(1)壹般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ)为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的80%.
(2)感性容性负载环境下,选型时仍应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表. 选型安全使用系数
负载性质设备类型负载单元安全系数选择稳压器容量 SBW系列SVC系列SBW系列SVC系列
纯阻性负载电阻丝、电炉类设备无要求11.5≥负载功率≥1.5倍负载功率
感性负载电梯、空调、电动机类设备设备数量少,每台功率大23≥2倍负载功率≥3倍负载功率
设备数量多,每台功率小2.5≥2.5倍负载功率`
容性负数微机机房、广播电视等设备数量少,每台功率大1.52≥1.5倍负载功率≥2倍负载功率
设备数量多,每台功率小1.5≥1.5倍负载功率
综合性负载工厂、宾馆总配电及家具电器照明等以最大感性负载来确定感性负载的2倍加其它负载感性负载的3倍加其它负载≥2倍感性负载功率+其它负载≥3倍感性负载功率+其它负载 注:选用的稳压器容量(kVA)=负载功率(kW)×安全系数 十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流)I△n的选择 1.额定剩余动作电流I△n的选择 单机配用时I△n>4IX;
分支路配用时I△n>2.5IX,同时仍要满足最大壹台电动机运行时I△n>4IX(此IX按电动机运行时的值取); 主干线或全网配用时I△n>2.IX. 之上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA; IX—线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;. 2.额定剩余不动作电流I△no的值: I△no=1/2I△n
3.剩余电流动作继电器I△n的值:
目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA之上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜. 4.级间保护配合的动作电流和动作时间:
动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级和上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定: (1)I△n1>KI△n2 (2)tF>tFD 式中:
I△n1——上壹级的额定剩余动作电流mA; I△n2——下壹级的额定剩余动作电流mA; K—可靠系数取2;
tF——上壹级的可反回时间s;
tFD——下壹级的可反回时间s.
在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,壹般不会引起误动作.
十七.二极和四极开关中N极型式的选用
1.电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.
2.为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关.
3.不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.
4.TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生俩个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求.
5.不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.