松动核验结果”栏应在设备配管完成之后核查确认。
C24、C26、C28 SH/T3503-J320“立式圆筒形储罐组装质量检验记录”、 SH/T3503-J322“湿式气柜组装质量检验记录”、 SH/T3503-J324“干式气柜组装质量检验记录”应有施工单位自检记录作为本表格的数据验收依据,自检记录保存在施工单位存档文件中。“罐壁几何尺寸和局部凹凸变形”测量值中超标情况应在“说明”栏内给予简要说明。 D1 SH/T3503-J401“管道组成件验证性和补充性检验记录”用于SH3501及GB50235中规定对管道组成件进行检验时所作的统计性记录,应按管道组成件名称分别填写。“检验项目”包括机械性能、无损检测、化学成分、几何尺寸,其中机械性能、无损检测、化学成分、几何尺寸等均有检验报告,此表只要求填写每一类检验项的报告编号。
D2 SH/T3503-J402“阀门试验确认表”是按型号、规格试验的汇总表,按公称压力分类填写,“试验项目”栏按下列说明填写:
__“压力试验”为壳体压力试验,进行试验的打“√”,未进行的打“×”; __“密封试验”为高压密封试验或低压密封试验,进行试验的打“√”,未进行的打“×”; __“上密封试验”除采用波纹管密封的阀门外,进行试验的打“√”,未进行的打“×”; __“试验记录自编号”应按SH/T3543-G411的“自编号”填写,赋规格、同型号、同公称压力、同试验项目的阀门可填写“自编号”范围。
D3 SH/T3503-J403“弹簧支/吊架安装检验记录”中冷态负荷读数“指弹簧支吊架的制造厂按照设计文件要求对弹簧支吊架出厂前的弹簧定位值。
D4 SH/T3503-J404“滑动/固定管托安装检验记录”适用于设计温度超过350℃管道和低温管道的滑动或固定管托的安装检验记录,其中“型式”指滑动或固定管托。
D5 SH/T3503-J405“管道补偿器安装检验记录”按表格中所列的项目记录波纹膨胀节、填料式补偿器、球型补偿器、∏型和Ω型膨胀弯管等补偿器的设计条件和预变形量。 D6 SH/T3503-J406“管道系统耐压试验条件确认与试验记录”,系管道系统压力试验前,建设/监理单位、施工单位应按记录中所列12项内容进行检查,确认合格后方可进行系统耐压试验并记录。
D7 SH/T3503-J407“管道系统泄漏性/真空试验条件确认与试验记录”系管道系统压力试验合格后,建设/监理单位、施工单位应按记录中所列5项内容进行检查,确认合格后方可进行系统泄漏性/真空试验。
D8 SH/T3503-J408“管道吹扫/清洗检验记录”用于管道系统水冲洗、油冲洗、化学清洗、空气吹扫、蒸汽吹扫。饮用水给水管道需进行消毒处理的,应将消毒处理结果记入“备注”栏内。
D9 SH/T3503-J409“给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录”中的“压力管道”为工作压力大于或等于0.1Mpa的给水和排水管道。
D10 SH/T3503-J 410“给排水无压力管道闭水试验条件确认与试验记录”中的“无压力管道”为工作压力小于0.1Mpa的给水和排水管道。
D13、D14 SH/T3503-J412“管道焊接接头射线检测比例确认表(一)(二)”,在无损检测的几种检测方法中,能够进行后续追溯的只有射线检测,因此工艺管道采用射线检测的工作量大,是施工管理上的重点。此表按管道编号进行检测情况的统计,也可将同检测比例、同材料类别的管道按焊工进行射线检测情况的统计,而管道进行射线检测的比例和要求应遵循相应的行业标准和国家标准的规定。
E1 SH/T3503-J501“电气设备试验项目确认表”,因电气设备试验记录归入《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007(建设单位如需归档可以在施工合同中作出规定),该表用于建设/监理单位对电气设备交接试验记录内容进行检查确认。 E2 SH/T3503-J502“交流电动机安装检验与空载运行记录”用于同步电动机和异步电动机,
