水厂自用水量容积按最高日用水设计用水量的5%计算,则
W3?5%?Qd
= 5% ×38000= 1900
m
3
.
安全储备水量按照前三个用水量总和的1/6计算:
W清 =W1+W2+W3+W4= 9357.13
W4?(1/6)?(W1?W2?W3)? 1336.73
m
3
m
m3。
3
如采用两座钢筋混凝土水池,每座池子有效容积为4678.57
2.2.2 水塔容积计算 水塔调节容积:
W1?max?(Q2?Q3)?min?(Q2?Q3)?Qd?(1.17%?1.89%)?38000?1162.8m3室内消防储备水量:(按照10分钟室内消防用水 一次火灾 每次10L/s)(参照《建筑设计防火规范 2012版》
W2?10?60?10?1000?6m3
??W水塔?W1?W2?1168.8m3
2.3 确定给水管网定线方案 管网定线
为了供水安全,采用环状管网,在定管线时,主要考虑了以下因素: ⒈ 只考虑到配水干管和连接管;
⒉ 干管尽可能通过用水量较大的区域,在定线时,尽可能满足大用户用水; ⒊ 平行干管间距为500—800m;
⒋ 按现有的道路规划,尽可能减少过铁路和过高级路面。
5.根据所给资料,结合城镇规划并考虑经济性和供水可靠性的要求,采用城区环状给水、设置对置水塔,水厂至管网双管输水,水塔向管网也采用双管接入管网。
根据城市总平面规划图,设计为环状管网,且环数为10,设置对置水塔。模型
6
图:
2.4 设计流量分配与管径设计 2.4.1 集中流量的计算: 用户名称 食品加工厂 针织印染厂 制药厂 氮肥厂 火车站 生产用水量(m3/d) 2000 3600 800 900 200 集中流量 生活和淋雨用 水量(m3/d) 19.5 67.5 45 54 3.25
Kh 1.1 1.1 1.2 1.2 3.4 最高时流量(L/s) 25.5 45.9 12.5 11.2 7.9 103 从整个城镇管网分布情况来看,干管的分配比较均匀,故按长度流量法计算。
(1)配水干管计算长度:
二级泵站及水塔连接管段不参与配水,其计算长度为零。单侧配水,其计算长度按实际长度的一半计入。其余均为双侧配水管段,均按实际长度计入。则:
?Lmi=14480m
(2)配水干管比流量:
最高时总用水量有上述计算查得为615.5L/s.
集中流量:103 L/ s 沿线流量:615.5-103=512.5L/s Qh??qniq?s比流量计算公式: ?lmi
7
q
l =512.5÷14480= 0.0354 L/(s.m)
最高时管段沿线流量分配与节点设计流量计算
管段或者节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合计 0 730 870 880 620 260 590 470 500 235 700 840 680 490 105 280 380 380 630 880 540 0 270 490 440 170 710 900 440 14480 0 25.842 30.798 31.152 21.948 9.204 20.886 16.638 17.7 8.319 24.78 29.736 24.072 17.346 3.717 9.912 13.452 13.452 22.302 31.152 19.116 0 9.558 17.346 15.576 6.018 25.134 31.86 15.576 512.592 管段配水长度(m) 管段沿线流量(L/s) 集中流量 11.2 7.9 45.9 25.5 12.5 103 节点设计流量计算(L/s) 沿线流量 0 17.523 38.763 39.294 35.400 15.134 18.851 42.657 41.949 36.285 12.833 17.789 40.356 39.648 19.293 0.000 17.346 37.170 31.506 10.797 512.592 供水流量 85.5 530 615.5 节点流量 -85.5 28.723 38.763 39.294 43.3 15.134 64.751 42.657 41.949 36.285 12.833 17.789 40.356 65.148 19.293 -530 29.846 37.17 31.506 10.797 0
2.4.3 管段设计流量初分配和管段直径设计
8
参照第七章管网优化设计 表7-7,选取普通铸铁管(电价为1.0元/
(KW.h)选取经济流速。 管径的确定 初始分配流量管段编号 (L/S) 经济流速(m/s) 计算管径(mm) 标准管径(mm) 管径确立 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 42.75 23.45 16.71 20 32.04 5.17 40 36 31.26 47.17 54.13 36 73.16 60 15.79 20.79 40.79 200.71 21.69 70.95 150 265 11.89 11.89 26.89 160 41.74 90.8 149.2 0.84 0.79 0.75 0.78 0.82 0.7 0.83 0.83 0.82 0.87 0.87 0.83 0.9 0.88 0.75 0.78 0.84 1.02 0.79 0.9 0.98 1.04 0.72 0.72 0.8 0.98 0.84 0.93 1.05 254.56 194.41 168.43 180.69 223.05 96.97 247.71 235.00 220.31 262.74 281.46 235.00 321.71 294.64 163.73 184.22 248.65 500.54 186.97 316.82 441.46 569.59 145.00 145.00 206.87 455.93 251.53 352.58 425.35 2×250 200 150 200 250 100 250 250 200 250 300 250 300 300 150 200 250 500 200 300 450 2×600 150 150 200 450 250 350 450 2.5 设计工况水力分析计算
参照《给水排水管网系统》第三章表3-2 选取新铸铁管Cw=130
应用EPANET平差软件做管网平差计算结果:(假定(2)节点为控制点)
设计工况水力分析计算结果
9
管段 管段或节点编号 管段流量(L/s) 管内流速(m/s) 节点 节点流量(L/s) 节点水头(m) 地面标高(m) 自由水压(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2×42.75 26.4 6.53 10.97 22.73 2.22 26.87 34.85 31.54 37.86 54.27 44.21 71.87 50.69 12.7 25.85 49.15 190.38 21.17 76.31 181.07 2×255 9.32 11.07 9.54 139.25 39.17 87.41 128.45 0.87 0.84 0.37 0.35 0.46 0.28 0.55 0.71 1 0.77 0.77 0.9 1.02 0.72 0.72 0.82 1 0.97 0.67 1.08 1.41 1.04 0.53 0.63 0.3 0.88 0.8 0.91 0.81 -85.5 28.62 38.76 39.29 43.3 15.13 64.75 42.66 41.95 36.29 12.83 17.79 40.36 65.15 19.29 -530 29.85 37.17 31.51 10.8 142.84 139 141.87 142.91 143.59 144.22 139.61 141.06 143.96 146.33 145.43 140.47 142.12 145.55 146.99 106 141.73 143.68 145.81 146.43 113 111 112 112 112 112 109 109 110 110 110 107 107 107 106 106 102 101 102 103 29.84 28 29.87 30.91 31.59 32.22 30.61 32.06 33.96 36.33 35.43 33.47 35.12 38.55 40.99 0 39.73 42.68 43.81 43.43 根据《室外给水设计规范.2006版》规定节点自由水压按照6层建筑所需水头设计,即为28m.
从计算结果可知,所有节点的自由水头都大于28m,满足水压要求。大部分管段的流速都在经济流速范围内,满足流速要求(个别管段因位于供水分界线附近,流速偏小)。故选取的(2)节点为控制点。
2.6 水泵与水塔的设计
10