好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现浇钢筋混凝土拱桥施工组织设计方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全网→栏杆→底模→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再敲松碗扣。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,临时增设斜撑加固保证拆除后架体的稳定性不被破坏,拆除各标准节时,应防止失稳,必要时加设临时支撑防止变形。

(10)、支架拆除的安全防护措施

⑴工人作业前必须对个人防护用品进行检查合格后,方可投入使用。检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳子链系挂在身上,防止掉落伤人。避免钉子扎脚和空中滑落。高空或悬空作业时必须戴好安全帽和系好安全带。

⑵架子拆除时划分作业区,周围必须设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人监护和指挥,严禁非作业人员入内。

⑶在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,将拆除情况交代清楚后方可离开。

⑷拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从离空抛掷。

⑸每天拆架下班时,不留下隐患。 (11)、满堂架搭设质量、安全保障措施

11.1、质量保障措施

1、操作人员施工前必须进行岗位技术培训与安全教育。 2、支架前做好安全技术交底,并落实所有技术措施和人身安全防护用品。

3、杆件材料到场后必须进行检查,不合格的杆件及配件不得使用。

4、严格按施工方案进行施工。

5、每级加载完成后,应先停止下一级加载,并应每间隔12h对支架沉降量进行一次监测。当支架顶部监测点12h沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载。

6、脚手架施工完毕,进行验收方可使用。

7、不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。

11.2、安全保障措施

1、支架施工人员必须经培训考核,持证上岗。不适宜从事此项工作的疾病的施工人员不得进入施工现场。

2、佩戴安全冒、安全带、穿防滑鞋。

3、不得随意向下抛丢物品,不得随便拆除安全防护装置。 4、雨雪天气及六级大风严禁施工。

5、模板安装过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接牢固,不得浮搁或悬空,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

6、在吊装作业时,由专人统一指挥,参与吊装人员要有明确分工。

7、吊装作业前,检查起重设备的可靠性和安全性,并进行试吊,在吊装时应防止吊装物撞击支架。

8、每幅支架两侧各搭设宽度不小于1m的作业平台,平台上铺设脚手板,外侧设置安全防护栏杆,高度不小于1.5m。

9、施工场地要求平整,夜间施工需要有足够照明设施。 10、如遇影响排架基础稳定情况立即停工及时上报,待问题解决后再行施工。 (12)、支架受力计算

1、立杆承重计算

本工程采用满堂碗扣式支架,支架高度最高处预计15m。 主拱圈荷载:主拱圈混凝土1453.3m3,钢筋自重287764.25Kg,

底板宽度全断面21.5米计算

混凝土重 G1=1453.3m3×24KN/m3=34879.2KN 钢筋重 G2=287764.25×9.8/1000=2820.1KN 一条主拱圈重 G=G1+G2=34879.2+2820.1=37699.3KN 按照《公路桥涵施工技术规范》要求,拱圈自重荷载取1.2倍系数计G=45239.2KN。

以全部重量作用于底板上计算单位面积压力: F1=G÷S=45239.2KN÷(21.5m×60m)=35.1KN/m2 施工活荷载(包括振捣荷载)F2=4.5KN/㎡

每一计算支架间隙内荷载F1=35.1×0.6×0.6=12.64KN F2=4.5×0.6×0.6=1.62KN 立杆轴向力N=1.2F1+1.4F2=17.4KN 立杆的稳定性计算公式为: N

其中 N —— 立杆的轴心压力最大值,N=17.4KN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; A —— 立杆净截面面积,A=4.890cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3; [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,

a=0.50m;

h —— 最大步距,h=0.60m;

l0 —— 计算长度,取0.6+2×0.50=1.600m; —— 由长细比,为160/1.58=101.3;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到

0.58;

经计算得到=17.4KN/(0.58×4.89 cm2)=61.35N/mm2≤[f] =

205.00N/mm2

立杆稳定性满足要求!

(2)地基承载力计算:

支架之托支撑在15cm厚的C20混凝土面上,底托的大小为10cm×10cm,按45度角进行扩散。混凝土垫层与砂砾接触的面积应按0.25m×0.25m即0.0625m2,取受力最大的单杆进行计算,产生的最大的基地应力为:17.4KN/0.0625m2=278.4KPa,到达原状地基的接触面积为0.6m×0.6m即0.36㎡,产生的最大地基应力为:48.3KPa.

根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》回填土取0.4的折减系数,故要求地基承载力大于80.5Kpa,砂砾层承载力大于464KPa。

您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。