水泵选型:
设计清水池最低水位标高为106m.
Hp=(H2-H(1标高)+10.67×(q43)1.852L1÷(Cw1.852?D4.87)+Hpm
=(147-106)+0.38+ Hpm
一般水泵吸压水管道设计流速为1.2~2.0m/s. 局部阻力系数可按5.0~8.0考虑沿程水头损失可以忽略不计. Hpm=8.0×2.02/(2×9.81)=1.63 m
故H=41.38+1.63=43.01 m
p
Qp=265 L/s
根据水泵性能型谱图:选取 14Sh-13A 型号水泵 3台 ( 两用一备)
水塔设计高度
HT=H1-Z1=142.84-113=29.84 m
2.7 消防校核:
按照室外消防用水量
城镇、居住区室外的消防用水量:(附表3) 火灾次数:2
一次灭火用水量:35L/s
城镇消防用水量为 70 L/s
将火灾点选在控制点和远离二级泵站,靠近大用户和工业企业的节点处,选取节点(2),(8),火灾点各加上35L/s的节点流量。水塔作为定压节点(142.84m),清水池输入水量增加70L/s.
应用平差软件得到各节点数据:(消防校核图)
灭火节点(2),(8)自由水压分别为20.10m,32.77m 均大于低压消防10m水头的要求,故满足消防校核
。
11
2.8 水塔最大转输校核
最大转输小时用水量?最高时各节点流量最高时小时用水量最大转输工况各节点流量=
=最高时各自节点流量×
3.65% 5.83%
水塔作为定压节点(142.84m) 应用平差软件平差,管网各数据见下表:
转输校核计算结果
管段 管段或节点编号 管段流量(L/s) 管内流速(m/s) 节点 节点流量(L/s) 节点水头(m) 地面标高(m) 自由水压(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2×42.75 11.92 18.98 15.07 18.39 5.66 55.8 28.14 23.38 27.72 24.64 60.12 67.19 35.63 20.94 46.61 46.94 148.58 18.7 76.24 152.5 2×255 13.22 13.95 10.86 -105.45 31.63 0.79 0.38 1.07 0.48 0.37 0.72 1.14 0.57 0.74 0.56 0.35 1.22 0.95 0.5 1.19 1.48 0.96 0.76 0.6 1.08 0.96 1.04 0.75 0.79 0.35 0.66 0.64 -85.5 28.62 23.9 24.23 26.7 9.33 39.92 26.3 25.87 22.38 7.91 10.97 24.89 40.17 11.89 -530 18.41 22.92 19.43 6.66 113 142.99 143.66 151.19 152.42 152.84 146.45 146.78 151.9 153.99 153.52 148.63 149.94 153.36 154.41 106 151.02 152.34 153.69 154.08 113 111 112 112 112 112 109 109 110 110 110 107 107 107 106 106 102 101 102 103 0 31.99 31.66 39.19 40.42 40.84 37.45 37.78 41.9 43.99 43.52 41.63 42.94 46.36 48.41 49.02 51.34 51.69 51.08 12
28 29 68.5 98.79 0.71 0.62 水泵扬程-流量曲线:H=57.35-0.0002157q2
泵站水压:H,=106+57.35-0.0002157q2=163.35 m
1=(0.1325+0.62+0.873+1.272+1.74+7.56+1.3(水厂-水塔)?228+0.972+9.802+0.105)+0.057+0.201=12.46 m
H26+12.46=142.84+12.46=155.3 m﹤163.35 m
故最大转输校核通过。
2.9 事故安全校核:
删除主干管[18]
各节点流量=最高时节点流量×0.7
应用管网平差计算数据见事故安全校核图,各节点自由水压见下表: 连接点 1 连接点 3 连接点 4 连接点 5 连接点 6 连接点 7 连接点 8 连接点 9 连接点 10 29.29.30.31.32.30.32.33.36.84 87 91 59 22 61 06 96 33 连接点 11 连接点 12 连接点 13 连接点 14 连接点 15 连接点 17 连接点 18 连接点 19 连接点 20 35.33.35.38.40.39.42.43.43.43 47 12 55 99 73 68 81 43
可知各处节点自由水压均满足28m 水压要求,即满足事故安全要求。
三、设计结束语与心得体会
13
首先,我觉得最重要就是要细心谨慎、时刻保持清晰的头脑,因为课程设计中出现的一点差错会让你花大量的时间来纠正。所以在做事情的时候还是要先端正态度。
本次的课程设计题目是“某城市给水管网初步设计”,经过对题目的理解、城市基本资料的采集、数据的推算和深度处理、数据的水力分析等一系列过程,得到了设计的初步方案,并对方案中的一些问题采取了相应的可执行的措施。在整个课程设计的过程中,我对管网系统与设计有了更加深刻的理解,并且也掌握了对于类似工程的处理,对于以后从事本专业的工作有很大帮助。
此外,通过这次课程设计,我熟悉了epanet,选泵等软件的基本操作及其应用,巩固了CAD的操作,收获颇多。
最后,还是那句话,书到用时方恨少,做课程设计的过程很曲折,因为好多问题都不懂,需要重新看书或者请教同学,所以学好专业知识很有必要。
14