视频安防监控系统施工工艺标准
(3)组装式BNC接头制作方法
制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线插入芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳固定在屏蔽线固定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上。
6.6.3 电源线布放及连接标准
6.6.3.1 机房交直流电源线的安装路由、路数及布放位置符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝、空气开关的容量均符合设计要求。
6.6.3.2 根据实际情况利用设备自带的电源线。当设备电源引入线孔在机顶时,电源线沿机架顶上顺直成把布放。
6.6.3.3 电源线芯线对地(或金属隔离层)的绝缘电阻符合国家对电缆的相关技术要求。
6.6.3.4 电源线走线方便,整齐,美观,与设备连接越短越好,同时不妨碍今后维护工作。
6.6.3.5 机房内的交直流电源线和接地线采用防火阻燃电缆,交、直流电源线不绑扎在一个线束内。
6.6.3.6 交直流电源线的接续连接牢固,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。
6.6.3.7 机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。
6.6.3.8 电源线的接头在使用铜接线鼻子时,进行适当的防腐蚀处理,与设备连接用的螺栓紧固件必须加装弹簧垫片。电源线与铜鼻子连接采用压接方式。
6.6.3.9 沿地槽布放电源线时,线缆不直接与地面接触,宜采用橡皮垫子或横木条垫底。
6.6.3.10 电源线与设备连接时符合以下要求:
? 截面在10mm2 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电源线
16
视频安防监控系统施工工艺标准
端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在导线与螺母间加装垫片,拧紧螺母;
? 截面在10mm2 以上的多股电源线应加装接线端子,其尺寸与导线线径相
吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固,接线端子与设备的接触部分平整、紧固;
? 电源线与设备端子连接时,不使端子受到机械压力。
7、供电防雷与接地施工工艺
7.1系统的供电设施应符合宜采用独立电源供电,并在末端自动切换。
系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电,根据设备分类,配置相应的电源设备、系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置系统前端设备视工程实际情况,可由监控中心集中供电,也可本地供电。
主电源和备用电源应有足够容量,应根据入侵报警系统、视频安防系统、出入口控制系统等不同供电消耗,按总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量,应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。
电源质量应满足下列要求: (1)稳态电压偏移不大于±2% (2)稳态频率偏移不大于±0.2HZ (3)电压波形器频率不大于5% (4)允许断电时间0—4ms
(5)当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压,不间断电源供电成备用 发电措施。
安全防范系统的监控中心设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有余量。 摄像机等设备宜采用集中供电,当供电线与控制线合用多芯线时,多芯线与视频线可起敷设。
7.2系统防雷与接地设施的施工按以下规范进行。
7.2.1安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记,接地电阻不得大于4Ω。
7.2.2安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面 处,宜安装
17
视频安防监控系统施工工艺标准
电涌保护器。系统的重要设备应安装电涌保护器,电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接,等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm2。
7.2.3监控中心内应设置应设量接地汇集环或汇集排,采用铜质线(裸线)其截面积不应小于35 mm2。
7.2.4不得在建筑物房顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管,进行屏蔽并接地。
7.2.5架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。 7.2.6光缆传送系统中,各光端机外壳应接地。
7.2.7室外摄像机防雷:室外型摄像枪(带云台)在解码器前端,安装防雷器。
视频防雷器接地 监控电源箱接地
电源箱与桥架接地 监控电视墙接地
7.3地装置的措施
当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂,当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。
8、温度、湿度要求
8.1室外工作的设施: -10~+60℃(备注:超过+60℃,需做温控处理)。
18
视频安防监控系统施工工艺标准
8.2室内工作的设施: -5~+40℃。 8.3环境湿度:10%~90%不凝结。
9、前端设备安装(摄像机、防护罩、云台)
9.1前端设备安装要求
(1) 摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。
(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。
(3)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。
(4)摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。
(5)摄像机的安装应牢靠、紧固。
(6)在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。
(7)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。
(8)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。
(9)摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。 9.2 云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺
9.2.1室内云台摄像机、枪式摄像机的安装:
(1)安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。
19
视频安防监控系统施工工艺标准
(2)拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
(3)打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。
(4)拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。
(5)把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。
(6)把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。
室内枪式摄像机的安装示意图
现场安装实物示意 现场安装实物示意
20