象。
2. 总体设计要求
式进行显示。
7) 通过不同级别的密码保护,实现数据的安全功能。
12) 系统设计应满足集散型要求,DDC控制数量要足够。
8) 可以实现楼宇自控系统与其它系统数据的交换和集成。
件上提供防范性保养,对可能发生的设备问题做出事先维修。
3) 系统采用二层网络结构。包括管理层:网络结构为TCP/IP,通讯速率
才用先进的开放的现场总线技术,如BACnet,LonWorks,并且能与
可达100Mbps以上,由管理计算器网络服务器组成。自动化层:采用
4) 根据《民用建筑电气设计规范》(JCJ/T16-92)的要求,所有现场控制
2) 通过各种管理软件、优化控制软件和节能软件达到自动控制,以达到降
1) 所要求的受控设备均可以在操作站集中进行有效监控,以图形和文字方
9) 监控的接口应为中文接口,便于操作员的学习和掌握,监控接口直观形
10) 提供程序设计用的图形化程序设计软件,以方便用户日后的修改程序。
11) 现场DDC控制器之间采用点对点通信方式,通信速度不低于78.8kbps。
备在中央操作站停止工作时,均可以由现场的DDC的实现控制。所有
以实现故障影响系统的运行达到最小到一个现场控制器。所有的受控设
器和通讯控制器都必须采用直接数字控制器(DDC),以保郑所有的现
低能耗,配合自控系统的节能式操作,减少不必要的能源浪费。并在硬
附合LonWorks、BACnet、ModBus通讯协议的设备进行直接联机。
场控制器都能够独立工作既不依赖于上位机以不依赖任何其它控制器。
通讯,数据享。
? 空调热源系统
? 空调冷源系统
? 室外环境参数监测
? 二级冷冻水热交换系统
? 二级空调热水热交换系统
的数据结构,共享信息资源。
12) 楼宇自控系统应包括如下监控内容:
房、热水锅炉房三处设现场控制分站。
现场控制器都必须有国际标准认证标志。
11) 每台DDC应予留不少于15%的余量,以便日后的扩充。
10) 所有的调节水阀均应根据设计院提供的参数和图纸计算选定。
详细实时的设备数据,为上一级的系统集成建立良好的基础。
6) 系统可以应用DDC、OPC技术标准进行网络集成。该系统将提供开放
7) BA系统管理中心设于工程部执班室内,此外,是在制冷站、蒸汽锅炉
现Internet网络无缝连接,直接通过IE浏览对系统进行监控。
LonWorks;BACnet(ASHRAE标准);ModBus(RTU协议);OPC
8) 系统采用B/S结构,上位机可以通过IE浏览器访问WEB服务器,实
9) 制冷主机、热水锅炉、蒸汽锅炉、电梯等设备每台设备均自带有PLC控
5) 机电设备第三方接口的标准与下列国际标准协议兼容:TCP/IP协议:
制器,用以控制系统的运行,BA需与以上主设备的控制器实现无接缝
协议等系统开放协议,或提供其它基于网络的应用,向上传输被集成的
3. 现场DDC控制器
? 电梯监视系统 ? 照明监控系统 ? 新风机组系统 ? 空调机组系统 ? 生活排水系统 ? 泳池设备系统 ? 生活冷水给水系统
? 生活热水系统
? 每台控制器可以独立运行和联网运行
? 内存足够用来支持自身的操作系统、数据运算和存储的要求
以适用,有较高的灵活性和适应性。
? 送排风及电加热设备等系统变配电监测系统
插孔,使用此插孔时不影响DDC控制器同系统总线的通讯。
? 具有一独立的供便携式操作员终端以用于现场操作及程序设计使用的
? 现场控制器的AI与DI及AO与DO采用模块化方式,可根据现场受
? 控制器均采用16位(或更高)微处理器。其AI与DI及AO与DO可
以驱动调节装置,其最小分辨率为被控制装置操作范围的百分之一。
符合我国行业标准JGJ/T1692第26.4.2.3条规定。当某一模块的损坏
以进行开启/关闭控制;AO输出为0-10V或0-20Ma范围可调式的,
控设备的数量、位置任意组合与拆分设置,具有较强的开放性和扩展性,
与摘除均不会影响整个控制器的运行。DO输出为二位方式(单刀双掷),
4. 管理软件
控制。
控制等。 自己的口令。
? 控制点摘要
? 系统能支持多个级别的操作权限。
? 可与其他DDC控制器进行对等通信,数据共享。
? 系统操作员进入网络系统受个人ID号码和口令控制,操作员输入正确
站的磁盘中存盘,以备日后显示或打印。
现场受控设备经箱中接线端子与DDC控制器联机端子相连。
单独设定比例(P)控制、比例积分(PI)控制、比例机分微分(PID)
等。每一个操作指令的修改都可以被记录并可打印,并且可以受操作等级的
改为手动运行更新控制后捱可按操作员指令运行,如启停命令、模拟输出值
所有点在初始状态时都可以被系统自动定义为自动运行更新状态,只有将其
的属性对话框功能,快速获取点全部的信息内容。还可以利用此方式进行点
有适当的本文描述符,且可提供通过用鼠标点击各显示点,即可大开被点击
中文接口中显示所有点(物理点和需要显示的软件点)为动态数据,并提供
? 能满足楼宇自控的多种要求,快速完成数学计算、策略与逻辑控制、可
? 所有进入(sign-on)/退出(sign-off) 活动都可以自动在操作员工作
? 控制器为全封闭式,无任何外露的元器件,并安装在适合的接线箱中,
的ID好和口令后可通过系统中的工作站进入系统,并允许操作员修改
数据及模式的快速修改,如:修改设定值、报警模式及手自动运行方式等。
为止
使趋势图实时刷新。 选择数据显示方式。 推演的数据,也作趋势评估。
? 控制点报警
? 系统的实时数据库储存大量历史的实时数据及由实时数据再分析而得
子表格或企业中的其它信息系统。
作出比较。客户可从而作出修正和改善。
先报者先处理,后报者后处理,遵守报警优先次序(如紧急的或是非紧急的)
间也各有不同,间隔范围可以1秒至24小时。此外,报警/事件的数据
子数据表应用程序)的形式进行在线的编辑、显示、存储及打印,并可
报警处理软件在进入和退出模式时都处于打开状态,以保证即使某个操作员
未被确认的报警信息应注留在内存中,并不断向中央发出信息,直至被确认
系统在同时接到多个报警信息时将报警信息储存于缓冲区中。处理的原则是
? 数据一经收集,即可用作趋势分析,编制时间表和报表,并可应用于电
? 历史资料也可以作趋势分析(如有需要与同期历史数据一齐使用)以便
? 提供可记录点运行走势跟踪查询功能。趋势记录可由点或组(每组至少
? 系统提供各式各样的趋势评估,实时准确地分析历史数据及由历史数据
到的各种数据。所收集的可以是某一点时间的资料或平均数据,采样时
由8个点组成)行式出现,可以文本和曲线图(数据可登录EXCEL电
以及操作的变化也自动地记录在报警/ 事件日程表上,以供日后检查。
? 趋势分析功能极具灵活性。客户可随意选取不同数据库中任意点和参数,