对于1000V及100KW以下的鼠笼电动机只填写此记录,不再填写交流电动机试验记录,故记录中列有“测量定子绕组的绝缘电阻”栏,绝缘电阻应在电动机接线前测量,下列栏按说明填写:
__“轴承润滑脂(油)及填充量符合产品技术文件规定”栏,既不拆卸端盖也不更换润滑脂时,此栏填写“-”;当拆卸端盖只更换润滑脂,而不进行电机抽芯检查时填写此栏,并写明润滑脂牌号,但不再填写电机抽芯检查记录; __“短路保护设备整定值符合设计文件要求”和“过载保护设备整定值符合设计文件要求”栏,在“检查结果”栏中填写设备名称(如低压断路器、熔断器、热继电器、过流继电器)及整定值;
__“主回路绝缘电阻”、“控制回路绝缘电阻”系指空载运行前测量线路连同电动机或控制设备的绝缘电阻值;
__“轴承温度”栏应填写实测温度值,而非负荷端因有风扇罩无法测量时,填写“-”; ――“双倍振幅值”栏应填写同步转速下的实测数值。
E3 SH/T3503-J503“变压器安装检验记录”用于电力变压器,也可用于变流、整流、电炉变压器。
E4 SH/T3503-J504“高/低压开关柜安装检验记录”以组为单位,每组填写一页记录。一段开关柜为一组,但有母联开关的两段开关柜也划为一组。 E5 SH/T3503-J505“保护/控制盘(屏)安装检验记录”以系统为单位,每组填写一页记录。保护和控制盘、屏应分别填写,不能划为一组,而信号盘可以与控制盘划为一组。
E6 SH/T3503-J506“直流系统/不间断电源(UPS)安装检验记录” 以系统为单位,每组填写一页记录。
E7 SH/T3503-J507“电缆敷设及绝缘检测记录”的“绝缘电阻”栏应填写电缆与设备连接前测量的绝缘电阻值。通常测量每相对其他相及地的绝缘电阻值,填写其中的最低值。 E8 SH/T3503-J508“火灾自动报警系统安装检验记录”,填写此表时,每一报警控制器(盘)及其控制范围内的探测器、报警按钮、控制设备及线路为一个系统,填写一页记录。
注:电气表中,安装检验记录表格中的“检查内容”栏中留有空格,用以填写表中未列入又需进行检查的项目;“检查结果”栏用以表述此项“检查内容”已经过检查,符合设计和规范要求时填写合格,反之填写不合格,未发生的项目填写“-”,有计量单位的填写实测数值。
F2 SH/T3503-J602“综合控制系统基本功能检测记录”检测单位可以是制造厂、供应商、施工单位,据实填写;检测依据,可以是制造厂家或供应商提供的调试方案。
F3 SH/T3503-J603“报警/联锁系统与可编程序控制系统调试记录”对确认、复位两项应在调试操作后填写。
F4 SH/T3503-J604“DCS/SIS送电条件确认表”在对系统送电前,进行送电条件确认时填写。在各项目施工完成,达到送电条件的情况下,填写确认结果。 F5 SH/T3503-J605“联校调试记录”表格中栏目按下列说明填写:
__“输入/显示(指示、记录)/输出”栏应填写变送器的输入值、DCS的显示值(或二次仪表的指示值、记录值)、调节阀的行程值;而回路中的其他仪表,如电/气转换器、工艺开关等可不填写该栏目,仅在“调试结果”栏中填写合格或不合格即可; __工艺开关的报警设定值填入“测量范围”栏;
__“其他功能”栏中调节器、阀门定位器的作用方向填写正作用或反作用;调节阀的事故状态填写FO或FC;用箭头符号(→)表示复杂调节系统的信号连接; __“报警显示”栏填写正常与不正常。
F8 SH/T3503-J608“仪表管道耐压/严密性试验记录”中的“试验类别”栏应分别填写耐压
试验或严密性试验,“管道名称“栏中填写”引压管“或”仪表风管“。