c 沟底为岩石时,先铺一层100mm厚的砂土;
d 沟底的土质比较差,又有水,特别是流砂或淤泥地段,先抛石夯实,铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层。
e 塑料管通信管道管顶距地表面的最小埋深按照(二)表3要求进行检查:
(二)表-3 塑料管通信管道管顶距地表面最小深度 塑料管通信管道管顶距地表面最小深度(m) 人行道 车行道 电车轨道 铁路(注) 0.5 0.7 1.0 1.5 (注)具体应与铁道部门协商。
(2) 铺管时的检查
在管道铺设时,监理人员采取巡视检查,确保铺管质量达到设计要求。在同一管道段内铺设不同直径的多根塑料管时,核实不同直径塑料管的根数与设计要求一致。
监督铺管质量,避免泥土、沙石进入管道内。
核实管道段的段长。一般地区直线段路由上塑料管道的段长最大不超过150m,(在高速公路上塑料管道的段长最大不宜超过200m)。因受到地形限制或躲避障碍物时,可铺设弯曲管道,其段长不得超过
150m。弯曲管道的管材只能在外力作用下形成自然弧度,严禁加热弯
曲,弯曲半径应大于15m。同一管道段内严禁出现反复弯曲(即S形弯)。弯曲段的塑料管道段的接口处做环绕接头的混凝土包封,包封长度为2m,包封厚度为100mm。
对于多根塑料管组群管道,塑料管道组合排列方式应符合设计规
定。多根塑料管道的组群管间缝隙宜为10~15mm,每间隔2~3m设塑料管架(或绑扎固定一次)支撑。塑料管群小于两层时,进行整体固定。管群多于两层时,相邻两层为一组绑扎固定,最后对分组进行整体固定,保证管群在同一人孔段内的整体形状统一。
(3) 塑料管道接续时的检查
检查塑料管的接续方法是否按设计规定,严禁将不同规格、型号的管材进行对接。
一般最常用的接续方法是套管插接法。套管插接法接续是在接头处套一短套管,短套管的尺寸可参照(二)表4:
(二)表4 套管的尺寸
公差直径mm) 套管直径mm) 套管厚度mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 56 72 94 124 146 172 220 272 330 436 3 3 3 4
4 5 5 6 6 7 接续前,要求操作人员将套管与连接管之间的表面清洗干净,无尘砂、水迹、油污。并在管口处涂专用胶粘剂,使套管与连接管紧密粘合,无脱落和漏水现象。
套管插接法接续的工艺要求执行《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006的相关规定。
5) 铺设钢管通信管道
钢管通信管道一般用于跨路、过桥梁、穿赿沟渠、埋深达不到设
计要求等对管道强度要求较高的地段。对于钢管通信管道,监理工程师除检查管材、沟深、铺设段长外,还要按下述各点进行检查:
(1) 钢管的敷设方法、断面组合等与设计一致; (2) 钢管的接续通常采用管箍法,要求: ① 两根钢管旋入管箍长度的三分之一以上; ② 采用有缝钢管的通信管道,其管缝要朝上;
③ 钢管在接续前,将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱,无飞刺;
④ 严禁不等径的钢管接续使用。
(3) 钢管通信管道管顶距地表面的最小埋深按(二)表5要求进行检查:
(二)表 5 钢管通信管道管顶距地表面最小深度(m)
人行道 0.2 车行道 0.4 电车轨道 铁路(注) 0.7 1.2 (注)具体应与铁道部门协商。
6) 人(手)孔砌筑要求
(1) 设计规定抺面的砌筑体,要求抺面平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计。
勾缝的砌筑体,勾缝整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。 (2) 人(手)孔的地基与基础
① 人(手)孔的地基有两种情况。一是天然地基,一种是人工地基。对于天然地基,必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。对于人工地基,必须按设计规定处理。
② 人(手)孔砌筑开始前,必须核实基础形状、方向、大小、地基高程等,为保证砌筑后的内部净空间大小符合设计要求创造条
件。
③ 人(手)孔的外形、尺寸按设计规定,其外形偏差应不大于±20mm,厚度偏差不应大于±10mm。
④ 人(手)基础用的混凝土标号,配筋、积水罐的安放等按设计规定。
(3) 墙体砌筑要求
① 人(手)孔内部净空间大小按设计,墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10mm,墙体顶部高程允许偏差不大于±20mm。
② 墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内侧和外侧用1:2.5水泥砂浆抹八字角。抹八字角时,应严密贴实、不空鼓、表面光
滑、无飞剌、无断裂等。基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角。
③ 砌筑墙体的水泥砂浆标号要符合设计规定,设计无明确要求时,使用不低于M7.5水泥砂浆。
(5) 人(手)孔窗口
管道进入人(手)孔的窗口位置按设计规定。允许偏差不大于
10mm;管道端边至墙体面呈弧状的喇叭口;人(手)孔内的窗口内外堵
抹严密,不得浮塞,外观整齐,表面平光。
(6) 人(手)孔上覆
① 人(手)孔上覆的钢筋型号、加工、绑扎、混凝土的标号按设计规定。
② 上覆外形尺寸、设置高程按设计图纸。外形尺寸偏差要求不大于20mm,厚度偏差不大于5mm,预留孔洞的位置及形状要符合设计图纸的规定。
③ 预制的上覆,两板之间缝隙要尽量缩小,两块上覆间的拼缝必须用1:2.5砂浆堵抹严密,不空鼓、浮塞,外表平光,无欠荐、无飞剌、无断裂等。
④ 上覆底面应平整、光滑、不露筋、无蜂窝等缺陷。 ⑤ 预制上覆与墙体搭接的内、外侧,用1:2.5的水泥砂浆抹
八字角。八字抹角要严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠荐、无飞剌、无断裂等。
(7) 口圈安装
① 人(手)孔口圈顶部高程允许偏差规定不大于20mm。 ② 稳固口圈的混凝土(或缘石、沥青混凝土)按设计图纸规定,自口圈外缘向地表做相应的泛水。
③ 人(手)孔口圈与上覆之间按设计规定砌筑不小于200mm的口腔(俗称井脖子);口腔与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状,口腔内、外侧应抹面。抹面平整、压光、不空鼓、墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比按设计规定。
口腔与上覆搭接处抹八字角。八字角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞剌、无断裂等。
④ 人(手)孔口圈应完整无损,车行道人孔必须安装车行道的口圈。
7) 回填土
通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,包括隐蔽工程检验合格、清除完沟坑内遗留杂物和积水及淤泥后进行。
(1) 管道段回填土时,按下列要求进行监督和检查: ① 管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土,不应含有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物;
② 管道两侧同时回填土,每回填15cm厚,夯实一次。管道顶部30cm以上,每回填土30cm,进行夯实。
③ 通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土要求: a 在市区主干道的回填土应夯实,并与路面平齐;
b 市区一般道路的回填土应夯实,并高出路面5~10cm。在郊区土地上回填土,可高出地表15~20cm。
(2) 人(手)孔坑回填土的要求