。
第1.0.10条 参与A、B级管道加工、安装及检验工作的主任(队长)、技术人员、检测人员、班组长等,在工作前应经专门的培训学习与考核,一般应具备下列条件: 一、从事石油、化工管追加工或安装工作,有两年以上的实践经验;
二、了解石油化工装置的基本特点,对有关工艺物料的危险性,有必要的认识; 三、熟悉有关的设计文件、技术标准及施工规范; 四、了解管道的工艺流程及操作条件;
五、具备一定的材料知识,了解常用管子、管件及阀门的性能,了解阀门的一般结构与工作原理;
六、了解有关的检验、焊接、保管等工作的基本要求。
第二章 管子、管道附件及阀门的检验
第一节 一般规定
第 2 页
第2.1.1条 管子、管道附件(以下简称管件)、阀门及卷管板材必须具有制造厂的合格证明书或复印件,否则应进行必要的机械性能与化学成分的复验。
第2.1.2条 管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查,其表面应符合下列要求: 一、无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; 二、无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其它机械损伤;
三、螺纹、密封面良好,精度及光洁度达到设计要求或制造标准; 四、有材质标记。
第2.1.3条 管子、管件、阀门在使用前应按设计要求核对规格、材质、型号。合金钢应用光谱分析或其它方法复查材质,并作标记。
第2.1.4条 设计要求进行低温冲击韧性试验的材料,应附有低温冲击韧性试验结果的文件,否则应按《金属低温冲击韧性试验法》(YB19-64)的规定进行复验,其指标不应低于设计规定值的下限。
第2.1.5条 凡按规定作抽样检查或检验的样品中,如有一件不合格,需按原规定数加倍抽检,如仍有不合格,则应对该批管子、管件、阀门全部进行检查或检验。
第二节 管子检验
第2.2.1条 A级管道的管子应逐根,B级管道应抽5%且不少于一根,进行外径及壁厚测量,测量可在管子两端进行。其尺寸偏差应符合部颁或合同规定的制造标准。
第2.2.2条 设计要求进行晶间腐蚀试验的材料,如制造厂的合格证明书上未注明晶间腐蚀试验结果时,必须按《不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验法》(GB1223-75)中的下列方法进行复验:
一、工作介质为氧化性酸类的管道采用“X”法; 二、含钼不锈钢采用“F”法; 三、其它管道采用“T”法。
第 3 页
第2.2.3条 高压管的检验应按《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82) 第2.2.4~2.2.16条的规定执行。
第2.2.4条 高压管道以外的A级管道管子,每批(指同规格、同炉号、同热处理条件。如管子上无炉号,应以同材质、同规格、同制造厂、同时到货的为一批)应抽5%且不少于一根,进行外表无损探伤,不得有超过壁厚负偏差的缺陷。 第三节 管道附件检验
第2.3.1条 对A级管道的管件和B 级管道的焊接管件,应核对制造厂的合格证明书,并确认下列项目符合设计要求: 一、化学成分; 二、机械性能;
三、合金钢管件的金相分析结果。
如发现合格证明书上的指标有问题,应对该批管件抽2%且不少于一件,复查硬度和化学成分。 第2.3.2条 A级管道的管件应抽10%,B级管道管件抽5%,但均不少于一件,测量其外径及壁厚,其偏差应符合《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82)的规定。 第2.3.3条 A级管道的管件应抽2%且不少干一件,作表面无损探伤。如有缺陷应予修磨,修磨后的壁厚应不小于公称壁厚的90%。
第2.3.4条 A级管道的焊接管件应抽5%,且不少于一件,作硬度检查。硬度检查在坡口上进行。硬度值如超差10%,应加倍检查。若仍有不合格,应对该批管件作化学成分与金相复查,并报请技术总负责人处理。
第2.3.5条 设计压力大于或等于9.81兆帕(100公斤力/厘米^2),或设计温度高于350℃及低于-40℃的A级管道的螺栓、螺母按下列规定检验与处理:
一、螺栓、螺母每批各取两件作硬度检查,如有不合格,应加倍进行检查,若仍有不合格应对该批螺栓、螺母逐件检查; 二、硬度不合格的螺母不得使用;
第 4 页
三、硬度不合格的螺栓应取该批中硬度值最高、最低各一根,校验机械性能,指标合格该批螺栓可以使用。如有不合格再取其硬度最接近的螺栓加倍校验机械性能,若仍有不合格,则该批螺栓不得使用。
第2.3.6条 A、B级管道使用的非金属密封垫片,每批应抽2%且不少于一个,进行密封性试验。试验介质宜用空气或氮气,试验压力应为设计压力的1.1倍。
A级管道垫片应沉入于水中检查,B级管道可涂肥皂水检查,30分钟内无冒泡现象为合格。
第四节 阀门检验
第2.4.1条 设计要求作低温密封试验的阀门,应有制造厂的低温密封性试验合格证明书。 第2.4.2条 用于A级管道的铸钢阀门,应有按中国阀门行业标准《一般工业阀门·铸钢件磁粉检验》(CVA1.6-83)及《一般工业阀门·铸钢件射线照相检验》(CVA1.7-83)执行的制造厂的无损探伤合格证明书。
第2.4.3条 A、B级管道阀门在安装前,应逐个对阀体进行液压强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍,5分钟无泄漏为合格。
第2.4.4条 具有上密封结构的A、B级管道阀门,应以公称压力的1.1倍逐个对上密封进行液压试验,时间为2分钟,试验时应关闭上密封面,并松开填料压盖,无渗漏为合格。 第2.4.5条 A、B级管道阀门的阀座密封面应以0.588兆帕(6公斤力/厘米^2)做气压密封性试验,试验前阀座应清理干净。蝶阀、止回阀在背压侧加压;安全阀在工作侧加压;其它阀门在进出口侧各做一次。试验时间1~2分钟,合格标准如下: 一、各种弹性阀座密封面的阀门气压试验时,不得有渗漏现象; 二、金属阀座密封面的渗漏量,应不大于表2.4.5的规定;
三、安全阀的调试定压应按《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82)金属阀座密封面的渗漏量 表2.4.5
第2.4.6条 A、B级管道阀门上述试验合格后,应作出特殊标志,以免混淆,并填写A、B
第 5 页