C. 低区采暖换热器
B. 机组各供回水管路
水温度稳定;
D. 低区采暖二次循环泵
? 控制二次循环泵启停;
? 监测补水泵运行状态;
? 监测锅炉循环泵故障状态;
? 监测锅炉循环泵运行状态;
? 监测换热器二次侧出水温度;
? 监测热水锅炉旁通管道的流量;
? 监测各机组回水管道水流状态;
? 监测锅炉出水压力、超压报警;
? 监测锅炉水位状态、超低限报警;
? 监测换热器二次侧回水管路水流状态:
? 监测换热器一次侧进水管路水流状态;
? 监测采暖热水供水总管的温度、压力;
? 控制各机组热水出水管上电动阀门的开启;
? 监测采暖热水回水总管的温度、压力、流量;
? 自动控制热水锅炉、循环泵、补水泵的运行;
? 控制换热器一次侧进水管路上电动阀门的开关;
? 控制旁通管道上电动阀门的开度,保证供回水压差稳定;
? 控制换热器一次侧回水管路上电动阀门的开度,保证二次侧出
E. 热水补水设
5) 二级冷冻水热交换系统
F. 空调热水分集水器
? 控制补水泵启停;
? 监测补水罐压力状态;
? 监测补水泵故障报警;
? 监测补水泵运行状态;
? 控制旁通调节们的开度:
? 监测补水泵手/自动状态;
? 控制补水箱进水阀的开关;
? 监测二次循环泵故障报警;
? 监测二次循环泵的运行状态;
? 监测二次循环泵手/自动状态;
? 监测二次循环泵的水压差状态;
? 监测集水器回水温度和回水压力;
? 监测分水器供水温度和供水压力;
? 监测集水器各支路回水流量和温度;
? 监测旁通道旁通水流量;Bypass hose
? 控制各二次循环泵出水管电动阀门的开关;
? 监测热水补水箱超高、高、低、超低液位状态;
台、二级冷冻水分集水器各1台、二次侧定压补水罐1台、补水泵2
酒店的空调水系统包含:冷冻水二级换热器2台、换热器二次循还泵3
台、等设备。
A. 高区冷冻水换热器
水温度稳定;
D. 二级冷冻水分集水器
? 控制补水泵启停;
C. 二级冷排水补水设备
B. 高区冷冻水二次循环泵
? 监测补水泵故障报警;
? 监测补水泵运行状态;
? 控制二次循环泵启停;
? 监测补水罐压力’状态;
? 监测补水泵手/自动状态;
? 监测二次循环泵故障报警;
? 监测二次循环泵的运行状态;
? 监测换热器二次侧出水温度;
? 监测二次循环泵手/自动状态;
? 监测二次循环泵的水压差状态:
? 监测换热器二次侧回水管路水流状态;
? 监测换热器一次侧进水管路水流状态;
? 控制各二次循环泵出水管电动阀门的开关;
? 控制换热器一次侧进水管路上电动阀门的开关;
? 控制换热器一次侧回水管路上电动阀门的开度,保证二次侧出
2台、等设备。
A. 高区热水换热器
水温度稳定;
6) 二级空调热水热交换系统
B. 高区热水二次循环泵
? 控制二次循环泵启停;
? 控制旁通调节门的开度;
? 监测二次循环泵故障报警;
? 监测旁通管旁通水的流量;
? 监测二次循环泵的运行状态;
? 监测换热器二次侧出水温度;
? 监测二次循环泵手/自动状态;
二级空调热水热交换系统包含:热水二级换热器2台、换热器二次循环
泵3台、二级热水分集水器各1台、二次侧定压补水罐1台、补水泵
? 监测补水罐压力’状态:
? 监测补水泵手/自动状态;
? 监测旁通管旁通水的流量;
源。生活热水系统采用变频供水系统。
? 监测集水器回水温度和回水压力;
? 监测分水器供水温度和供水压力;
? 监测集水器各支路回水流量和温度:
? 控制各二次循环泵出水管电动阀门的开关:
酒店的生活热水由3台蒸汽锅炉供给,经蒸汽分汽和汽水换热器后,供
洗衣房换热器2台(1组)、游泳池换热器2台(1组)、换热器二次循
生活热水系统包含:蒸汽锅炉机组(含蒸汽锅炉、锅炉送风机、循环泵
补水箱1台、软水器1台)、蒸汽分汽包、生活热水换热器9台(5组)、
各生活热水分区,酒店的生活热水供分5个供分水区,(分区情况详见
水系统图),此外,生活热水系统还分别为洗衣房和泳池提供独立的渃
和进水装置等)3台、锅炉补水设备(含定压水罐1台、补水泵2台、