5. 系统功能
6. 系统监控内容
报警点的信息描述等。 ? 控制器在线状态检查 ? 控制器运行程序的备份
制作图库。
? 在线的接口编辑
信息、报警时间、确认和处理的记录。
工作站没有进入报警信息也不会丢失并得到及时处理。
被确认的报警信息记录下操作员确认的时间及操作员级别,以供查询。
耀的提示图形和提示音。显示的内容包括以下内容:报警点名称、报警类别、
来提示系统产生报警,同时操作人员可对报警进行确认,报警记录带有点的
在中央工作站中,提供对报警的分级,并提供图形闪烁和喇叭鸣响两中方式
报警信息以对话框方式显示在显示屏中,可随报警信息自动弹出,并伴有闪
它更多的操作,此操作受操作等级控制。
各DDC控制器运行参数,以使操作方便。
方便、更快速,提高系统故障的恢复能力,缩短恢复时间。
提供可从工作站下载(备份)DDC控制器运行程序和当DDC控制器出
操作员可根据实际需求进行在线的接口编辑修改工作,无需脱机或是其
系统可以用动态图形显示设备或系统的运行状态,同时提供丰富的图形
现故障时,可从工作站上载以备份好的运行程序的功能,使系统恢复更
系统可以对各控制器的状态进行一目了然的检查,可从工作站取和修改
一致。
3) 空调冷源系统
1) 中央监控中心
2) 室外环境参数监测
A. 冷水机组
室外泛光照明的控制。
? 监测运行状态;
? 控制冷水机组启停;
酒店楼宇自控系统管理中心设于 -
? 监测冷水机组故障报警;
设置室外温度传感器、室外湿度传感器和室外光照度传感器。
机、彩色打印机,以及可供系统连续运行2小时的不间断电源。
压补水罐1台、冷冻水补水泵2台、冷冻水补水箱1台等设备。
机12 台(3台/组)、冷却泵4台、冷冻水泵4台、冷冻水加药泵3台、
BA系统控制空调冷源监控系统,每套冷源的冷冻冷却系统的监控内容
空调冷源系统包含:中央制冷机组4台、机组用冷却塔4台、冷却塔风
其中室外温度和湿度用于空调、新风系统的参数设定。光照度用于设定
楼宇自控系统的管理中心要求配置控制主机、液晶显示器、连续式打印
分集水器各1台、冷却水捕水箱1台、冷却水补水泵2台、冷却水定
? 监测冷冻出水的水流状态;
? 监测冷水机组手/自动状态;
? 监测冷冻机组各相位电压、电流及功率因子和电量;
C. 冷却水泵
B. 冷冻水泵
D. 冷却塔风机
? 监测风机故障报警;
? 控制冷却水泵启停;
? 空制冷冻水泵启停;
? 监测各风机运行状态;
? 监测风机手/自动状态;
? 控制各冷却塔风机启停;
? 监测冷却水泵故障报警;
? 监测冷却水泵运行状态;
? 监测冷冻水泵故障报警;
? 监测冷冻水泵的运行状态;
? 监测机组冷冻水出水温度;
? 监测冷却出水的水流状态;
? 监测冷却水泵手/自动状态;
? 监测冷冻水泵手/自动状态;
? 监测冷却水泵的水压差状态;
? 监测冷冻水泵的水压差状态;
? 监测机组冷却水供回水温度;
? 监测冷却水供回水温度,调节冷却水低温运行旁通阀开度;
? 控制每台机组冷冻出水管上电动阀门的开启,并监测阀门状态;
G. 分集水器
? 控制补水泵启停; ? 控制补水泵启停;
F. 冷冻水补水设备
E. 冷却水补水设备
? 监测补水罐压力状态;
? 监测补水泵故障报警;
? 监测补水泵运行状态;
? 监测补水泵故障报警;
? 监测补水泵运行状态;
? 控制旁通调节门的开度;
? 控制补水箱进水的开关;
? 监测补水泵手/自动状态;
? 监测补水泵手/ 自动状态;
? 监测冷却塔进、出水温度;
? 控制膨胀水箱进水阀的开关;
? 监测集水器各支路回水量和温度;
? 监测集水器回水温度和回水压力;
? 监测分水器供水温度和供水压力;
? 监测膨胀水箱超高、高、低、超低液位状态;
? 监测冷冻水补水箱超高、高、低、超低液位状态;
? 控制各冷却塔供、回水管上电动阀门的开启,并监测阀门状态;
4) 空调热源系统
用水设备。
A. 热水锅炉机组
H. 冷水机组群控与系统联动
? 监测锅炉烟道温度:
? 监测锅炉开关状态;
? 监测燃烧机故障状态;
1台、热水补水泵2台、热水补水箱1台、锅炉房排风机1台等设备
酒店的空调热源采用3台热水锅炉制热,经采暖换热器后,送至各空调
空调热源系统包含:热水锅炉3台、采暖循环泵3台、低区换热器2
台、换热器二次循环泵3台、空调热水分集器各1台、热水定压补水罐
? 监测烟道温度超温报警;
? 监测出水温度超低报警;
? 各温度传感器故障报警;
? 监测锅炉室内、外温度;
? 监测锅炉出、回水温度;
? 监测锅炉大火开关状态;
? 监测锅炉小火开关状态;
每套热水锅炉的监控内容一致
策略,以及系统维护管理方案。
? 监测热水锅炉现场/远程控制状态;
各投标单位根据设备和监测情况提供完善的机组群控和系统联动